Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
mirekperrka
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 29 čer 2015, 21:33
Kontaktovat uživatele:

Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Příspěvek od mirekperrka »

Dobry den,
rad bych se zeptal na vas nazor na nas projekt vzduchotechniky. Je v poradku, slo by tam neco usetrit, neco udelat lepe, optimalizovat to?
Jednotka je navrzena tato: http://ecoventeu.shoparena.pl/pl/p/Reno ... nt-300/200
Dum uz je postaveny, ma vylite anhydritove podlahy, omitnute zdi, je zvenku zatepleny, v soucastnosti se dodelava zatepleni strechy a parozabrana.
Dekuji

http://www.airforum.cz/download/file.php?id=1922
http://www.airforum.cz/download/file.php?id=1923
Přílohy
VZT 2.np - mensi velikost.jpg
VZT 1.np.jpg
Uživatelský avatar
mirekperrka
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 29 čer 2015, 21:33
Kontaktovat uživatele:

Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Příspěvek od mirekperrka »

Dobry den, objasneni by bylo takove ze dum uz je castecne hotovy a tak neni jina moznost umisteni potrubi ktere by privadelo vzduch do obyvaku. Podlahou uz je to pasé (je zalita anhydritem), pod stropem spodniho patra to taky nejde (je tam pohledovy beton).

Jinak jsme vyhodili dva tlumice (ze spodniho wc a horni satny). Jeste zvazuju vyhodit odtahovy tlumic u jednotky a tlumic vedouci do obyvakove vetve.

Zkousim to publikovat ve vektorovem dwfx, na windowsech 7 me to jde otevrit nejakym defaultnim prohlizecem (XPS viewer).
Přílohy
2np.zip
(185.98 KiB) Staženo 34 x
1np.zip
(239.8 KiB) Staženo 35 x
Uživatelský avatar
mirekperrka
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 16
Registrován: 29 čer 2015, 21:33
Kontaktovat uživatele:

Re: Projekt vzduchotechniky - zhodnoceni

Příspěvek od mirekperrka »

Dobry den,
rozdelovaci komoru na chodbe zvazim a proberu s projektantem. Pokud by nam to usetrilo tlumice v pokojich tak to je jedine dobre. A taky skrtici klapky a pristup k nim (dvirkama) by byl na jednom miste. Myslite neco takoveho Jako rozbocku myslite toto? http://www.ventilator-ventilatory.cz/ve ... tranna-45- ? Pokud ano tak je to urcite levnejsi jako tri tlumice, jen bych potreboval overit ze preslechy mezi mistnostma tam budou lepsi nez u "tlumicoveho reseni". Jake hadice pouzit za rozdelovaci komorou? Spiro nebo nejake flexi?

Jinak teplotesna rovina je v sikmych castech mezi krokvema a pod krokvema a pak prechazi do mezi klestinove a nadklestinove izolace (16cm mezi, 16cm pod/nad, celkem 32cm vaty). Vata je na krokvovych zavesech a mezi CD profilama. Na nich bude prichycena parotesna folie (cili ta bude 16cm pod krokvema a primo pod klestinama). Strecha je teda nevytapena. Mezi paroteskou a sadrokartonem je cca 20-25 cm prostoru pro instalace. Je to teda jinak nez na vykresu ale cele kompletni VZT vedeni je pod tepelnou i parotesnou rovinou.

Izolace jsou zvolene projektantem s ohledem na to ze jednotkou budem moct i chladit (ale az casem az si koupime jednotku ktera to umi).

Jinak zkousim studovat ty LRCA Lindab tlumice - diky za odkaz.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti