Netvoří se kondenzát
Netvoří se kondenzát
Vím že problémy s kondenzací nejsou zrovna žádané ale jsem trochu nejistý že se mi netvoří ani kapka při venkovních dvou stupních.
Mám čínskou jednotku a nedělám si iluze o účinosti ale mám to hlavně na provětrání domu kde nejsou okna.
Teplota měřena pokojovým teploměrem na koncích rozvodů je 14 stupňů na přívodech a 11 stupňů na výfuku z domu při pokojových 23.Jednotka je napůdě zabalena do 20cm EPS a rozvody ze sona.
Můžete mi to někdo objasnit?
Díky
Mám čínskou jednotku a nedělám si iluze o účinosti ale mám to hlavně na provětrání domu kde nejsou okna.
Teplota měřena pokojovým teploměrem na koncích rozvodů je 14 stupňů na přívodech a 11 stupňů na výfuku z domu při pokojových 23.Jednotka je napůdě zabalena do 20cm EPS a rozvody ze sona.
Můžete mi to někdo objasnit?
Díky
Re: Netvoří se kondenzát
Mate dobre zapojene privody/vyvody vzduchu do RJ?
Za posledni 4 dny me "vykapalo" z (pasivni) RJ 10 l kondenzatu.
Za posledni 4 dny me "vykapalo" z (pasivni) RJ 10 l kondenzatu.
-
MIRAS
Re: Netvoří se kondenzát
Neizolovaný sání na studený půdě nevadí, teploty jsou skoro stejný a kondenzovat nemá co.
Když je přívod 14st. a nejsou izolovaný hadice, někde se to ohřeje cestou. Je mi ale divný, že by nebyly orosený zvenčí. Je to tak někde na hraně kondenzace, záleží na vlhkosti uvnitř.
Odtah se neizoluje až po tu studenou půdu. Jestli vyleze 23st. do 2st. na půdě a je to jenom ze sona, určitě to někde kondenzuje a teče do hadic. Zkuste s nima potřást a uvidíte - uslyšíte. To samý někde u výfuku. Všechno nasvědčuje minimální až žádný účinnosti jednotky, možná to proplouvá o prsa kondenzacím, ale pak to neni o rekuperaci.
Když je přívod 14st. a nejsou izolovaný hadice, někde se to ohřeje cestou. Je mi ale divný, že by nebyly orosený zvenčí. Je to tak někde na hraně kondenzace, záleží na vlhkosti uvnitř.
Odtah se neizoluje až po tu studenou půdu. Jestli vyleze 23st. do 2st. na půdě a je to jenom ze sona, určitě to někde kondenzuje a teče do hadic. Zkuste s nima potřást a uvidíte - uslyšíte. To samý někde u výfuku. Všechno nasvědčuje minimální až žádný účinnosti jednotky, možná to proplouvá o prsa kondenzacím, ale pak to neni o rekuperaci.
Re: Netvoří se kondenzát
Přehozený hadice by ale nedávaly teplotu přívodu do domu, leda přehozený komplet výfuk a sání?To by ale nemělo mít vliv kterým směrem fouká, jestli tlačí nebo saje nebo jo?
Podívám se ještě do těch hadic ale v jednotce jsem nic nenahmátnul.Taky jsem si říkal že nic nepředá ale ten přívod do domu je teplejší a vzduch nesmrdí např. při vaření-to je krásně cítit na vývodu z domu-např. řízečky
Podívám se ještě do těch hadic ale v jednotce jsem nic nenahmátnul.Taky jsem si říkal že nic nepředá ale ten přívod do domu je teplejší a vzduch nesmrdí např. při vaření-to je krásně cítit na vývodu z domu-např. řízečky
-
Newák
Re: Netvoří se kondenzát
Mám doma Atrea RC už 5 let a kondenzát se mi také netvoří. Ani jsem nevěděl, že je ve spodní části napojení pro hadici. Nikdy ani kapka ven.
Re: Netvoří se kondenzát
Tak to bude nekde nejaka brutalni chyba. Mate jednotku pripojenou na el. proud?Newák píše:Mám doma Atrea RC už 5 let a kondenzát se mi také netvoří. Ani jsem nevěděl, že je ve spodní části napojení pro hadici. Nikdy ani kapka ven.
-
Newák
Re: Netvoří se kondenzát
Samozřejmě, že mám. Jednotka normálně běží, s trochou připomínek i topí. Mám zemní registr. Kondenzát nikdy ani kapka. Pod jednotkou je normální polička na boty, žádná hadice a z hrdla nikdy nic nekáplo.mirek píše:Mate jednotku pripojenou na el. proud?
