Rozmístění výustků

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Vladiking
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 7
Registrován: 19 dub 2013, 13:28
Kontaktovat uživatele:

Rozmístění výustků

Příspěvek od Vladiking »

Zdravím všechny odborníky,

mám na Vás prosbu a to ohledně rady rozmístění výustků pro rekuperaci - nejspíše Atrea Easy 300 pro mého švagra.

Jednotka bude umístěna v tech. místnosti ( u severní stěny ) tzn. přívod čerstvého vzduchu z venku bude na severní stranu ( cca 1m ) a výfuk odpadního z domu ven bych nátáhl od jednotky na východ ( cca 7m )

S čím potřebuji poradit je ideální rozmístění výustku pro přívod čerstvého a odtah použitého do a z.

Něco jsem v rychlosti načrtl - prosém o posouzení - cca podlahová plocha 170m2 a zatím bude obydleno 2 ( poté 3-4 členy )

S čím bych také potřeboval poradit je jak řešit kotelnu - tam bude umístěn kotel na tuhá paliva + přívod vzduchu pro komín. ( nevím zda-li se používá přívod čerstvého nebo odtah použitého ) - v kotelně nebude žádný plynový kotel atd... vše bude na elektriku.

Děkuji za posouzení a popřípadě změnu rozmístění vs počty.
rozmístění výustků.pdf
(231.27 KiB) Staženo 518 x
Uživatelský avatar
Vladiking
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 7
Registrován: 19 dub 2013, 13:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Vladiking »

Zdravím,
doopravdy se nenajde nikdo, kdo by pouze dokázal posoudit správnost rozmístění výustků + poradit jak by se nejlépe dala řešit kotelna ?

Zda-li tam dělat nějaký přívod nebo odtah atd...

Samotné tahání rozvodů mi je docela jasné, tak bych akorát potřeboval poradit s umístěním + třeba doopravit i počet.

Díky moc
Vláďa
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Řešení kotelny je poměrně komplikované a svázané mnoha předpisy. Základem je to, že pokud máte kotelnu, kde jsou spotřebiče otevřené zejména pak kotle na tuhá paliva nebo atmosferické plynové kotle, nesmí tam být VZT jednotka vůbec umístěna. Je nutné ji stavebně technicky oddělit. Výustky jsou v celku v pohodě (posuzuji jen empiricky).
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

Zajímavé je, že ve "vyspělé" Evropě se umísťuje rekuperační jednotka do kotelny (větratelné) k plynovému kotli (KK) zcela běžně. Je tak otázkou, zda má taková norma v reálu nějaký valnější smysl.
Uživatelský avatar
Vladiking
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 7
Registrován: 19 dub 2013, 13:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Vladiking »

Díky za první odpovědi - jinak umístění rekuperační jednotky bude v technické místnosti - tam není plánován žádný spotřebič... ( natož KK, který nebude vůbec - švagr bude mít pouze elektřinu )

Právě mi není jasné, jak řešit kotelnu - ale dle mého názoru bych tam přivedl přívod čerstvého vzduchu ( ať má kotel na tuhá paliva přísun )

V technické bych provedl pouze odtah - tam je plánovaná malá prádelnička ( věšení prádla v zimním období )

Jinak zbytek výustků je tedy aspoň pohledově OK ?

Co se týká dimenzí, tak bych prováděl přívod do místnosti vždy ve finální fázi D100 ( redukováno z D160 ) a odtah z místností bych prováděl z D125 ( opět redukováno z D160 )

A saní a odtah pro venek bych tahal opět D160 ( možná těch cca 7m bych vedl D200 )

Díky za rady
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Ferin píše:Zajímavé je, že ve "vyspělé" Evropě se umísťuje rekuperační jednotka do kotelny (větratelné) k plynovému kotli (KK) zcela běžně. Je tak otázkou, zda má taková norma v reálu nějaký valnější smysl.
Kondenzační kotel je něco jiného, tam problém není.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Vladiking píše: Právě mi není jasné, jak řešit kotelnu - ale dle mého názoru bych tam přivedl přívod čerstvého vzduchu ( ať má kotel na tuhá paliva přísun )
To je v pořádku, ale...je tam víc kritických bodů. Jdou tam proti sobě požární předpisy, provozní předpisy pro kotel, atd. Jde o zajištění, aby se v případě požáru, poruchy nešířil dým do domu, nepodporovalo hoření atd. Navrhnout odvětrání kotelny chce tohle všechno znát a dát do souvislostí.
Vladiking píše: Co se týká dimenzí, tak bych prováděl přívod do místnosti vždy ve finální fázi D100 ( redukováno z D160 )...
Opět jen empiricky, 100 průměry jsou hodně limitní a vyhýbal bych se jim. Musí se spočítat větev. Někdy je i redukce na 100 lepší než klapka..ale jak říkám, je to o schématu větve a propočtu.
Uživatelský avatar
Vladiking
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 7
Registrován: 19 dub 2013, 13:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Vladiking »

Zdravím,
no právě, jde o to vyřešit tu kotelnu - ale myslíte si, že přívod čerstvého vzduchu do kotelny je proti nějakým předpisům ?

