A ty dveře kterými vzduch odchází jsou kamMája píše:Místnost je obdélník. Jedna dlouhá a jedna krátká strana tvoří obvodovou zeď, druhá dlouhá strana sousedí s dětským pokojem a na druhé kratší straně je do 3/4 hranice s ložnicí a v 1/4 dveře na chodbu.jarda píše:nechápu jak za jedněmi dveřmi dva pokoje
možná by nebylo od věci lépe popsat cestu proudění vzduchu z obýváku, a z ložnice nebo náčrtek
Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Už jsem napsala, jsou to dveře na chodbu. Navrhla jsem technikovi udělat prostup do vedlejší místnosti, ale pan Šperl mě SZ upozornil, že tím se může zvýšit předtlak vedle a zase se to neprotlačí ven. Nevím, co s tím.
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
omlouvám se že jsem předtím si nevšiml. je nutno dostat vzduch na chodbu . kterou dírou si musíte doladit - pode dveřmi nejde, nade dveřmi říkáte že je elektrika - a mezi dveřmi a stropem není cca 100 mm aby se dala vločit mřížka?
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Mřížka na chodbu asi bude muset přeci jen být. Moc se mi to ale nelíbí. Dala jsem velký peníze za dveře a teď tam někam dávat mřížku? Má v hlavě podobné mřížky na veřejných záchodcích a nechce se mi do toho.jarda píše:omlouvám se že jsem předtím si nevšiml. je nutno dostat vzduch na chodbu . kterou dírou si musíte doladit - pode dveřmi nejde, nade dveřmi říkáte že je elektrika - a mezi dveřmi a stropem není cca 100 mm aby se dala vločit mřížka?
-
Matty
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Prosím o názor. Měl jsem naprojektované teplovzdušné vytápění, ale specialista realizační stavební firmy mě upozornil na problémy tohoto systému. Požádal jsem o cenovou nabídku a k mému překvapení je ještě nižší a to bych měl v celém domě podlahové teplovodní vytápění. Co byste radili?
-
Martin Šperl
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
V každém případě bych volil raději podlahové vytápění, za dokonce nižší cenu máte lépe regulovatelný systém. Systém, který je méně náročný na pomocné energie. http://stavba.tzb-info.cz/pasivni-domy/ ... ivnim-dome
Při teplovzdušném vytápění Vám běží ventilátor cirkulačního vzduchu běžně 100-300W, což je spotřeba energie 10x vyšší než u oběhového čerpadla + ventilátoru u samostatné ventilační jednotky. Díky samotné regulaci topné soustavy bude i provoz úspornější. Dalším plusem podlahového topení je alternativní možnost výměny zdroje, optimální pro tepelné čerpadlo díky malému teplotnímu spádu. Nevím, možná někdo objeví nějaké plus teplovzdušného vytápění, mne žádné nenapadá, a ve stejné nebo nižší ceně bych se rozhodně rozhodl pro teplovodní rozvod.
Při teplovzdušném vytápění Vám běží ventilátor cirkulačního vzduchu běžně 100-300W, což je spotřeba energie 10x vyšší než u oběhového čerpadla + ventilátoru u samostatné ventilační jednotky. Díky samotné regulaci topné soustavy bude i provoz úspornější. Dalším plusem podlahového topení je alternativní možnost výměny zdroje, optimální pro tepelné čerpadlo díky malému teplotnímu spádu. Nevím, možná někdo objeví nějaké plus teplovzdušného vytápění, mne žádné nenapadá, a ve stejné nebo nižší ceně bych se rozhodně rozhodl pro teplovodní rozvod.
-
Janka81
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Dobrý večer, máme teplovzdušné vytápění 6let a jsem spokojená. Pročetla jsem si několik diskuzí a je mi divné, kolik kritiky se zde objevilo. My vytápíme celý dům na stejnou teplotu a nevadí mi to. Manžel je kuřák a já jako nekuřačka cítím tabák stejně všude v domě, on chodí s cigaretou po celém domě. Nezdá se mi, že by to bylo větráním nějak ovlivněno. Dům má malou spotřebu, neřešíme nijak regulaci, není to třeba. Já mám ráda teplo na spaní 24st. nebo i víc mi nevadí, naopak si nedovedu představit spát ve 20st. Je to asi věc každýho. Chladit nechci ani v létě. Možná bych vyčetla studenou podlahu, máme teplou jenom v koupelně. Někdy si tam chodím číst. Sedím na teplounký zemi opřená o vyhřívací žebřík a ve 26st. je mi bájo.
