Ahojte, mam zakladny navrh vetrania (spiro), ktore privadza vzduch do izieb zvrchu a odvadza ho z kupelni tiez zvrchu.
Z dovodu sirenia hluku mi vsak nevyhovuju nutne medzery pod dverami.
Ako prve som uvazoval o solo privode a odvode do kazdej miestnosti, co je ale prilis zlozite na realizaciu.
Potom ma napadla myslienka vytvorit medzi izbou/izbami s privodom vzduchu a kupelnami s odsavanim akysi "kanal", ktory by mohol byt vybaveny tlmicom a vzhladom na pretlak v izbe by sa vzduch cez kanal siril do kupelne s podtlakom, kde by bol nasledne odsaty.
Chcel by som poznat Vas nazor na tuto myslienku, pripadne to rozviest viac do detailu, alebo navrhnut uplne iny sposob nehlucneho vetrania.
Přílohy
vykres B.png
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od KorDa »

Standardní řešení je přívod vzduchu do obytných a pobytových místností a odtah z WC, koupelny a kuchyně. Mezi místnostmi proudí vzduch mezerami pod dveřmi. Pokud chcete udělat mezi místnostmi nějaké kanály i to je již vyřešeno. Tyto kanály jsou s tlumičem.
Uživatelský avatar
gagy379
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 25 úno 2014, 23:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od gagy379 »

Privod vzduchu do izby je zhora, odsavanie z kupelne tiez zhora.
Preto uvazujem o vzduchovom kanali, ktory by zacinal v izbe zdola a koncil v kupelni zdola.
Existuju dve moznosti, potiahnut to stenami (15cm priecka) hore alebo dat do podlahy.
Vedeli by ste odporucit konkretnejsi sposob ako by sa to dalo s tlmicom rozumne zhotovit ?
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Ferin »

Prodávají se stěnový prostupy - ventily, jeden bratru za tisícovku.
Uvažuju o tom je dát aspoň do místností, kde je vhodná aspoň základní zvuková izolace - wc, ložnice. Jsou tyto ventily skutečně "zvukotěsné"?

Druhá věc, nad kterou v té souvislosti zrovna dumám je tato. Všichni mají hrůzu, včetně mě, z větracích mezer pode dveřma. Mazera pode dveřma ale musí být tak jako tak, jinak by nešly otvírat. O kolik je třeba při nucené ventilaci tuto mezeru zvětšit (pokud vůbec) a projeví se to tolik v přenosu hluku?
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od zumik »

Možná najdeš možné řešení hluku zde:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=1203
Uživatelský avatar
gagy379
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 25 úno 2014, 23:39
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od gagy379 »

Pozdava sa mi stenovy priechod VSC 125, bohuzial nedokazem posudit ci je dostatocne dimenzovany na prechod potrebneho mnozstva vzduchu a jeho efektivitu tlmenia hluku.
Uživatelský avatar
zumik
přispívající
přispívající
Příspěvky: 139
Registrován: 13 zář 2013, 09:13
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od zumik »

Ferin píše:Druhá věc, nad kterou v té souvislosti zrovna dumám je tato. Všichni mají hrůzu, včetně mě, z větracích mezer pode dveřma. Mazera pode dveřma ale musí být tak jako tak, jinak by nešly otvírat. O kolik je třeba při nucené ventilaci tuto mezeru zvětšit (pokud vůbec) a projeví se to tolik v přenosu hluku?
Tak doma máme prahy a tedy vůbec žádná mezera. Určitě se dá řešit i jiným způsobem aby podedveřma nebyla žádná mezera. Pochybuji, že když si člověk koupí spešl protihlukové interiérové dveře, že to nebudou mít nějak vyřešené aby tam ta mezera nebyla a nemusel se instlaovat práh.

Tchán má podedveřmi mezeru cca 1cm (nemají zvduchotechniku). Nevím jestli to je dostatečné pro vzduchotechniku nebo ne, ale pokud u nich spíme, tak spodek dveří ucpáváme a když někdo na chodbě mluví, tak je docela velký rozdíl, zda tam ta mezera je, či je ucpaná. Každopádně je i znát zda máte mezeru mezi futry a dveřmi, ale to se dá jednoduše řešit.
Každopádně to je asi hodně suběktivní.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Ferin »

