Návrh vedení
Návrh vedení
Dobrý den, mohl bych poprosit o zhlédnutí a posouzení návrhu tras od projektanta, moc se mi nezdají průměry 160 až na konce vedení a nacpání všude klapek, použití T kusů, a co mě nejvíce zarazilo rozdělení v obývacím pokoji, nevím moc tomu nerozumím ale tyhle věci přece musí zbytečně zvyšovat odpor proudícímu vzduchu. Přikládám i vlastní změnu návrhu jak mě to přišlo přirozenější.
M.
M.
-
Leon
Re: Návrh vedení
Ten výmysl v obýváku je opravdu zlatým hřebem. Vaše úprava vypadá podstatně lépe. Jen se zeptám,je nutný ten výfuk na střechu?
-
Návštěvník
Re: Návrh vedení
No plánek není kompletní, na horní straně je garáž, takže bych musel dělat delší vedení a procházet přes věnec, takhle mi to přišlo jednodušší délka max. 3 metry, je v tom výfuku na střechu tak velký problém ?
M.
M.
- Laďa Jaskva
- přispívající

- Příspěvky: 119
- Registrován: 01 dub 2012, 09:03
- Kontaktovat uživatele:
Re: Návrh vedení
Dobrý den. Když plánek není kompletní, tak co chcete řešit ? Nicméně, aspoň předpokládám, že vzduchotechnika je kompletní. A zde se ptám, proč jsou všechny rozvody vedeny rovnoběžně se stěnami a proč je to řešeno jako nějaký páteřní rozvod s pravoúhlými odbočkami ? Kde to potrubí je vlastně uloženo ? Je to samá klapka .... Můžete to trochu lépe popsat ?
S pozdravem Laďa
S pozdravem Laďa
-
Návštěvník
Re: Návrh vedení
Dobrý den, plánek je pro vzduchotechniku kompletní (myslel jsem že bude výfuk na střechu),Laďa Jaskva píše:Dobrý den. Když plánek není kompletní, tak co chcete řešit ? Nicméně, aspoň předpokládám, že vzduchotechnika je kompletní. A zde se ptám, proč jsou všechny rozvody vedeny rovnoběžně se stěnami a proč je to řešeno jako nějaký páteřní rozvod s pravoúhlými odbočkami ? Kde to potrubí je vlastně uloženo ? Je to samá klapka .... Můžete to trochu lépe popsat ?
S pozdravem Laďa
kdybych měl výfuk nejkratší cestou ven na fasádu tak tam se nachází nevytápěná garáž viz příloha. K tomu proč jsou rozvody řešeny rovnoběžně se stěnami a tolik klapek tak to nevím (návrh projektanta), taky mě to zarazilo i když k tomu není důvod, v zadání bylo že vedení bude uloženo v instalační mezeře mezi sdk a osb podbitím vazníků, ještě před výstavbou příček, takže vlastně může vést kdekoliv. Proto jsem vznesl dotaz
-
Pedro
Re: Návrh vedení
Podle mě to vypadá jen jako schéma, soudím už jen podle linií. Tohle není projekt, projekt by projektant počítal a zjistil by, kolik je třeba klapek. Stejně je tomu s dimenzemi potrubí.
-
Návštěvník
Re: Návrh vedení
Dobrý den, tak jsem ještě požádal projektanta o úpravu v návrhu u jednoho ventilu aby byl uhlopříčkou proti dveřím a tohle mi poslal
, už si začínám myslet že to snad není ani pořádně projektant, tam přece bude velký přeslech z místnosti do místnosti to vím i já po přečtení pár odkazů tady na fóru a poslechu u rozvodů teplovzduchu. Prvně ta bota v tom obývacím pokoji a teď tohle, je mi to blbé mu furt psát že se mi to takhle nezdá a ještě jsem požádal o změnu toho T kusu za pozvolnější "zatáčku" a odpověď byla "T-kus ve vyznačeném čtverci nedoporučuji měnit,jelikož distribuce vzduchu by tím byla značně omezena." Zadal jsem to nilanu v dobré víře že to bude dobře, ale přestávám si to myslet.
-
Leon
Re: Návrh vedení
Jestli myslíte to V mezi pokoji, Tak tam přeslech být nemusí. Akustický zlom je tam slušný, navíc na konci větví bude tlumící sonoflex. Proč jste ale nezůstal u té předposlední verze? Jak zde již zaznělo, jedná se o liniové schéma. To slouží pro nástin možných tras. Je potřeba zhodnotit, zda nestojí VZT potrubí něco v cestě, nějaká hotová instalace, nosník atd. Jako takové, to je celkem v pořádku.
Re: Návrh vedení
Je pouzivanie sonoflexu na konci vedeni vhodne ? Mam dojem ze tu na fore bol sonoflex hodne odsudzovany, s tym ze pokial mozno nepouzivat nikde.
-
MIRAS
Re: Návrh vedení
Na konci větví určitě ano. Musí ho být ale jen do metru, aby to šlo vyčistit od ventilu. Třeba vysavačem.
Re: Návrh vedení
Děkuji za reakci, potrubí nezavazí vůbec nic stop je zatím prázdný rovný, proto řeším vzduchotechniku jako první, na sono jsem se neptal. U té předposlední verze jsem ještě chtěl posunout talířový ventil uhlopříčně proti dveřím ale to jde i u vašeho návrhu, jestli nevadí zkusím mu to přeposlat co mi na to řekne, zatím děkuji.Leon píše:Jestli myslíte to V mezi pokoji, Tak tam přeslech být nemusí. Akustický zlom je tam slušný, navíc na konci větví bude tlumící sonoflex. Proč jste ale nezůstal u té předposlední verze? Jak zde již zaznělo, jedná se o liniové schéma. To slouží pro nástin možných tras. Je potřeba zhodnotit, zda nestojí VZT potrubí něco v cestě, nějaká hotová instalace, nosník atd. Jako takové, to je celkem v pořádku.
M.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
