Stránka 1 z 1

radon ve větrací šachtě

Napsal: 18 úno 2011, 01:20
od Pavel Šulc
I já zdravím nové fórum! Chtěl jsem se zeptat na trochu okrajovou otázku. Kolega zprovoznil zemní registr a má ho vyspádovaný do šachty, šachta je z betonových skruží a dno vysypal štěrkem pro vsakování kondenzátu. Je to takhle možný nebo hrozí nějaký problém s radonem?
skruž.jpg

Re: radon ve větrací šachtě

Napsal: 19 úno 2011, 00:20
od Renda
Nevidím na obrázku místo sání. Je vzduch nasáván u dna šachty? Pokud je vyvédeno potrubí nahoru nad zem, žádné zvýšené riziko nevidím. Jestliže odkapává kondenzát přes nejaký sifon, může tudy vnikat radon do sacího kanálu, to by zvýšené riziko mohlo přinést. Doporučoval bych měření.

Re: radon ve větrací šachtě

Napsal: 28 bře 2012, 22:44
od Martin Šperl
Odpovídám na dotaz stran zemního registru z http://forum.tzb-info.cz/121965-zemni-k ... kondenzatu

Dobrý den, mám problém s odvodem kondenzátu ze zemního vzduchového kolektoru. Provedení: zemní kolektor od Elektrodesignu: ED GEOFLEX 200/185 flexibilní potrubí je vyspádováno od baráku k nasávacímu sloupku na zahradě, kde je umístěn EDF-OK 200 set odvodu kondenzátu pod kterým je udělaný kačírek do kterého by měla voda odtékat jenže do kolektoru se mi dostává nejspíš přes odvod kondenzátu nějaká spodní voda. Kolektor byl zcela zaplaven. Pomohla by nějaká zpětná klapka? Neví někdo jak se toto řeší? Předem děkuji za jakékoliv řešení budu to muset stejně vykopat a podívat se na to. Děkuji moc by to pomohlo.
Přeji hezký den.


Vážený pane Přibyle,
spádování zemního registru, trvalost spojů a celkové provedení zemního registru není jen tak jednoduchou záležitostí. Rozhodně není dobré mít v registru vsakovací kačírek, celý registr by měl být maximálně vzduchotěsný už právě kvůli zde zmiňovanému radonu.
..
Zaplavení ZR nemusí být nutně způsobeno jen spodní vodou, může se jednat i o kondenzát. Aktuálně teplý vzduch se dostane do ještě vymrzlého ZR a dojde ke kondenzaci, která následně může dokončit zaplavení ZR.
..
Na kondezát by v ZR měla být jímka a odtud odčerpáván.

Re: radon ve větrací šachtě

Napsal: 29 bře 2012, 12:31
od Jaroslav Přibyl
Martin Šperl píše:Odpovídám na dotaz stran zemního registru z http://forum.tzb-info.cz/121965-zemni-k ... kondenzatu

Dobrý den, mám problém s odvodem kondenzátu ze zemního vzduchového kolektoru. Provedení: zemní kolektor od Elektrodesignu: ED GEOFLEX 200/185 flexibilní potrubí je vyspádováno od baráku k nasávacímu sloupku na zahradě, kde je umístěn EDF-OK 200 set odvodu kondenzátu pod kterým je udělaný kačírek do kterého by měla voda odtékat jenže do kolektoru se mi dostává nejspíš přes odvod kondenzátu nějaká spodní voda. Kolektor byl zcela zaplaven. Pomohla by nějaká zpětná klapka? Neví někdo jak se toto řeší? Předem děkuji za jakékoliv řešení budu to muset stejně vykopat a podívat se na to. Děkuji moc by to pomohlo.
Přeji hezký den.


Vážený pane Přibyle,
spádování zemního registru, trvalost spojů a celkové provedení zemního registru není jen tak jednoduchou záležitostí. Rozhodně není dobré mít v registru vsakovací kačírek, celý registr by měl být maximálně vzduchotěsný už právě kvůli zde zmiňovanému radonu.
..
Zaplavení ZR nemusí být nutně způsobeno jen spodní vodou, může se jednat i o kondenzát. Aktuálně teplý vzduch se dostane do ještě vymrzlého ZR a dojde ke kondenzaci, která následně může dokončit zaplavení ZR.
..
Na kondezát by v ZR měla být jímka a odtud odčerpáván.

Dobrý den přeji, udělat tedy jímku do které vložit čerpadlo. Mohl byste mi poradit jaké čerpadlo by se zde dalo použít a kam vodu čerpat ?

Re: radon ve větrací šachtě

Napsal: 29 bře 2012, 23:08
od Unstrech
Jakékoliv ponorné čerpadýlko z Bau-Hau-Horn-maxu s plovákem a vytáhnout ven.