Graf ventilátoru

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Graf ventilátoru

Příspěvek od raserj »

Dobrý den,
bohužel se ještě nevyznám ve výkonech ventilátorů a proto by jsem poprosil o radu zda jsou uvedené data OK pro jednotku o výkonu 300m3/h.

Děkuji
Němeček
Přílohy
Bez názvu-1.jpg
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Graf ventilátoru

Příspěvek od metball »

raserj píše:... uvedená data OK pro jednotku o výkonu 300m3/h.
...
Ave,
rychlé opáčko:
Příkon = Výkon aerodynamický + Hluk + Teplo + ...

Zelená křivka = závislost příkonu (?ventilátoru v jednotce?) na objemovém průtoku Qv.

Prů..r: Přepočtěte si Qv na [m^3 s^-1], jinak mi už nechoďte na oči.

Já si zvolím bod 360 hodinových kubíků luftu,
což jest 0.1 kubíků sekundového.
Příkon: 110 W

Červená křivka nám říká, jak je venťas "tvrdým" zdrojem tlaku.

Srovnejte !zelenou! křivku s funkcí super AutoAkumulátoru:
Chci, aby na svorkách bylo pořád 12.5 V,
ať si odebírají spotřebiče v autě jakýkoliv proud.
Jakýkoliv menší než "proud - přepalovač pojistek" :twisted:.
Grafem bude vodorovná čára na napětí 12.5V až do např. proudu 200A, kde už je mi tvar křivky šuma buřt (přepálila se pojistka) ...
Paralela pro !červenou! křivku - nabíjení akecu v autě nebo na nabíječce.
Co mne to stojí benzínu/nafty na spotřebě při jízdě nebo "placené šaliny" doma.


NASTUDOVAT - POCHOPIT:
Elektro-hydraulická analogie:
diference tlaku = diference elektrického potenciálu, tedy napětí U,
objemový průtok = elektrický stejnosměrný proud I.
Víte že výkon (tepelný) StejnoSměrného proudu (DC)
je P = U * I.

Aero/hydro?
P = Qv * Δp, v mnou zvoleném pracovním bodě 0.1 * 68 = 6.8 W.

Účinnost převodu elektrické energie na energii aero(dynamicko/statickou 8-) )
je 6.8/110, hmmm, nula nula prd ... proto ty otazníky výše, u typu měření venťasu ...

pěvecký sbor středověká duchovní hra

P.S.:
Ale to už jsem tu psal nejmíň 20x :evil:
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Graf ventilátoru

Příspěvek od raserj »

Vzal jsem "oblíbené" ECO a tam pokud jsem pochopil a dobře počítal je poměr 21/34?

Při 360m3 je tlak 210 PA a 34W.

To je vše co je z grafu podstatné?Jaký je ideální nebo ještě přípustný poměr?

Díky za trpělivost :roll:
Přílohy
grafeco.png
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Graf ventilátoru

Příspěvek od metball »

Uffff,
volím pracovní bod opět
0.1 m^3 s^-1

tlak - červená => cca 210 Pa => aero výkon 21 W.

Příkon - modrá => 83 W

Účinnost 21/83 = 0.253 .
62 W se přímo ve ventilátoru disipuje do hluku a tepla.

Následně v trubkách a cimrách se
i oněch 21 W
přemění v hluk a teplo.
Poslední disipační bod je tak někde 3 m za výfukem odpadního vzduchu ;) .

iGoNY
Uživatelský avatar
raserj
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 25
Registrován: 18 lis 2011, 16:32
Kontaktovat uživatele:

Re: Graf ventilátoru

Příspěvek od raserj »

Jo jsem si spletl modrou s červenou :mrgreen: .
Jak je to ale s tím poměrem do kdy to lze počítat za přijatelně pozitivní :?:
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Graf ventilátoru

Příspěvek od metball »

raserj píše:Jo jsem si spletl modrou s červenou ...
... nó, esli ste AjznBoňák - vobčas už ze Socky beru aj Zuga ...!
raserj píše:...
Jak je to ale s tím poměrem do kdy to lze počítat za přijatelně pozitivní :?:
Kterým poměrem? Milostným? 8-)

Leč vážně ;) ...
Pokud výrok vztáhnu
obecně
na jakékoliv
podobnostní číslo,

odpověď není až tak triviální:
Poměr lze počítat za přijatelně pozitivní dotud,
dokud se neukáže být
Nepřijatelně Pozitivním. :twisted:


pěvecký sbor Brutus

P.S.:
Pokud Vám čistě náhodou šlo o účinnost,
pak vězte,
že kouzlo tkví v řeckém písmeni Velké Pí!
Π jako součin ... nezáporných čísel,
vesměs menších jedné.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti