navrh rozvodov VZT pre RD z priehradnikov
Napsal: 19 led 2015, 23:13
Zdravím,
rad by som poziadal o radu ohladom navrhu rozvodov nasho domu.
Miesto severozapad od Prahy, nadmorska vyska nadmořská výška cca 314 mnm, mierny severny svah, v okoli su rodinne domceky a radova vystavba.
Vid prilozena vizualizacia. Vchod do domu ukazuje skoro priamo na sever.
užitná plocha 3x 99m2, výška stropů 1PP=2,4m 1NP=2,65m a 2NP=3m, priehradova konstrukcia http://www.tzb-info.cz/3722-pasivni-domy-vyzva-dneska
, takze zatepleny 40cm mineralnej vlny, podlahove teplovodne topenie, riadene vetranie s rekuperaciou (planujem nieco ako Atrea Duplex EC4), TC 4kW Eltex zem-voda, okna s trojsklem Uw=0,7 a budujem ho svojpomocne.
Dom ma rozmery 8x15m. Rozdeleny je pozdlzne na 4,5m a 2,2m.
Nominalny objemovy vykon pre 4 ludi vybrana jednotka z rezervou dosiahne.
Momentalne mam hrubu stavbu, pomaly objednavame okna a je cas na pripravu VZT potrubia.
Od vzducharov som dostal rozne ponuky ako by to riesila firma, ale boli to rozvody z ED Flexu a to sa mi z viacerych dovodov nepacilo.
Rozvody su hlavne zo SPIRO potrubia. ED Flex som nakreslil do odtahov velmi malych miestnosti ako su WC.
Od rekuperacie ide chrbticove vedenie odsavania a cerstveho vzduchu vedla komina z 1PP cez 1NP a konci v 2NP.
Toto mi umozni dat na strope 1NP klapky a trochu to zonovat (aspon taka je idea). Viacmenej utlmit vetranie 2NP oproti 1NP, toto este nemam domyslene, je to prvy nastrel.
Kedze ma dom teplovodnu krbovu vlozku, dal som vedla nej privod vzduchu z dyzou, ktora by mala fukat teply vzduch smerom na jedalen a kuchynu a chcel som tym vyrobit pretlak v danom mieste.
Nasavanie je navrhnute na severnej casti nad rampou, ktora sluzi pre plynuly vchod do pivnice. Utlm hluku od rekuperacie a tepelnu izolaciu zabezpeci sonovac a asi 4 90st kolena medzi tym.
Pre vyfuk pouzijem vetraciu sachtu komina, ktorej plocha je vacsia ako 200mm potrubie. Je to taky oval (cistit sa to bude dat podobne ako komin, ak bude treba).
1PP 1NP 2NP Otazky pre miestnych odbornikov su:
1 - Je s tymto navrhom nieco zasadne zle?
2 - Bude takto dimenzovane potrubie fungovat? Mam na mysli to, ako sa 200mm od rekuperacie postupne zmensuje.
3 - Ak do izolacnej steny strcim spiro, viacmenej mi to zkratuje izolaciu v mieste, kde to potrubie vedie. Je lepsie pouzit FAP http://ventilatoryzlin.cz/hadice-fap-1006m-p-64853 alebo na tepelne ztraty kaslat?
4 - Zmensit privody/odvody do 1PP, aby sa hlavne vetrali casti kde sa clovek zdrzuje najviac, alebo radsej pustat rekuperaciu na vyssie otacky?
5 - Existuje nejaky zposob ako vypocitat tlakove ztraty, rychlosti v potrubi potom co sa zacne potrubie vetvit? Pre jednoduchu ruru ma tzb-info webovu kalkulacku, ale ako postupovat pri VZT neviem.
rad by som poziadal o radu ohladom navrhu rozvodov nasho domu.
Miesto severozapad od Prahy, nadmorska vyska nadmořská výška cca 314 mnm, mierny severny svah, v okoli su rodinne domceky a radova vystavba.
Vid prilozena vizualizacia. Vchod do domu ukazuje skoro priamo na sever.
užitná plocha 3x 99m2, výška stropů 1PP=2,4m 1NP=2,65m a 2NP=3m, priehradova konstrukcia http://www.tzb-info.cz/3722-pasivni-domy-vyzva-dneska
, takze zatepleny 40cm mineralnej vlny, podlahove teplovodne topenie, riadene vetranie s rekuperaciou (planujem nieco ako Atrea Duplex EC4), TC 4kW Eltex zem-voda, okna s trojsklem Uw=0,7 a budujem ho svojpomocne.
Dom ma rozmery 8x15m. Rozdeleny je pozdlzne na 4,5m a 2,2m.
Nominalny objemovy vykon pre 4 ludi vybrana jednotka z rezervou dosiahne.
Momentalne mam hrubu stavbu, pomaly objednavame okna a je cas na pripravu VZT potrubia.
Od vzducharov som dostal rozne ponuky ako by to riesila firma, ale boli to rozvody z ED Flexu a to sa mi z viacerych dovodov nepacilo.
Rozvody su hlavne zo SPIRO potrubia. ED Flex som nakreslil do odtahov velmi malych miestnosti ako su WC.
Od rekuperacie ide chrbticove vedenie odsavania a cerstveho vzduchu vedla komina z 1PP cez 1NP a konci v 2NP.
Toto mi umozni dat na strope 1NP klapky a trochu to zonovat (aspon taka je idea). Viacmenej utlmit vetranie 2NP oproti 1NP, toto este nemam domyslene, je to prvy nastrel.
Kedze ma dom teplovodnu krbovu vlozku, dal som vedla nej privod vzduchu z dyzou, ktora by mala fukat teply vzduch smerom na jedalen a kuchynu a chcel som tym vyrobit pretlak v danom mieste.
Nasavanie je navrhnute na severnej casti nad rampou, ktora sluzi pre plynuly vchod do pivnice. Utlm hluku od rekuperacie a tepelnu izolaciu zabezpeci sonovac a asi 4 90st kolena medzi tym.
Pre vyfuk pouzijem vetraciu sachtu komina, ktorej plocha je vacsia ako 200mm potrubie. Je to taky oval (cistit sa to bude dat podobne ako komin, ak bude treba).
1PP 1NP 2NP Otazky pre miestnych odbornikov su:
1 - Je s tymto navrhom nieco zasadne zle?
2 - Bude takto dimenzovane potrubie fungovat? Mam na mysli to, ako sa 200mm od rekuperacie postupne zmensuje.
3 - Ak do izolacnej steny strcim spiro, viacmenej mi to zkratuje izolaciu v mieste, kde to potrubie vedie. Je lepsie pouzit FAP http://ventilatoryzlin.cz/hadice-fap-1006m-p-64853 alebo na tepelne ztraty kaslat?
4 - Zmensit privody/odvody do 1PP, aby sa hlavne vetrali casti kde sa clovek zdrzuje najviac, alebo radsej pustat rekuperaciu na vyssie otacky?
5 - Existuje nejaky zposob ako vypocitat tlakove ztraty, rychlosti v potrubi potom co sa zacne potrubie vetvit? Pre jednoduchu ruru ma tzb-info webovu kalkulacku, ale ako postupovat pri VZT neviem.