A co tedy další výustky ?
díky
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od zumik »

Osobně bych nedávál odtah na chodbu. Zbytečně se sníží průtok zvduchu odtahu v místech kde je více potřeba (kuchyň, záchod, koupelna). Navíc při představě jak ten vzduch bude proudit, tím myslím, že přivádíte vzduch do obyt. místností a odsáváte ho na chodbě a zároveň v tehc. místnosti, koupelně, záchodě, takže ten vzduch, který odsáváte například v koupelně, musí být přivedem přes chodbu, kde ho odsáváte také. Přijde mi, že se to tam bude zbytečně hádat a nevidím jediné opodstatnění odtahu na chodbě.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

Když už je řeč o tom rozmístění, dali byste odtah (resp. přívod) do spižky/komory? Samostatná místnost bez oken (a jiné ventilace) umístěná v obytném patře vedle kuchyně a zádveří.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

To jsem přehlédl a souhlasím se Zumikem. Naopak mi chybí odvětrání zádveří a šatny.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

Mathilda píše: Naopak mi chybí odvětrání zádveří a šatny.
To je skutečně třeba?

Všude se uvádí pouze odtahy v koupelnách, na wc a v kuchyni, případně ještě v prádelně, a přívody v obytných místnostech. Zádveří a šatna nepatří ani do jedné z těchto kategorií.
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Neodvětrat zádveří, kde často bývají odložené boty a je to první náraz odéru,který dostanete při vstupu do domu, beru jako chybu.
Se šatnou platí něco obdobného. Odborníci se liší jestli tam má být odtah nebo přívod. Osobně se klaním k názoru, že přívod vzduchu by znamenal tzv. kaskádové provětrávání (přechodem přes obytnou místnost) a to není asi to pravé, aby třeba kabát (a nemusí být zrovna z hospody) byl odvětráván přes ložnici. U těch bot ze zádveří už to takový problém není, jde to jen přes chodbu, která není obytná a odvětrávají se přes ní i ostatní místnosti.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

OK.

A u klasické šatny, sousedící/komunikující s rodičovskou ložnicí? Tj. šatny bez bot a (právě nošených) venkovních svršků.
Případně, pokud je sekvence místností šatna - ložnice - koupelna, tak přívod jen v šatně? Ale v takovém případě by asi musely ty místnosti jít za sebou v jedné řadě, bez zalomení.

U toho zádveří (v zimě) nevadí, že když se otevřou dveře ven, bude de facto nasáván přímo venkovní vzduch?
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Osobně bych si nenechal žádnou místnost bez větrání, vždyť stačí pár kubíků.
Co se týče zádveří a otevřených dveří - je to jen chvilkové a při otevřených dveřích se naprosto změní tlakové poměry a po tu chvíli skoro na VZT zapomeňte. Venkovní vzduch nebude nasáván, horko poletí z domu a to by se muselo větrat dost dlouho, aby zádveří dostalo teplotu venkovního vzduchu.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

OK. Takže šatna i zádveří odtah.
A ta spižka (viz předchozí stránka)? Taky odtah? Nemůže to tam pak, byť jen trochu, tahat "odér" ze zádveří (jakkoliv s vlastním odtahem)?
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Žádnou nevidím, jaké je to číslo místnosti?
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

To byl jen "popisný dotaz", bez plánku.

Spižka/komora - samostatná místnost bez oken (a jiné ventilace) umístěná v obytném podlaží a přímo komunikující pouze se zádveřím. Odtah, nebo přívod?
Uživatelský avatar
Mathilda
přispívající
přispívající
Příspěvky: 151
Registrován: 17 bře 2014, 15:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Mathilda »

Tam bych volil asi přívod, v kuchyni je odtah a ten by to měl pobrat. Asi také záleží na tom, co by v té spíži mělo být skladováno. Pokud tam bude bečka se zelím nebo olomoucké tvarůžky, bude lepší přímo odtah :-)
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Rozmístění výustků

Příspěvek od Ferin »

Spižka s kuchyní nebude komunikovat přímo, ale přes dvoje dveře a dva kroky přes roh zádveří.

Jinak v ní bude klasika - tak akorát zavařenin, brambor, nápojů apod., které jsou potřeba mít po ruce, k tomu mrazák, "pohotovostní" hračky pro děti a věci, které se dávají do komory a ve sklepě by už byly moc daleko.
S bečkou ani tvarůžky tam počítáno není. ;)
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti