Předem velice děkuji.
Odvětrání koupelny a WC?
Odvětrání koupelny a WC?
Předem velice děkuji.
-
Leon
Re: Odvětrání koupelny a WC?
V žádném případě bych nedoporučil dělat odvětrání do prostoru půdy. Odvětrání musí jít ven z domu. Pozor na tvorbu kondenzátu v potrubí, zejména z baterkárny může být v kondenzátu ledacos. Je to sice rekonstrukce a nejde předpokládat extra vzduchotěsnost, přesto se zamyslete kudy do místností bez oken bude vzduch přiváděn.
Re: Odvětrání koupelny a WC?
Děkuji za odpověď, i když mě moc nepotěšila. Ta půda je obrovská, větraná a nepoužívaná. Nechce se mi dělat díru do střechy - majitel by pro to asi neměl moc pochopení?! A pokud by pro přívod vzduchu do místností nestačily netěsnosti ve dveřích, není problém do nich dát větrací mřížky. Co se týče baterkárny, tak z těch NiFe by neměl jít žádný sajrajt, ale pokud ano, tak existují ještě gelové olověné a z těch 100% nic nejde. Pokud bych ale přistoupil na vyvedení nad střechu, tak jaké jsou zásady a kde by měly být zpětné klapky a jaký ventilátor (-y)? Je nutné potrubí izolovat proti chladu? Odvod kondenzátu chci řešit vložením kondenzační jímky ( mám ji již koupenou), ale nevím kam bych ji měl správně umístit. Děkuji.
Re: Odvětrání koupelny a WC?
Děkuji za vysvětlení, ale už jsem korigoval svoje úvahy a ač nerad, vyústění vytáhnu nad střechu. Doufám, že se s majitelem nějak dohodnu ...?! Prosím však ještě o sdělení, čím a jak bych měl potrubí nad stropem (= půda a nad střechou) izolovat. Pokud je to ovšem nutné. Jak dlouhý kus trubky bych měl vyvést nad střechu? Čím zakončit trubku nad střechou? Děkuji.
-
ventilator
Re: Odvětrání koupelny a WC?
Dobrý den, v každém případě je potřeba izolovat potrubí buď návlekovou izolací, nebo samolepící izolací http://www.vzduchotechnika-prodej.cz/ve ... -spojovani a také použít kondenzační jímku: http://www.vzduchotechnika-prodej.cz/ve ... acni-jimky . Co se týká vyústění na střechu, dá se to řešit i takto: http://www.vzduchotechnika-prodej.cz/ve ... vkh-2e-250
Re: Odvětrání koupelny a WC?
Prosím zástupce firmy Ventila s.r.o., aby ubrali z reklamy a přidali více skutečně přínosných informací. Děkuji.
J. Bakule - administrátor
J. Bakule - administrátor
-
Návštěvník
Re: Odvětrání koupelny a WC?
Zdravím, také se chci k tomuto tématu zeptat ohledně odvětrávání WC. Pořídili jsme si dům http://www.eurobydleni.cz/pronajem-byt- ... l/8047231/ ale záchod má velmi malinkatou místnost
A právě v něm není takřka žádné odvětrávání. Je tam pouze malá ventilačka ale není zabudované okno. K záchodu je zleva ložnice, zprava pokoj zezadu štít domu a zpředu vchod. Dá se tam nějak zezadu dodělat okno? Moc tomu nerozumím a nevím zda je to reálné. Děkuji Pavla.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti
