změna v konstrukci odtahu a přívodu vzduchu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
macek.michal
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 03 led 2014, 20:27
Kontaktovat uživatele:

změna v konstrukci odtahu a přívodu vzduchu

Příspěvek od macek.michal »

Dobrý den,

mám dotaz na místní odborníky. Do NED bungalovu bychom rádi VZT s rekuperační jednotkou. Volba padne nejspíše na NILAN ve verzích TOP (se všemi otvory ve vrchní části jednotky). Na vzduchotechniku máme projekt. S projektantem jsme ale neřešili detailně VSTUP a ODTAH vzduchu skrz konstrukci. Původně jsme počítali s prostupem skrz zeď. Tomu bych se ale teď velmi rád vyhnul. Jsou tam překlady blízko sebe a nebude tam moc místa na 2 další díry. Načrtnul jsem tedy 2 nákresy, jak to mělo být původně a jak bych to rád změnil. Prosím nebazírujte na centimetrech, není to úplně v měřítku. Rád bych se dozvěděl, jaká mohou být úskalí, když by potrubí šlo do podstřešního prostoru a odtud ven. Přívod i odtah půjdou stejnou cestou skrz vatu a pod střechou se "rozdělí" abychom netahali vydýchaný vzduch do baráku. Strach mám především z kondenzace. Co si myslíte vy? Díky
Přílohy
VZT původní.jpg
VZT Návrh.jpg
tim

Re: změna v konstrukci odtahu a přívodu vzduchu

Příspěvek od tim »

Pokud to jen trochu možnosti dovolí, zůstaňte u spodního obrázku. Nechoďte skrz parozábranu. Ušetříte si hodně zbytečných starostí.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 1 host