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Janka81 píše:vytápíme celý dům na stejnou teplotu a nevadí mi to.
Janka81 píše:cítím tabák stejně všude v domě
Janka81 píše:neřešíme nijak regulaci
Janka81 píše:mám ráda teplo na spaní 24st. nebo i víc
Janka81 píše:Chladit nechci
Velmi specifický a nenáročný uživatel = výhra pro dodavatelskou firmu.Janka81 píše:vyčetla studenou podlahu
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Když je dobře zpracovaný projekt, tak se firma nemá na co vymlouvat a prostě to funguje. Teplovodní typy vytápění jsou vychvalovány firmami proto, že to dělají už desítky let.
-
Pedro
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Otázkou je, co znamená funguje. Teplovodní typy jsou vychválovány právě proto, že se už bez problémů osvědčily desítky let. Teplovzdušné vytápění je v rodinných domech víc omyl než pokus.Jareš píše:Když je dobře zpracovaný projekt, tak se firma nemá na co vymlouvat a prostě to funguje. Teplovodní typy vytápění jsou vychvalovány firmami proto, že to dělají už desítky let.
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
[/quote]Otázkou je, co znamená funguje. Teplovodní typy jsou vychválovány právě proto, že se už bez problémů osvědčily desítky let. Teplovzdušné vytápění je v rodinných domech víc omyl než pokus.[/quote]
Nesouhlasím s vámi. Copak teplovodní systémy fungují? Tam se nestává, že někde je tepleji, jinde chladněji. I u teplovzdušného vytápění platí, že není projekt jako projekt. Když někdo nabízí projekt zdarma, jen když si koupíte jeho jednotku, tak to odpovídá tomu zdarma. Kdo si připlatí za kvalitní projekt (běžně 5% z ceny celkové dodávky), ten má klid. A když to nefunguje a projekt byl zpracován, pak musí tlačit na projektanta aby našel chybu. Navíc kdo má projekt, má výpis materiálu a firma si nemůže vymýšlet vícepráce.
Nesouhlasím s vámi. Copak teplovodní systémy fungují? Tam se nestává, že někde je tepleji, jinde chladněji. I u teplovzdušného vytápění platí, že není projekt jako projekt. Když někdo nabízí projekt zdarma, jen když si koupíte jeho jednotku, tak to odpovídá tomu zdarma. Kdo si připlatí za kvalitní projekt (běžně 5% z ceny celkové dodávky), ten má klid. A když to nefunguje a projekt byl zpracován, pak musí tlačit na projektanta aby našel chybu. Navíc kdo má projekt, má výpis materiálu a firma si nemůže vymýšlet vícepráce.
-
Pedro
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Teplovodní systémy jsou praxí mnohem prověřenější, regulovatelnější a hlavně univerzálnější. Teplovzduch vyhovuje jen malé části osob a spojuje mnohem více komplikací než rozvod tepla teplovodní.Jareš píše:Nesouhlasím s vámi. Copak teplovodní systémy fungují? Tam se nestává, že někde je tepleji, jinde chladněji.
Nebuďte naivní, zdarma už dneska nehrabe ani dementní kuře. Každé zdarma je někde zakalkulováno, to s kvalitou projektu nemá vůbec nic společného.Jareš píše:není projekt jako projekt. Když někdo nabízí projekt zdarma, jen když si koupíte jeho jednotku, tak to odpovídá tomu zdarma.
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Pokud je dokonale zpracovaný projekt a dozor si pohlídá montážní firmu, není možné aby teplovzduch nefungoval. Z praxe vím, že je mnoho případů, kdy je celý systém špatně navržen, špatně namontován nebo obojí. To je, Bohužel pravda. Nicméně, pokud je vše uděláno poctivě, vytváří teplovzdušné vytápění velice příjemné prostředí.
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Ave,Jareš píše:Pokud je dokonale zpracovaný projekt a dozor si pohlídá montážní firmu, není možné aby teplovzduch nefungoval. Z praxe vím, že je mnoho případů, kdy je celý systém špatně navržen, špatně namontován nebo obojí. ...
plný SOUHLAS s Vaší obhajobou
DOHŘÍVÁNÍ/DOCHLAZOVÁNÍ
VZDUCHU NA +-3°C až -+5°C od teploty MainStreamu.
Dál bych byl poněkud Obezřetnější.
Víte, teplo Vzduchem Odspodu Nahoru
a
z Nízkého Potenciálu na Vysoký umí i Brumla.
Opačně se i Prófa Kujebácky Zapotí ...
Vosype se, aby obhájil výrok
"Love, kerý Cálujete za ty Prkotiny, neklopte!"
