pripojenie rekuperacie
pripojenie rekuperacie
priatelia, idem napojit rekuperaciu k domovemu rozvodu, mozem pouzit izolovanu hadicu 160mm (asi sonoflex) a az nasledne spiro?. dakujem rasto
-
Leon
Re: pripojenie rekuperacie
Určitě ano, naopak je to tak nejlepší. Důležité je nejít hned do ohybu, pokud to alespoň trochu jde.
Re: pripojenie rekuperacie
leon, dakujem. este prosba.
na konci kazdej vetvy (odtah aj privod) si davam taku istu ohybnu hadicu na utlm. ak je moznost, davam cca 1 meter. avsak pri odtahu v kupelni a aj wc mam cca 40-50 cm. je to dostatocne, alebo mam hadicu dat do obluku a dodrzat minimalne 1 meter?
spiro na odtahu je zasa s RJ (nilan mash - 250) spojene ohybnou hadicou. dakujem
na konci kazdej vetvy (odtah aj privod) si davam taku istu ohybnu hadicu na utlm. ak je moznost, davam cca 1 meter. avsak pri odtahu v kupelni a aj wc mam cca 40-50 cm. je to dostatocne, alebo mam hadicu dat do obluku a dodrzat minimalne 1 meter?
spiro na odtahu je zasa s RJ (nilan mash - 250) spojene ohybnou hadicou. dakujem
-
Leon
Re: pripojenie rekuperacie
Konce vedení z flexi hadice by měly být dlouhé jen tolik, aby se daly vyčistit ve směru od výustního ventilu. Na dosah ruky s hadrem, vysavačem...uvnitř flexi hadic se bude chytat prach a ten je nutné občas (1x za rok) vyčistit. I těch 40-50 cm bude stačit, když všude jinde je metr, k přeslechům docházet nebude. Jestli je za jednotkou tlumič a dobře navržené potrubí, bude vše v pořádku.
-
rastopaz
Re: pripojenie rekuperacie
dakujem, je mi to jasne.
dostal ste ma do pochybnocti. za jednotkou nemam navrhnuty tlmic. projekt od nilanu, mierne vlastne upravy vyplyvajuce z konstrukcie domu a zmeny jednotky. povodne mala byt vp 18, po zvazeni zmena na nilan 250
dufam, ze to bude aj napriek tomuto hendikepu bez vyraznejsiehio hluku
dostal ste ma do pochybnocti. za jednotkou nemam navrhnuty tlmic. projekt od nilanu, mierne vlastne upravy vyplyvajuce z konstrukcie domu a zmeny jednotky. povodne mala byt vp 18, po zvazeni zmena na nilan 250
dufam, ze to bude aj napriek tomuto hendikepu bez vyraznejsiehio hluku
-
Leon
Re: pripojenie rekuperacie
Dát tlumič lze i dodatečně. Pro jistotu bych jen počítal s místem alespoň na 60tku. Ta záměna je zvláštní, ale z hlediska vzduchotechnických rozvodů kromě izolace se v ničem neliší.
Re: pripojenie rekuperacie
zamena je sice zvlastna, ale aj nilan 250 postacuje na vetranie. usmernil nas pohlad na cenovku RJ vs. nas ucet. teplu vodu spravime zatial fv panelmi napojenymi napriamo do bojleru jednej cz firmy..
"zamena z hlediska vzduchotechnickych rozvodu krome izolace se nelisi". rozvody som robil tak, ak bude potreba, aby v buducnosti mohla byt dana aj vp18 s chladenim. izolacie spiro mam ovela vacsie ako hovori projekt. cenove navysenie je minimalne, cestu spiro potrubia som doizoloval zbytkami izolacii z inych konstrukcii v stavbe a je vedene v zaizolovanej obalke domu. tam problem nevidim.
dakujem
rasto
"zamena z hlediska vzduchotechnickych rozvodu krome izolace se nelisi". rozvody som robil tak, ak bude potreba, aby v buducnosti mohla byt dana aj vp18 s chladenim. izolacie spiro mam ovela vacsie ako hovori projekt. cenove navysenie je minimalne, cestu spiro potrubia som doizoloval zbytkami izolacii z inych konstrukcii v stavbe a je vedene v zaizolovanej obalke domu. tam problem nevidim.
dakujem
rasto
-
Leon
Re: pripojenie rekuperacie
Je dobře, že jste vzduchotechniku udělal rovnou pořádně.
Co se týče to FV ohřevu vody, to si ale rozhodně rozmyslete. To je vážně naprosto chybná cesta. Jestli chcete ohřívat vodu sluncem, tak vždycky vyjde výhodněji jakýkoliv plochý nebo vakuový kolektor. Nenechte se nachytat.
Sestavu pro 200 litrů s trubicovým kolektorem komplet včetně práce + 14% DPH se dá opatřit za 60 až 70.000 Kč.
Co se týče to FV ohřevu vody, to si ale rozhodně rozmyslete. To je vážně naprosto chybná cesta. Jestli chcete ohřívat vodu sluncem, tak vždycky vyjde výhodněji jakýkoliv plochý nebo vakuový kolektor. Nenechte se nachytat.
Sestavu pro 200 litrů s trubicovým kolektorem komplet včetně práce + 14% DPH se dá opatřit za 60 až 70.000 Kč.
Re: pripojenie rekuperacie
neviem, coho sa drzat pri vybere ohrevu vody, jeden vravi tak, druhy inak. cena za fv ohrev vody je este nizsia ako 60-70 tis kc, 1w z fv panelu je teraz cca 0,6 eur, takze 2kw mam za 1200 eur a bojler je cca230 eur, takze do 40 tis. kc. ci sa da ucinnost fv a trubicoveho kolektoru porovnat, nemam skusenosti. zvazoval som drain back system, ale prave cena rozhodla v prospech fv. kazdopadne, po case fv panely (po rozsireni mnozstva panelov) pojdu aj na ostrovny system pre cely dom.
rasto
rasto
-
Leon
Re: pripojenie rekuperacie
Ta diskuze už tu někde je. FV panel má účinnost kolem 15%, když srovnáte s m2 plochy panelu hydraulického, budete minimálně někde kolem 70%. To znamená, že musíte instalovat 5x větší plochu FV panelů, abyste získal stejný efekt. Zdá se mi podivné, že by při stejné kvalitě a objemu nádrže, stála 5x větší plocha FV panelů méně a to i když započítám oběhové čerpadlo a řídící jednotku.
Našel jsem je tenhle odkaz..a to jsou ceny bez instalace.
http://www.obchodsolar.cz/obchodsolar/e ... ohrev-vody
Našel jsem je tenhle odkaz..a to jsou ceny bez instalace.
http://www.obchodsolar.cz/obchodsolar/e ... ohrev-vody