potrubny ele ohrievac
Napsal: 25 zář 2012, 10:00
od novacik
Zdravim
Potreboval by som poradit ohladom potrubneho ele ohrievaca. Nikde na internete neviem najst o kolko stupnov dokaze napr 800 W ohrievac zohriat vzduch pri rychlosti cca 40 m3/h.
Dakujem
Re: potrubny ele ohrievac
Napsal: 25 zář 2012, 10:33
od Leon
800 W dokáže ohřát 40m3/h zhruba o 55°C. Píšu zhruba, protože uvádíte málo potřebných údajů.
Re: potrubny ele ohrievac
Napsal: 25 zář 2012, 17:37
od novacik
neviem ake udeje potrebujete. chcem privadzat cerstvy vzduch z vonku a aby nemal -10°C tak by som ho chcel ohrievat, napr privadzany vzduch 40m3/h (celu noc) -10°C, aky ohrievac potrebujem aby som dosiahol privadzany vzduch napr 18°C?
Dakujem
Re: potrubny ele ohrievac
Napsal: 25 zář 2012, 18:13
od mirek
novacik píše:potrebujem aby som dosiahol privadzany vzduch napr 18°C?
Na co potrebujete tak vysoko teplotu? Takovou teplotou vyradite rekuperaci z provozu

. Pokud Vam, jde o predehrev z duvodu ochrany vymeniku pred zamrznutim, tak staci, aby mel vzduch neco nad "nulou".
Re: potrubny ele ohrievac
Napsal: 25 zář 2012, 18:26
od Leon
V první řadě píšete o ohřevu určitého množství vzduchu, ale nespecifikujete o jaký vzduch se jedná. Jakou má měrnou vlhkost, jaký je tlak (atmosferický souvisí s nadmořskou výškou). To je ale jen fyzikální výpočet.
Pro praktické určení typu ohříváku potřebujete i velikost, rychlost proudění, tlakovou ztrátu (podle ventilátoru), typ potrubí, výstupní teplotu atd.
Re: potrubny ele ohrievac
Napsal: 25 zář 2012, 19:43
od novacik
nejde mi o predhrev kedze nechcem davat rekuperaciu, mam maly byt cca 40 m2. Takze rekuperacia z hladiska priestoru je nemozna. takze chcem riesit vetranie bytu pretlakom(popripade odtah vzduchu je rieseny radialnym ventilatorom v toalete). Kedze chcem vetrat pretlakom tak potrebujem ohriat privodny vzduch (hlavne v zime) aby som v byte nemal -10°C.
co sa tyka vlastnosti vzduchu neviem vlhkost, nadmorska vyska 146 m.n.m.
napr Nilan ma dobru tabulku na tepelne trubice
http://nilan.cz/index.php?option=com_co ... &Itemid=87
neexistuje nieco podobne pre potrubny ohrievac? napr teplota vstupu -10°C teplota vystupu 18°C, pri 40 m3/h, aky potrebujem vyhrevny vykon resp ohrievac
mne to staci cca, nepotrebujem detailny vypocet
Dakujem