Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
Chtel bych poradit..mam tuhle klimatizaci a potreboval bych zvysit rozsah chlazeni..chci to pouzit na chlazeni vinneho sklepa..jde to nejak predelat? na ovladaci jde nastavim min 16stupnu. sklep velikost 15M3
Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
co máte na mysli? chlazení na nižší teplotu? Pak by Vám nemusel stačit výkon - s teplotou výkon klesá a dost podstatně - cca 4% o1°C
Druhá věc je řízení okruhu - musíte se podívat jak je řešen nástřík výparníku.
- pokud TEV tak by nemusel být problém, pokud jenom kapiláry tak nelze.
Navštivte nějakého technika chlazení.
Druhá věc je řízení okruhu - musíte se podívat jak je řešen nástřík výparníku.
- pokud TEV tak by nemusel být problém, pokud jenom kapiláry tak nelze.
Navštivte nějakého technika chlazení.
Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
na ovladani jde nastavit nejnizsi teplota 16stupnu a ja bych se potreboval dostat na 10-11stupnu.´Myslim ze vykonu je dost..jen jsem chtel vedet jestli je mozno to nejak predelat.
jak poznam jaky je nastrik? kde to najdu nebo podle ceho to poznam?
jak poznam jaky je nastrik? kde to najdu nebo podle ceho to poznam?
Re: Sinclair ASF 18AI jak zvysit chlazeni?
na výparníku jsou rozdělovací trubičky. Buďto jsou krátké a vycházejí z TEV ventilu, nebo jsou delší (namotané) a bez ventilu.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 hostů

