VZT rozvody RD

Napsal: 27 bře 2015, 19:23
od Gabriel
Dobrý den,

Jaký je názor na rozvody VZT?

Jednotka bude Nilan VPL 15 Top, přívodní potrubí bude izolováno 25mm Isosleeve.

KS BD4 - filtr s aktivním uhlím. 1NP - v SDK podhledu, 2NP na zateplené půdě.

Díky

Gabriel

Re: VZT rozvody RD

Napsal: 29 bře 2015, 08:27
od Jirka Zohorna
V obýváku na skoro stejně dlouhých větvích jsou dvě klapky zbytečné. Nahoře mezi ložnicí a pokojem bych se obával přeslechu, není tam sice T kus, ale tohle není akusticky dostatečné. Aby zlom fungoval správně, doporučuje se 1 m souběh a teprve následně oddělit do jednotlivých místností vlevo a vpravo.

Re: VZT rozvody RD

Napsal: 30 bře 2015, 20:50
od Gabriel
Udělal jsem update podle doporučení.

V obývaku jsem zrušil reg.klapky. V 2.NP jsem předělal rozvody. Původně jsem chtěl rozmístit rozvody na půdě, tak aby byla trochu symetrický rozdělená.

I tak počítám s kastlíky na rozvody, aby nedošlo k zničení.

Ještě jsem se chtěl zeptat ohledně navyšení objemů v pracovně 1.NP, tak aby se zvyšil odtah v koupelně 1.NP.

Díky
G.