Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Lenka

Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Lenka »

Dobrý den. Vybíráme do novostavby RD přízemí s obytným podkrovím o celkové ob. ploše 126m2 větrání. Prosím o názory, co bysme měli vybrat a proč. Nevadí nám reklama ale potřebovali bysme i doporučení od skutečných majitelů svlastní zkušeností. Díky všem.
Martin Šperl

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Martin Šperl »

Lenko, ono by to chtělo více specifikovat Váš požadavek. Já doporučuji řešit technologii domu komplexně, je důležité zamyslet se, jak budete ohřívat vodu, čím budete topit, případně chladit a podle toho vybírat zařízení i na větrání.
..
Ale abych přeci jen něco doporučil /REKLAMA/:
1) nejlevnější varianta: NILAN ECO se základní regulaci NCL (jednoznačně nejlepší větrací jednotka na trhu v poměru cena/výkon),
2) komfortnější varianta: NILAN ECO s regulací xCC nebo jakákoliv jiná jednotka z http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=14 v ceně kolem 50.000 Kč,
3) bez starostí se zimním provozem: NILAN VPL15,
4) s ohřevem teplé vody: NILAN VP18
5) s ohřevem teplé vody a chlazením: NILAN VP18K,
6) kompletní řešení i s vytápěním (doporučují jen při tepelných ztrátách cca 4 kW a větší, jinak se to nezaplatí): NILAN VP18 Anaconda. /konec REKLAMY/
Martin Šperl

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Martin Šperl »

Neustále dostávám dotazy, jakou bych doporučil jednotku a zda je lepší pasivní nebo aktivní. V soukromých zprávách chcete doporučit přesný typ a já dokola vysvětluji, že to není jednoznačné a každý dům a každý uživatel má odlišné požadavky. Rozhodl jsem se to nějak shrnout.

1) V pasivních jednotkách typ jednoznačný nemám, ale omezil bych to cenou 60.000 Kč a nebral bych Čínu dražší jak 25.000 Kč.

2) V aktivních jednotkách bez přípravy vody je jediná volba NILAN VPL15, kdo by to chtěl opravdu vylepšit, tak v kombinaci s tepelnými trubicemi FU/HP15.

3) U aktivních s přípravou vody bych se hlavně vyhnul všem typům s decentrálním přívodem vzduchu.

4) Typ pro aktivní s ohřevem vody je opět jednoznačný NILAN VP18K.
Uživatelský avatar
Ali_30
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 20
Registrován: 12 lis 2011, 11:21
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Ali_30 »

souhlasim celkem jednoznacne z uvedenymi variantami. Dospel jsem v podstate k tomu samemu.
Ja se nejprve rozhodoval pouze mezi variantou 1 (comfort 300 nebo eco) a 4 (VP 18 K), ale zajimava muze byt i ta varianta s VPL 15.
Uzitne vlastnosti, vyhody a nevyhody jsou zrejme a jde pak hlavne o tu cenu. Rozvody udelam stejne, takze radeji budu pocitat s variantou s VP 18 K a chlazenim a dle financi se nakonec rozhodnu pro jednotku (comfort 300, VPL 15 K nebo VP 18 K).
Venus

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Venus »

Martin Šperl píše:a nebral bych Čínu dražší jak 25.000 Kč.
Jakou máte na mysli jednotku?
Uživatelský avatar
Ali_30
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 20
Registrován: 12 lis 2011, 11:21
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Ali_30 »

Jeste k te VP 18 bych mel otazku ohledne zivotnosti nadrze TUV. U bezneho bojleru pocitam s zivotnosti cca 5-10 let a vymena (radove 10 tis. Kc). Jak je to u te VP 18? Nebo jak narocna je pak pripadna vymena nadrze nebo souvisejiciho prislusenstvi. Lze v pripade poruchy nadrze TUV provozovat jen cast jednotky pro vetrani? Diky.
Martin Šperl

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Martin Šperl »

Venus píše:
Martin Šperl píše:a nebral bych Čínu dražší jak 25.000 Kč.
Jakou máte na mysli jednotku?
EHR Ekonovent.


Příspěvěk byl dočasně odstraněn z důvodu možného porušení pravidel.


Martin Šperl

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Martin Šperl »

