Klapku bez filtru by som ani neskúšal, hrozí znečistenie potrubia aj jednotky.Ferin píše:Obyčejná klapka nestačí (krom toho, že nemá tukový filtr)?
Výpary z varenia sú dosť mastné.

Klapku bez filtru by som ani neskúšal, hrozí znečistenie potrubia aj jednotky.Ferin píše:Obyčejná klapka nestačí (krom toho, že nemá tukový filtr)?
Tak odtah se v kuchyni dělá tak jako tak a žádnej filtr, pokud vím, normálně nemívá.BobTheBuilder píše: Klapku bez filtru by som ani neskúšal, hrozí znečistenie potrubia aj jednotky.
Výpary z varenia sú dosť mastné.

Predpokladám, že KorDa ponúka EM-box ako napojenie na digestor.Ferin píše:Tak odtah se v kuchyni dělá tak jako tak a žádnej filtr, pokud vím, normálně nemívá.
Mastnotu má normálně odstranit digetoř, rekuperace pak odsává jen smrady.

Bolo by možné zapojiť cez EM-box do aktívnej rekuperácie digestor s odťahom napr. 1000 m3/hod ak bude existovať aj iný prívod vzduchu- vetračka v blízkosti digestora ?KorDa píše:Napojení přímo digestoře do rekuperace výkonově nestačí. EM-box sice takové zapojení umožňuje, ale to by bylo možné snad pro nějakou menší kuchyň.

VZT v mojom baráku bude neštandardná. Zapojenie digestoru, odsávanie WC mís, oddelená denná a nočná časť. Asi budem pokusným králikomKorDa píše:V reálu jsem takové zapojení nikdy neviděl.

Thumbs up PT KorDa !KorDa píše:Fyzikálně přesně by vám to vysvětlil SFO. Bohužel to někdy udělá až tak moc přesně, že se v tom běžný čtenář ztratí. Když ještě použije brněnský hantéc a specifickou grafickou výstavbu textu, vysvětlení najdou jen ti nejzdatnější pátrači.

Môžete si ho zapojiť podľa vlastných požiadavkov, tak ako potrebujete.Ferin píše:Vrátím se ještě k tomu EM-boxu... pouze když je aktivován, uzavře se zcela koupelno-záchodová větev. Tedy nikdy nedojde k situaci, kdy by nebyl vůbec odtahován vzduch z kuchyně?
Je to tak.Ferin píše:...nemusím mít obavy umístit odtah rekuperace z kuchyně co nejblíže sporáku, je to tak?
Porovnajte si cenu EM boxu so zapojením do sústavy a výrobu vlastného zariadenia so zapojením do sústavy.Ferin píše:A konečně, bude-li rozvody dělat firma na klíč, je pro mě výhodnější (levnější) cpát ji místo EM-boxu do "samodomo" řešení s klapkami a vloženým filtrem?
Elektrikári Vám natiahnu potrebný kábel z miesta spínania (napr.WC) ku regulácii RJ (alebo jednotke RJ, podľa typu RJ).Ferin píše:Ještě ohledně té aktivace zvýšených odtahů z wc a koupelen ...
Existuje nějaké lepší řešení, jak zabezpečit dočasné přesměrování co největší odtahové kapacity do kuchyně?BobTheBuilder píše: Mne sa však skôr nepozdáva Vami dopytované riešenie - t.j. pri aktivácii EM boxu uzavriete úplne odťah vzduchu z wc.
Ak teda použijete wc počas doby varenia (môže trvať hodinu i viac) smrad z wc nebude odsávaný, naopak bude z wc odťahovaný cez ďalšie miestnosti do kuchyne![]()
Zařízení by v takovým případě vyráběla firma (pokud by k tomu byla vůbec svolná) a to se obávám, že by si za takový "nestandardní" řešení ještě naúčtovala nějakou přirážku.BobTheBuilder píše:Porovnajte si cenu EM boxu so zapojením do sústavy a výrobu vlastného zariadenia so zapojením do sústavy.

Uff, to snáď nieFerin píše:Osoby, co to tak mají realizovaný pomocí klapek, uváděli, že se maximálně zdrží (velké) potřeby po dobu největšího vařícího návalu.
Implementovať tieto klapky pri inštalácii rozvodov by nemal byť problém. Nevidím dôvod, aby voči tomu firma mala nejaké výhrady ani dôvod nejakého extra navýšenia ceny.Ferin píše:Zařízení by v takovým případě vyráběla firma (pokud by k tomu byla vůbec svolná) a to se obávám, že by si za takový "nestandardní" řešení ještě naúčtovala nějakou přirážku.
(Předpokládám, že do již hotových rozvodů bych již klapky dodatečně plnohodnotně nenainstaloval - minimálně tak, abych nepřišel o záruku.)
Tzn. za normální situace odsává jen koupelnová větev a v kuchyni to nesaje vůbec? A při aktivaci přesně naopak?KorDa píše:
Při použití EM-Boxu je nastavena priorita odtahu z WC - tedy mluvíme-li o typizovaném řešení.
Tzn. že bez toho rozšíření nejde zvýšenej odtah z wc aktivovat?KorDa píše:Základní regulace CTS 602 má s rozšířenou deskou S7 dva zvýšené vstupy - jeden reaguje na tlačítka z WC a druhý na tlačítko (digestoř) z kuchyně.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 9 hostů