Stránka 1 z 1

posudenie rozvodov vzduchu

Napsal: 07 kvě 2012, 16:55
od homzik
Zdravim,
potreboval by som poradit, s potlacenim sirenia zvuku rozvodmi vzduchu v 2.podlazi rodinneho domu medzi jednotlivymi miestnostami (potrubia Spiro 160mm, 125mm). Bolo by dostatocne ucinne na potlacenie sirenia zvuku vlozit do potrubia 2x tlmice hluku (s hrubkou izolacie 50mm a dlzkou 1200mm, pripadne az s hrubkou 100mm). Alebo bolo by lepsie kompletne prerobit trasy- privod, vyhnut sa T-kusom, nahradit ich Y-kusmi, cim sa ale zvacsia dlzky privodov do jednotlivych miestnosti? dakujem za pomoc vopred.

S pozdravom
homzik.
II.NP
II.NP
I.NP
I.NP

Re: posudenie rozvodov vzduchu

Napsal: 08 kvě 2012, 11:22
od Leon
Jestli už to máte hotovo a pokud se vejdou, nejsnazší jsou tlumiče. Nevím, jestli vidím dobře, ale přívod je ve 160, to je poměrně velký průměr a možná by bylo možné použít i tlumící vložky před koncové ventily místo regulačních klapek. http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... imi-ucinky