Tož Tak.
iGoNY
P.S.:
Jen na odpoledne ke kafi si Panstvo dejte,
o kolik se liší vzduch a voda při úloze
"Roztáhej mi teplo po Pastóšce!"
P.P.S.:
Na Akumulace, CorePoint of Houston, Apollo 13..., se klidně VyPrdněte.
P.P.P.S.:
To znamená, že na spoustu věcí je vzduch levnější a na mraky věcí nestačí.
Voda je "Betelná", ale pokud ji nepoužíváte "nadoraz" je dost blbá - aby splnila všechny úlohy, musela by v Pastóšce být cena krát tři až pět.
Tož tak.
Naposledy upravil(a) metball dne 01 úno 2012, 18:08, celkem upraveno 4 x.
-
MIRAS
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Píšete o fungování a vytváření příjemného prostředí. Vyzýval jste ke korektní diskuzi a argumentujete subjektivními pocity. Já vám je neberu, ale opovězte mi na konkrétní dotazy.Jareš píše:aby teplovzduch nefungoval.
1) Jak budete v domě s teplovzduchem vytápět jen přízemí na 23°C a podkroví na přes týden 17°C a o víkendu na 23°C a přitom zajistíte větrání obou podlaží? U teplovodního systému je to naprosto triviální funkce.
-
František Klocnar
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Pane Jareši, já bych přidal jinou modulaci otázky. Jak zajistíte pomocí teplovzdušného vytápění ložnice, obývacího pokoje a současně koupelny? V koupelně mám rád teplo a naopak na spaní chladněji. Děkuji pěkně za odpověď.
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
čím budete ohřívat vzduch? teplou vodou?
tak můžete mít v koupelně teplovodní žebřík.
Podle teploty vody můžete mít teplý vzduch a
teplotu v místnosti doregulujete množstvím vzduchu
(mám v provozu 10 let)
tak můžete mít v koupelně teplovodní žebřík.
Podle teploty vody můžete mít teplý vzduch a
teplotu v místnosti doregulujete množstvím vzduchu
(mám v provozu 10 let)
Naposledy upravil(a) jarda dne 03 úno 2012, 10:08, celkem upraveno 1 x.
-
Pedro
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
...máš raději bílé nebo červené? Nějak mi uniká souvislost.jarda píše:čím budete ohřívat vzduch? teplou vodou?
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Je to sicePedro píše: ...máš raději bílé nebo červené? Nějak mi uniká souvislost.
FURT dál a dál
od pravdivýho kontextu,
ale jako bonmot POUŽITELNOSTI VÍNA ...
"Dá se pit,
dá se svařit,
nedá se pit,
dá se vypálit,
...
prodá se cajzlovi."
Paralela k Vytápění Vzduchem?
Ano, je to možné,
vytápění je dokonce výrazně rozumnější než chlazení vzduchem, ...
...
zbytek mých názorů jsem tu už vícekráte publikoval včetně "numerického kontextu".
iGoNY
P.S.:
Inu, vzdělanost populace v pití vína
Brutálně Předstihla obecné znalosti Hydry/Terma.
Ale PánBůhZaplaťZaTyDary!
Víno je kapalina,
má svou výhřevnost
a prý se v něm dokonce
skrývá pravda!
Vítězná, samozřejmě.
Ale asi je Betelně Zašitá.
Co kdyby Ju ty Druhý Dvě nachytaly v Nedbalkách?
To by nebyla ani plichta.
-
František Klocnar
Re: Jak jste spokojeni s teplovzdušným vytápěním?
Myslím, že se zde zcela nešťastně spojují tři oblasti. Přehlednosti diskuze bylo velmi ku prospěchu dodržování určité míry disciplíny při sledování jednotlivých hladin tématu.metball píše:Víno je kapalina,
má svou výhřevnost
a prý se v něm dokonce
skrývá pravda!
První hladinou je vytápění vzduchem v obecném kontextu.
Druhá hladina je regulovatelnost systému v kontextu rodinného domu, jediného centrálního ohřívače a požadavku rozdílných teplot v jednotlivých místnostech a čase.
Třetí hladina je spojení vytápění a větracího systému v jeden.
PS:
Téma bylo založeno zejména pro problematiku nastíněné třetí hladiny. Moje otázka je ku váženému Jarešovi právě takto cílena.
František Klocnar píše:Jak zajistíte pomocí teplovzdušného vytápění ložnice, obývacího pokoje a současně koupelny? V koupelně mám rád teplo a naopak na spaní chladněji. Děkuji pěkně za odpověď.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 1 host


