vzt rozvody /"projekt"/ - bude to fungovať?

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
bladerunner
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 03 dub 2011, 18:36
Kontaktovat uživatele:

vzt rozvody /"projekt"/ - bude to fungovať?

Příspěvek od bladerunner »

Chystám sa na inštaláciu rozvodov vzt /vetranie/ v novostavbe RD.
V prílohe prikladám obrázky ako asi to bude vyzerať.
vzt rozvody poschodie1.jpg
vzt rozvody prízemie1.jpg
Materiál spiro, 160mm, 125 mm /možno aj 100 mm/, na prízemí v sdk podhľade, na poschodí v konštrukcii väzníkového krovu, prikryté izoláciou /sklenná vata/, jednotka bude vetracia s pasívnou rekuperáciou tepla, EC motory, max. hod. výkon asi 300-350 m3, za bežnej prevádzky predpokladám cca 80-100m3/hod, nasávanie na SV fasáde, výfuk na SZ.
Bude mi to s takými rozvodmi fungovať ? Alebo to má vyzerať nejak úplne ináč ?

Ešte zvažujem namontovať tlmič na prívod vzduchu na poschodie lebo tam bude o.i. aj nočná zóna /na elimináciu hluku od jednotky/, neviem či treba aj na prízemie, kedže tam bude len denná zóna.
Taktiež zvažujem mech. klapky do prív. potrubia pre prízemie aj poschodie, aby som vedel aspoň nahrubo zaregulovať - upraviť množstvo vzduchu pre prízemie a poschodie.
Keď nebude mať jednotka zabudovaný predohrev vzduchu, bude treba ešte namontovať elektr. ohrievač na prívod vzduchu do jednotky - vtedy asi budem musieť trošku potrubie v techn. miestnosti zmeniť, zvlášť keď som sa dočítal, že predohrev je lepšie namontovať paralelne, aby sa v mesiacoch keď nie je v prevádzke dal obísť.
Uživatelský avatar
bladerunner
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 03 dub 2011, 18:36
Kontaktovat uživatele:

Re: vzt rozvody /"projekt"/ - bude to fungovať?

Příspěvek od bladerunner »

kedže nie sú žiadné reakcie, ešte doplním nejaké novinky.
tému som rozdiskutoval ešte na inom fóre /slovenskom/ a boli 2 názory, že na poschodí odťah z chodby premiestniť do šatníka a na prízemí zrušiť jeden prívod.
s tlmičmi som sa ešte definitívne nerozhodol.
aký názor majú českí bratia ? :mrgreen:
či už odborníci alebo praktici
Leon

Re: vzt rozvody /"projekt"/ - bude to fungovať?

Příspěvek od Leon »

Fungovat to bude. V přízemí nevím, proč máš na konci přívodní větve to zbytečný lomení. nemáš tam uvedený kubíky na koncích větví, počítal jsi to nějak? Jak to budeš regulovat?
Uživatelský avatar
bladerunner
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 12
Registrován: 03 dub 2011, 18:36
Kontaktovat uživatele:

Re: vzt rozvody /"projekt"/ - bude to fungovať?

Příspěvek od bladerunner »

rozvody už sú na 80% spravené. spiro potrubia 160 mm a 125 mm, jedna vetva 100 mm, spájané TEX skrutkami, spoje prelepené Al páskou. trochu som urobil zmeny oproti "projektu" - na poschodí som odťah z chodby presunul do šatníka /toto ešte nie je urobené, lebo bolo málo rúr/, pridal som tlmič /900 mm/ na prívod na poschodie, ale nie na zvislú časť, ale až na vodorovnú a tým sa trochu zmenila geometria rozvodov na poschodí. spiro potrubia sa dotiahli po hranicu technickej miestnosti - dopojenie k jednotke sa vymyslí a zrealizuje až po zakúpení jednotky, taktiež sa vtedy namontuje predohrev.
na spiro 160 mm v úseku prechádzajúcom obv. múrom do exteriéru nalepil vzduchár samolepiacu izoláciu s fóliou /asi k-flex/ hrúbky cca 2 cm + vraj sa to ešte utesní pur-penou /aj tá bude niečo izolovať/ - stačí taká hrúbka v mieste prechodu múrom alebo vybiť ešte väčšiu dieru /to veľmi nechcem/ a dať viac izolácie. v techn. miestnosti a pod schodami plánujem na prívod do RJ a výfuk z RJ izoláciu cca 5-10 cm.
regulácia - uvažujem nad manuálnymi klapkami v techn. miestnosti - jedna pre poschodie a jedna pre prízemie - tým by sa nahrubo dal rozdeliť vzduch pre poschodie a prízemie event dali by sa riešiť jednorazovo špecifické situácie typu veľká návšteva cca 10-12 ľudí na prízemí /len či sa niekomu bude chcieť ísť otočiť klapkou/. jemne doregulovanie potom na tanierových ventiloch v izbách. dúfam, že to bude takto fungovať.
trocha ma zarazilo, že TEX skrutky dosť strčia do lúmenu potrubia :o - tým pádom nejaké čistenie typu preťahovania nejakej handry na šnúrke resp. drôte asi nepripadá do úvahy, jedine nejaká štetka :mrgreen: na čistenie /rozumej niečo so štetinami/. ale vraj v RD čistenie rozvodov nie je potrebné :?
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti