Stránka 1 z 1

Posúdenie rozvodov vzduchotechniky

Napsal: 11 dub 2012, 20:00
od chagos
Ahojte,

potreboval som posúdiť upravenú verziu rozvodov pre rekuperáciu zo spiro potrubia. Pôvodný návrh je z dielne NILANu. Po preštudovaní tohto fóra som v čo najväčšej miere eliminoval T kusy a nahradil ich nohavicovými. Trasy zohľadňujú uchytenie potrubia do spodných pásov väzníkového krovu.

Pôvodný SONO flex som nahradil 600 mm dlhými tlmičmi. Neviem síce, či sa oplatí investovať do tlmičov, ale spôsob manipulácie a spájania sa mi javí ako jednoznačne jednoduchší.
rekuperacia povodna_Model.gif
rekuperacia nova_Model.gif

Re: Posúdenie rozvodov vzduchotechniky

Napsal: 12 dub 2012, 10:41
od Martin Šperl
chagos píše:Neviem síce, či sa oplatí investovať do tlmičov, ale...
V první řadě jsou zbytečné regulační klapky na stejně dlouhých větvích, kde na konci požadujete stejné distribuční množství vzduchu.
..
Tlumič funguje jako "stopka" hluku v obou směrech, není tedy třeba je mít u každého koncového ventilu.