zumik píše:
Ferin píše:Druhá věc, nad kterou v té souvislosti zrovna dumám je tato. Všichni mají hrůzu, včetně mě, z větracích mezer pode dveřma. Mazera pode dveřma ale musí být tak jako tak, jinak by nešly otvírat. O kolik je třeba při nucené ventilaci tuto mezeru zvětšit (pokud vůbec) a projeví se to tolik v přenosu hluku?
Tak doma máme prahy a tedy vůbec žádná mezera. Určitě se dá řešit i jiným způsobem aby podedveřma nebyla žádná mezera. Pochybuji, že když si člověk koupí spešl protihlukové interiérové dveře, že to nebudou mít nějak vyřešené aby tam ta mezera nebyla a nemusel se instlaovat práh.
Mám za to, že dnes už se prahy do interiérů nedavají.
Pro lepší izolaci mě napadá snad jen dát na spodní stranu dveří kartáček.
Pokud je mezera pode dveřmi moc malá, dost hrozí, že se tam budou zachytávat různé nečistoty a ty pak budou škrabat podlahu. Něco takovýho se nám děje u vstupních dveří.
navíc to bude hodně citlivý na správný seřízení.

Může se někdo znalej vyjádřit, jak velká ta mezera pode dveřma u vzduchotechniky musí být? Resp. o kolik musí být větší než standardní mezery?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od KorDa »

Ferin píše:Může se někdo znalej vyjádřit, jak velká ta mezera pode dveřma u vzduchotechniky musí být? Resp. o kolik musí být větší než standardní mezery?
Udává se 7-8 mm jako minimum. Nicméně v RD se dveře moc nezavírají, takže ta mezera není až tak zásadní. Když si na chvíli zavřou dveře do ložnice a po intimní chvilce otevřou, stěnové prostupy není třeba instalovat.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Ferin »

ok, dík.
Tak ono jde hlavně o noc. A nechávat otevřený na wc taky nebude ideál.
Návštěvník

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Návštěvník »

Ferin píše: A nechávat otevřený na wc taky nebude ideál.
Pokud běží vzduchotechnika, tak to vůbec nevadí.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Ferin »

Myslím spíš vizuálně. ;)
Navíc wc bude hned vedle vchodu.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od BobTheBuilder »

Aj keď bude na WC dverách medzera, pri zapnutej VZT sa pach von šíriť nebude.
A nepríjemné zvuky z WC budem riešiť nainštalovaním rádia ktoré sa zapne súčasne so svetlom.
Návštěvník

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Návštěvník »

S pootevřenými dveřmi do WC a koupelny se budete muset smířit nebo budete muset mít uváděný prostup. Běžné dveře jsou 70-80 cm. Při doporučovaných 0,7-0,8 cm je plocha sice 49 až 64 cm2, což odpovídá plochou trubce o průměru 80 až 90 mm, ale...přepočet plochého potrubí na kruhové má jiný vzorec (trubce o průměru 80 mm odpovídá například ploché potrubí 5x20 cm = 100 cm2). Navíc ploché potrubí by mělo mít poměr stran max. 1:4.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od BobTheBuilder »

Pootvorené dvere na WC skutočne nepôsobia esteticky, lepším riešením by mohla byť pekná mriežka potrebnej veľkosti na spodnej časti dverí.

Aj už spomínané stenové prestupy :
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/upln ... ve-ventily
môžu byť vhodným riešením bez narušenia estetiky interiéru.
Uživatelský avatar
zakňaktel
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 32
Registrován: 18 pro 2013, 11:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od zakňaktel »

Návštěvník píše:S pootevřenými dveřmi do WC a koupelny se budete muset smířit nebo budete muset mít uváděný prostup. Běžné dveře jsou 70-80 cm. Při doporučovaných 0,7-0,8 cm je plocha sice 49 až 64 cm2, což odpovídá plochou trubce o průměru 80 až 90 mm, ale...přepočet plochého potrubí na kruhové má jiný vzorec (trubce o průměru 80 mm odpovídá například ploché potrubí 5x20 cm = 100 cm2). Navíc ploché potrubí by mělo mít poměr stran max. 1:4.
asi to takto nejde počítat, ale talířový ventil 125 má vlastně díru 100, ještě přicpanou talířem, takže naplno otevřený má průřez tak 45 cm2.
Návštěvník

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od Návštěvník »

talíř 125 nemá díru 100, ale 125 http://www.vzduchotechnika-ventilace.cz ... e-ventily/
Uživatelský avatar
zakňaktel
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 32
Registrován: 18 pro 2013, 11:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Nehlucne vetranie / solo privod odvod

Příspěvek od zakňaktel »

ventilů bude asi vícero druhů, tak jen pro příklad. Viz rozměry A a B
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... niverzalni