Stránka 2 z 2
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 28 led 2014, 12:29
od meem
Zdravim, tych 150cm by sa dalo.
mohol by som na koniec vyfuku dat 60 koleno smerom na J, aby ten vzduch odtiahlo podbranie?
Viete si predstavit montovat do tejto miestnosti jednotku 900 x 600 x 2060 mm + el. kotol?
Dakujem
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 28 led 2014, 19:04
od KorDa
Elektrokotel můžete mít vestavěný v jednotce.
http://www.nilan.cz/download.php?fid=563
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 30 led 2014, 15:33
od meem
to je celkom sikovne, dakujem.
mohli by ste mi prosim vas poradit, ci by som mohol umiestnit sanie a vyfuk ako v prilohe, V stena, vyfuk by som chcel co najviac k J stene (podbranie) tak ako je nacrtnute na obr.
ak by bol rozvod robeni cez spiro 125mm kolko cm je potreba izolovat?
Dakujem.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 30 led 2014, 16:17
od BobTheBuilder
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 30 led 2014, 21:55
od meem
dik, to som uz par krat cital. 100mm neviem ci tam dam.
to sanie/vyfuk by podla vas tak mohlo byt? pr. ktore potrubie moze byt dlhsie?
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 30 led 2014, 22:24
od BobTheBuilder
Sanie a výfuk by mali byt od seba min. 1,5 m, návrh vyhovuje.
S ohľadom na izoláciu by malo byť kratšie prívodné potrubie.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 10 úno 2014, 16:23
od meem
Dobry den,
potreboval by som poradit alternativne potrubie k spiro, ktore by malo mensi priemer.
niekde som to aj videl take tie hadice, podobne chranicke el. ale neviem uz ako sa to volalo.
spiro bolo planovane 100mm
Dakujem.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 10 úno 2014, 19:59
od BobTheBuilder
Sú rôzne možnosti, napr flexipipe
http://www.rekuperacia-helios.sk/FlexPipe.pdf
alebo uniflex
http://www.uniflexplus.sk/informacie.htm
Aj o tom je tu veľa diskusií, väčšinou sa tieto typy rozvodov používajú v prípade, ak nie je možné inštalovať spiro.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 11 úno 2014, 11:11
od meem
dakujem, pozrem sa na to.
bohuzial pouzitie spira by mi skomplikovalo izolaciu stropu, a SDK

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 13 úno 2014, 02:17
od meem
Dobry den,
v prilohe mam jeden navrh na rekuperaciu, neviem preco tam dali 2x odtah s kuch.
tiez ten privod na chodbu sa mi zda zbytocny.
uvitam postrehy, navrhy a rady

Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 13 úno 2014, 09:13
od Návštěvník
Záleží na tom, jaké plánuje rozvody. Dva odtahy malých průměrů nejsou špatně.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 28 bře 2014, 17:04
od meem
myslim, ze je to tym priemerom 75mm, pre kuchynu je doporucene 100m3/hod (4x75mm pri 2m/s 88m3/h)
prietok/rychlost
2,0m/s 2,5m/s 3,0m/s
1 kanał 22,0 m3/h 28,0 m3/h 34,0 m3/h
2 kanały 44,0 m3/h 56,0 m3/h 68,0 m3/h
inak aky mate nazor na RJ COMAIR HRUC-E 300 ?
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 29 bře 2014, 11:18
od meem
argument je jeden, vacsi priemer ako 80mm do stropu nedam (sdk podhladu)
takze alebo dam 75mm alebo bduem vetrat oknom.
je mi jasne ze cez 125mm by to slo lespie ako cez 2-3 mensie potrubia.
ale snad to nebdue take zle, Comair ma na SK, referencny dom, a ze by to tam nejaku hucalo by som nepovedal.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 30 bře 2014, 01:44
od Vadim
Skoro raděj větrejte oknem. Hadice 75mm a 100m3/h jen tak nedají, to už jste si asi přečetl. Zapomeňte taky na nízkou spotřebu jednotky a hlavně poměrně brzo odejdou ventilátory. Do většiny spotřebičů se už léta dává /kurvítko/, který je vyřadí z provozu záhy po záruční době. Vy si to kurvítko děláte sám. Hadicové systémy jsou pro firmy, co si chtějí ušetřit práci a hlavně zlevnit celkovou dodávku tak, aby se dobře prodaly jednotky. Nezáleží jim už na tom, co blbý rozvody znamenají pro konečného uživatele. Předpokládám, že hadice nemáte izolované. Nevidím až tak velkou chybu v nákupu obyčejný jednotky, ta se dá v budoucnu vyměnit. Odfláknout rozvody je ale totální blbost.
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 30 bře 2014, 21:17
od meem
4x75mm uniflex pri rychlosti 2ms a dlzke potrubia 8m nejaky ten objem urcite preniesie.
nebude to to same ako 150mm spiro, tlakove straty budu nasobne vyssie
no kludne ma odhovarajte, a usetrene peniaze za rekuperaciu, mozem investovat do lepsej izolacie a okien a este mi ostane na dovolenku
nedalo mi to a cez noc som premyslal, skusim teda spiro rozvody.
- do kuchyne by sa asi dala dat aj 125-150mm, rovnobezne s konstrukciou stropu (nebudu prekazat tramy stropnej konstrukcie), ciastocne by sa mohlo potrubie vnorit do izolacie.
- kupelna dala by sa pouzit 100mm (mozno aj 150 ak znizim strop)
-male izby by si snad vystacili 80mm
- vacsia izba 2x80mm
no ako by som to rozdeloval, to bude este na premyslenie

(uniflex rozdelovac je pohodlne riesenie)
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 02 dub 2014, 18:30
od BobTheBuilder
meem píše:no kludne ma odhovarajte, a usetrene peniaze za rekuperaciu, mozem investovat do lepsej izolacie a okien a este mi ostane na dovolenku

Ale to snáď nie

Moderná stavba bez VZT ?
Nedajú sa rozvody viesť v podkroví, resp. nad stropom ?
Re: rozvody vzduchotechniky 1p. dom 90m2
Napsal: 02 dub 2014, 19:39
od meem
ahoj,
podkrovie je nezateplene, tak to tam moc nechcem davat.
strop je dreveny (tramy +-19cm), takze niekde by sa dalo pomedzi tram "vnorit" potrubie, ale kedze su od seba 60cm, tak moc uz s tym nejde uhnut na bok.
- mohol by som este niekde znizit strop (chodba, kupelna), pr. spravit sdk kastlik. (planovana vyska je 250cm)
-do kuchyne a kupelne 125mm
-mensie izby 80mm
-vacsia 2x80mm (pr. kastlik a 100mm)