Re: Netvoří se kondenzát
Tak jsem včera znovu komplet rozdělal jednotku a po cca. 30min. běhu tam byl asi tak pů deci vody a byl uvolněný jeden šroubek od krytu takže to mohlo přisávat.
-
Pedro
Re: Netvoří se kondenzát
Zemní registr by mohl být příčinnou. Když budete mít přívod nad nulou cca 3-5°C, na druhé straně vysušený vzduch intenzivním větráním a třeba vnitřní vlhkost kolem 30%,můžete utéct rosnému bodu a být tak bez kondenzátu.Newák píše:..žádná hadice a z hrdla nikdy nic nekáplo.
-
František Klocnar
Re: Netvoří se kondenzát
Nemůže být náhodou zrovna důvod, že není napojený odvod kondenzátu a jednotky si tudy přisává teplý vzduch?Newák píše:Samozřejmě, že mám. Jednotka normálně běží, s trochou připomínek i topí. Mám zemní registr. Kondenzát nikdy ani kapka. Pod jednotkou je normální polička na boty, žádná hadice a z hrdla nikdy nic nekáplo.mirek píše:Mate jednotku pripojenou na el. proud?
Re: Netvoří se kondenzát
Tou 2cm trubickou se toho vzduchu asi moc neprisaje.František Klocnar píše: Nemůže být náhodou zrovna důvod, že není napojený odvod kondenzátu a jednotky si tudy přisává teplý vzduch?
-
Newák
Re: Netvoří se kondenzát
Mrzne, až praští a jednotka ani nekápne a nezamrzne ani náhodou. Udivila mě ale teplota výfuku 14°C a to měřím z venku skrz mřížku.
Re: Netvoří se kondenzát
Já zatím jedu tak do -8 ale bez většího množství vody(pouze pár kapek na výměníku.

Re: Netvoří se kondenzát
Zajimave - od vcerejsiho vecera asi 3 l kondenzatu. Doma vlhkost okolo 40%.
-
Pedro
Re: Netvoří se kondenzát
Váš problém je v tom, že jednotkou topíte. V jednotce je ohřívač,který může dávat kolem 6-8kW výkonu a ohřívá vzduch v jednotce. Uvnitř jednotky prakticky není izolace a tak máte výměník v peci. Kondenzuje jen teplý vlhký vzduch na něčem studeném. Jenže jednotka včetně výměníku je celá horký a tak nic nekondenzuje. Tím se výrazně sníží účinnost rekuperace a proto také topíte ven 14°C.Newák píše:Mrzne, až praští a jednotka ani nekápne a nezamrzne ani náhodou. Udivila mě ale teplota výfuku 14°C a to měřím z venku skrz mřížku.
-
Newák
Re: Netvoří se kondenzát
Pedro máš pravdu! Otevřel jsem jednotku a dal jsem čidlo od teploměru do spodní části přímo vedle rekuperačního výměníku a na teploměru je 39st.C !!! Když jsem ho dal přímo na tahokov do proudu sání tak ukazuje 17st.C a to při venkovních 1,5st. C.!!! Když jsem dal čidlo do výfukového potrubí z vnitřku jednotky, naměřil jsem dokonce 18st.C !!!! Jednotka tedy vůbec při topném režimu nerekuperuje!!! Je už mi jasný, proč se netvoří kondenzát.Pedro píše:V jednotce je ohřívač,který může dávat kolem 6-8kW výkonu a ohřívá vzduch v jednotce. Uvnitř jednotky prakticky není izolace a tak máte výměník v peci.
Re: Netvoří se kondenzát
Tak při mínus 3-5 už se začíná trocha kondenzátu tvořit.Za týden cca. litr.
Holt to bude zřejmě dané účinností křížového výměníku
No hlavně že je čerstvý vzdoušek
Holt to bude zřejmě dané účinností křížového výměníku
No hlavně že je čerstvý vzdoušek
Re: Netvoří se kondenzát
můžu potvrdit, že mi taky na výměníku nic nekondenzuje, ale hádám, že to bude dáno nasáváním přes zemní registr. Jednotka má i topení, ale to je využíváno minimálně.
Mám ale dotaz na odborníky/servisáky, v té jednotce je jakási směšovací klapka ovládaná servem (na fotce zalepená al. páskou) která do systému pouští luft kterej nejde vůbec přes rekuperaci. K čemu je to dobrý? Mám pocit, že to akorát omezuje účinnost té jednotky.
Mám ale dotaz na odborníky/servisáky, v té jednotce je jakási směšovací klapka ovládaná servem (na fotce zalepená al. páskou) která do systému pouští luft kterej nejde vůbec přes rekuperaci. K čemu je to dobrý? Mám pocit, že to akorát omezuje účinnost té jednotky.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti

