Akustiflex
Akustiflex
Dobry den,
chtel jsem se zeptat, zda mate nekdo zkusenosti s flexi tlumicem hluku
http://www.levne-krby.eu/katalog/rozvod ... -160-2812/
Potrebuji snizit hluk z jednotky a nevim jak je na tom tento tlumic s porovnanim s normalnim tlumicem hluku.
Dekuji za info.
chtel jsem se zeptat, zda mate nekdo zkusenosti s flexi tlumicem hluku
http://www.levne-krby.eu/katalog/rozvod ... -160-2812/
Potrebuji snizit hluk z jednotky a nevim jak je na tom tento tlumic s porovnanim s normalnim tlumicem hluku.
Dekuji za info.
-
Návštěvník
Re: Akustiflex
Nejlepší tlumiče dělá Lindab. Vedle rovných mají i tlumiče obloukové nebo flexibilní,když je málo místa v technické místnosti. http://www.lindab.com/cz/pro/products/P ... :all;sub:3 Ceny jsou srovnatelné s tím, co odkazujete.
Re: Akustiflex
Dekuji za info.
Me by tedka spise zajimalo, zda jsou parametry podobne klasickym pevnym tlumicum.
Me by tedka spise zajimalo, zda jsou parametry podobne klasickym pevnym tlumicum.
-
grek
Re: Akustiflex
To chce znát technické detaily (akustické útlumy) jednotlivých materiálů, výrobků a porovnat. Já použil na koncích větví Sonoflex a zkusil to bez tlumičů. Nestačilo to a tak jsem dodal i tlumiče za jednotku a teprve pak se zatlumil hluk z jednotky. Těžko v tomto radit, protože z jednotky šla podivná frekvence hvízdotu, kterou chytly až tlumiče, jinak byla prakticky neslyšná. Podle techniků se může na ventilátor dostat nějaké smetí a to může vydávat zvuky jen při určitých otáčkách.
Re: Akustiflex
Ja jsem na tom totiz uplne stejne. Na konci kazde z vetvi je cca 1m sonoflexu. Preslechy mezi mistnostmi jsou prijatelne, ale hukot z jednotky jde slyset.
Jake tlumice jste daval?
Jake tlumice jste daval?
Re: Akustiflex
Takze neco takoveho http://www.potrubi.cz/tlumic-hluku-100- ... -1669.html?
Kolik jste jich dal za sebe?
Kolik jste jich dal za sebe?
Re: Akustiflex
Vcera jsem nainstaloval 2 tlumice Akustiflex hned za jednotku. Hluk s jednotky zmizel, ale pocitove mi prijde, ze z vyustku fouka mene nez foukalo. Muze byt tlakova ztrata v tlumicich tak velka, ze to poznam a nebo je to pouze muj subektivni pocit?
Je pravda, ze napojeni neni idealni a mam tam ohyb o 180 stupnu.
Dekuji za nazory.
Je pravda, ze napojeni neni idealni a mam tam ohyb o 180 stupnu.
Dekuji za nazory.
-
Mi.ras
Re: Akustiflex
Tlakové ztráty na tlumičích jsou, ale typoval bych, že větší ztrátu udělá ten ohyb. Běžně tlumiče jednotku nikterak nelimitují a výrobci je k jednotkám vesměs doporučují.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 2 hosti
