Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Napsal: 16 úno 2013, 12:02
od htibro
Chtel bych poradit..mam tuhle klimatizaci a potreboval bych zvysit rozsah chlazeni..chci to pouzit na chlazeni vinneho sklepa..jde to nejak predelat? na ovladaci jde nastavim min 16stupnu. sklep velikost 15M3
Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Napsal: 17 úno 2013, 08:26
od jarda
co máte na mysli? chlazení na nižší teplotu? Pak by Vám nemusel stačit výkon - s teplotou výkon klesá a dost podstatně - cca 4% o1°C
Druhá věc je řízení okruhu - musíte se podívat jak je řešen nástřík výparníku.
- pokud TEV tak by nemusel být problém, pokud jenom kapiláry tak nelze.
Navštivte nějakého technika chlazení.
Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Napsal: 17 úno 2013, 17:36
od htibro
na ovladani jde nastavit nejnizsi teplota 16stupnu a ja bych se potreboval dostat na 10-11stupnu.´Myslim ze vykonu je dost..jen jsem chtel vedet jestli je mozno to nejak predelat.
jak poznam jaky je nastrik? kde to najdu nebo podle ceho to poznam?
Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Napsal: 19 úno 2013, 17:02
od jarda
na výparníku jsou rozdělovací trubičky. Buďto jsou krátké a vycházejí z TEV ventilu, nebo jsou delší (namotané) a bez ventilu.