VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Odpovědět
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

To KorDa :
Ok, už som viac viac-menej rozhodnutý pre VPL 15.
Vráťme sa pls ešte k tomu chladeniu studňou, nedá mi to pokoj :)
Vedeli by ste mi na názornom príklade namodelovať situáciu s výmenníkom na vodu zo studne o teplote napr. 15st, zaradeným pred VPL 15 ? Prietok vody cca 200 l/hod.
Vonkajšia T bude 35st, teplota interiéru 20st.
Vďaka ;)
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

To KorDa :
Ďalšími otázkami ktoré riešim sú :
1) Môj byt tvaru obdĺžnika bude mať v jednej polovici dennú časť (obyvák s kuchyňou), v druhej 3 izby. Rozmýšľam o klapkách, ktoré by na noc priškrtili na minimum tú polovicu bytu s dennou časťou, nakoľko sa tam 8 hodín v noci nikto nezdržuje.

2) Môj byt je v podkroví. Malo by zmysel "polievať" strechu vodou zo studne kvôli ochladeniu interiéru ? Vodu, ktorá pretečie výmenníkom pred RJ by som distribuoval na celú plochu strechy. :idea:
Vďaka ;)
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

BobTheBuilder píše:Rozmýšľam o klapkách, ktoré by na noc priškrtili na minimum tú polovicu bytu s dennou časťou, nakoľko sa tam 8 hodín v noci nikto nezdržuje.
V tomhle vám fandím, rozumná věc a přesto se to moc nerealizuje. Možná to chce větší tlak na projektanty.
BobTheBuilder píše: Malo by zmysel "polievať" strechu vodou zo studne kvôli ochladeniu interiéru ?
Tohle si ani nedovedu představit, nemám odpověď. Teoreticky by to i fungovat mohlo, čerpadýlko pohánět FV, nikdy jsem se ale s něčím podobným nesetkal.
BobTheBuilder píše:Vráťme sa pls ešte k tomu chladeniu studňou, nedá mi to pokoj :)
Vedeli by ste mi na názornom príklade namodelovať situáciu s výmenníkom na vodu zo studne ..
To přesně nevím, jak myslíte.
Uživatelský avatar
Ferin
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 290
Registrován: 25 srp 2013, 21:37
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od Ferin »

KorDa píše:
BobTheBuilder píše:Rozmýšľam o klapkách, ktoré by na noc priškrtili na minimum tú polovicu bytu s dennou časťou, nakoľko sa tam 8 hodín v noci nikto nezdržuje.
V tomhle vám fandím, rozumná věc a přesto se to moc nerealizuje. Možná to chce větší tlak na projektanty.
Je toto vůbec reálně možné? Měl jsem obdobnou představu (konkrétně jsem chtěl utahovat a uvolňovat odtah vzduchu nad krbem v závislosti na jeho (ne)provozu) a bylo mi řečeno, mj. i zde na fóru, že talíře musí být nastaveny fixně tak, aby bylo optimalizováno proudění a výměna vzduchu v celém domě.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

KorDa píše:
BobTheBuilder píše:Vráťme sa pls ešte k tomu chladeniu studňou, nedá mi to pokoj. Vedeli by ste mi na názornom príklade namodelovať situáciu s výmenníkom na vodu zo studne ..
To přesně nevím, jak myslíte.
... či by sa nejako dal odhadnúť prínos toho vodného chladiča. Napr. bez neho by do interiéru fúkalo 28st, s chladičom 24st.

Iná otázka : Ovplyvňuje jednotku VPL15 v režime chladenia teplota odsávaného vzduchu z interiéru ? Čím chladnejší interiér tým viac dokáže RJ ochladiť privádzaný vzduch alebo na tom nezáleží ?
Naposledy upravil(a) BobTheBuilder dne 31 říj 2013, 20:00, celkem upraveno 2 x.
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

BobTheBuilder píše:Iná otázka : Ovplyvňuje jednotku VPL15 v režime chladenia teplota odsávaného vzduchu z interiéru? Čím chladnejší interiér tým viac dokáže RJ ochladiť privádzaný vzduch alebo na tom nezáleží ?
Teplota odsávaného vzduchu u VPL15 nemá na chlazení vliv. Odtahovaný vzduch se s přiváděným přímo nepotkává. Studený výparník je postaven do cesty přívodnímu vzduchu a teplý kondenzátor do cesty odtahu. Odtah je dohříván k teplotě kondenzátoru a jestli vstupuje o několik °C +/- ,nehraje roli.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

KorDa píše:Teplota odsávaného vzduchu u VPL15 nemá na chlazení vliv.
Ok, dá sa odhadnúť teplota vzduchu fúkaného do interiéru pri vonkajšej teplote 35st ?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

Záleží na více faktorech, hlavním je ale objem.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

KorDa píše:Záleží na více faktorech, hlavním je ale objem.
Môžete odhadnúť teplotu vzduchu fúkaného do interiéru pri vonkajšej teplote 35st a objeme 100m3/h ?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

Odhadem kolem 18-19°C.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

KorDa píše:Odhadem kolem 18-19°C.
To je fajn, pri dobre zaizolovanom byte by to možno mohlo stačiť aj bez klimatizácie.

Takže spomínané chladenie vodou zo studne by nemalo zmysel inštalovať za VPL15. Pomohlo by, ak by sa inštalovalo pred jednotku ? Nevadilo by to regulácii RJ ?

Mohlo by to slúžiť ako chladenie, kým teploty vonku nie sú až také vysoké a nebolo by nutné zapínať kompresor na VPL15. Čo si o tom myslíte :?:
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

to KorDa
Zdravím, môžem Vás poprosiť o odpoveď ? Ďakujem ;)
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

Nemám zkušenost s chlazením ze studny, takže se do rad pouštět nemohu. Chtělo by to nějaký technický výkres a pak bychom to snad mohli rozebrat.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

KorDa píše:Nemám zkušenost s chlazením ze studny, takže se do rad pouštět nemohu. Chtělo by to nějaký technický výkres a pak bychom to snad mohli rozebrat.
Hm, výkres neexistuje, len nápad v hlave :roll:
Ok, tak sa pls skúste aspoň vyjadriť k otázke :
Nevadilo by regulácii RJ ak by sa "studňové chladenie" inštalovalo pred VPL15 ?
Alebo niečomu inému v RJ ?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

Z hlediska samotné jednotky, to vůbec ničemu nevadí. Pokud se ochladí vzduch na vstupu, čidla to vyhodnotí a přizpůsobí výkon chlazení. Jediné, co by mohlo vadit, je zvýšená tlaková ztráta na sání - to by vedlo ke zvýšení chodu ventilátoru. Nic zásadního.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

To KorDa : Vďaka za odpovede ;)
Predpokladám, že kompresor v prechodnom období môže dosť často spínať a vypínať.
Časté spínanie znižuje životnosť kompresoru.
Je to nejako u VPL15 (a iných aktiv RJ od NILANu) ošetrené ? Napr. systémom soft start alebo podobne ?
Uživatelský avatar
KorDa
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 205
Registrován: 14 zář 2013, 20:47

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od KorDa »

BobTheBuilder píše:Je to nejako u VPL15 (a iných aktiv RJ od NILANu) ošetrené ?
V první řadě je to ošetřeno samotnými aktivačními podmínkami pro sepnutí kompresoru.
1) změna teploty v referenční místnosti,
2) změna teploty přívodního vzduchu,
3) potřeba ohřevu TUV ( u typů s nádrží).
K ani jedné z uvedených nedochází podmínek nedochází v nějakých pulzech. Jednotka má z výroby nastavené minimální hystereze a ty může uživatel ještě prodloužit.
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

Zdravím, mám ďalšiu otázku ohľadom VPL 15 :
Primárne kúrenie bytu bude zabezpečovať podlahovka a KK riadený termostatom.
VPL 15 má taktiež svoj termostat. Je možné synchronizovať riadenie KK a RJ prostredníctvom regulácie RJ ?

Myslím, že by bolo komfortnejšie a ekonomickejšie, ak by KK a RJ nekúrili súčasne. Ideálne by sa mohli striedať. Chcem predísť stavom, kedy v danom čase bude naraz KK zohrievať podlahu a RJ prihrievať vzduch. Mohlo by to spôsobiť "nával tepla" a následne by sa obe zariadenia vypli a mohol by byť chvíľkovo pociťovaný chlad. :?
Uživatelský avatar
vejpuste
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 37
Registrován: 07 zář 2013, 22:19
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od vejpuste »

Dnes jsem nachytal nejake teoreticke informace na dni pasivnich domu.
Rekuperace by mela mit nastavenu minimalni teplotu, kterou v mistnostech chcete.
Topeni by melo lokalne dohrivat vzduch na pozadovanou teplotu, tam kde je to nastaveno.
Udajne neni vhodne podlahove vytapeni, protoze naakumuluje teplo do podlahy a vydava ho i v dobe, kdy uz neni potreba - vetsi kolisani teploty. Pry jsou lepsi primotopy, ktere maji rychlejsi odezvu.
Libor
Uživatelský avatar
BobTheBuilder
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 339
Registrován: 22 říj 2013, 19:45
Bydliště: Štúrovo , SK
Kontaktovat uživatele:

Re: VÝBER REKUPERAČNEJ JEDNOTKY

Příspěvek od BobTheBuilder »

vejpuste píše:Udajne neni vhodne podlahove vytapeni, protoze naakumuluje teplo do podlahy a vydava ho i v dobe, kdy uz neni potreba - vetsi kolisani teploty. Pry jsou lepsi primotopy, ktere maji rychlejsi odezvu.Libor
Ale to plati len pre PD. V ostatných prípadoch sa priamotopom neoplati kurit.
Len ak je to nevyhnutné.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 1 host