Ali_30 píše:Jeste k te VP 18 bych mel otazku ohledne zivotnosti nadrze TUV. U bezneho bojleru pocitam s zivotnosti cca 5-10 let a vymena (radove 10 tis. Kc). Jak je to u te VP 18? Nebo jak narocna je pak pripadna vymena nadrze nebo souvisejiciho prislusenstvi. Lze v pripade poruchy nadrze TUV provozovat jen cast jednotky pro vetrani? Diky.
Nádrž je úplně něco jiného než u klasických plechových bojlerů. Nádrž je ze silnostěnná a uvnitř dvojitě smaltovaná.
Všimněte si síly příruby a porovnejte s otvorem, odhadnete tak sílu stěny.
Všimněte si síly příruby a porovnejte s otvorem, odhadnete tak sílu stěny.
Nasvícený vnitřek nádrže, smalt připomínající smaltované nádobí, když se mechanicky nepoškodí, vydrží více jak nerez.
Nasvícený vnitřek nádrže, smalt připomínající smaltované nádobí, když se mechanicky nepoškodí, vydrží více jak nerez.
Cenu výměny netuším, nikdy jsme ji neměnili. Jsem přesvědčen, že můžete být bez starosti. Nádrž vypadá z venku nevábně, dokonce se z ní loupou zbytky po vypalování. Ty případně jen zameťte, ale nikdy neloupejte nebo neoškrabujte. Nádrže v Compactech a Anacondách jsou zalité do PUR pěny a tam už žádné slupky nenajdete.
Uživatelský avatar
Ali_30
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 20
Registrován: 12 lis 2011, 11:21
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Ali_30 »

Diky za info!
Uživatelský avatar
Martin
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 30 led 2012, 10:46
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Martin »

Chtěl bych poprosit o názor na RJ Venus od Multivacu. Jsou tam motory AC, protimrazová ochrana je řešená, tak že se jednotka vypne a zapne se při 15°C. Je možnost jí i vypnout, je vyráběná v Pardubicích. Můžu jí mít za cenu necelých 16000 i s DPH. Je mi jasné, že motory EC jsou lepší, ale na nutnou výměnu vzduchu s bonusem rekuperace by mohla stačit. Díky..
Leon

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Leon »

Martin píše:Chtěl bych poprosit o názor na RJ Venus od Multivacu. Jsou tam motory AC, protimrazová ochrana je řešená, tak že se jednotka vypne a zapne se při 15°C. Je možnost jí i vypnout, je vyráběná v Pardubicích. Můžu jí mít za cenu necelých 16000 i s DPH. Je mi jasné, že motory EC jsou lepší, ale na nutnou výměnu vzduchu s bonusem rekuperace by mohla stačit. Díky..
To vyrábí firma 2VV v Pardubicích . Je z EPP (extrudovaný polypropylen), něco jako tvrdší černý polystyren. Já tyhle pěňáky nemusim, vymačkají se a vyhřejou ventilátory, vyběhá výměník, nic už se nepřitatáhne a to i u mnohem dražších modelů. Jednotka s nejlevnějšíma motorama, ono nejde jenom jestli je to AC nebo EC. To je velkej omyl. U sekaček nebo křoviňáků máte čínskej dvojtakt Hecht / dvojtakt Stihl a čínskej čtyrtakt Vega/ čtyrtakt Honda. Asi je jasný, kde očekávat jakou kvalitu. Rozdíly jsou i ve výkonu , spotřebě, životnosti. Nestačí říct, že AC má jenom trochu větší spotřebu, je to o celkový kvalitě motoru. Když si vemete, že dobrej EC motor stojí kolem 200€ a jsou v jednotce dva (400€ = 10.000 Kč), tak je jasný, co se dá od jednotky za 16 000 očekávat. Neni tam regulace, neni tam by-pass. Je to low-end pro chaty nebo občasný použití.
Uživatelský avatar
Martin
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 5
Registrován: 30 led 2012, 10:46
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Martin »

to Leon - díky, tím pádem je to jasné, že Venus nebrat. Tak budu študovat a vybírat dál.
MIRAS

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od MIRAS »

Nejdůležitější u větracích jednotek jsou motory. Vem si, že se to točí prakticky denně a celej rok a těch roků co nejvíc. Nesmí to začít hučet, klepat nebo přestat jít úplně. Jinak si můžeš koupit venťasy za 500 v Hornbachu a za 8 tisíc výměník a postavit si to sám.
Honzik

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Honzik »

Bych ten Venus úplně nehaněl. Bavme se o nenáročné jednotce pro teploty nad bodem mrazu, tedy nikoli plnohodnotná rekuperační jednotka pro celoroční provoz s komfortním nastavením. Izolace je pro mě velké plus pro instalaci na nezateplenou půdu. Regulace se dá doplnit časovým spínačem. Vymačkání a vyběhání nevím, pochybuju, že plechová jednotka v podobné cenové kategorii bude na tom lépe. Motory jsou španělské Electromecanicas, kvalitu neposoudím, ale s větráky z baushopu bych to nesrovnával. Každému co jeho jest.
Leon

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Leon »

Honzik píše:Bych ten Venus úplně nehaněl. Bavme se o nenáročné jednotce pro teploty nad bodem mrazu, tedy nikoli plnohodnotná rekuperační jednotka pro celoroční provoz s komfortním nastavením.
Oki, na chatu nebo do nějakýho skládku to jde. Sám píšeš, že to není plnohodnotná jednotka a když se to vezme takhle, pak ano.
Honzik píše:Bych ten Venus úplně nehaněl. Bavme se o nenáročné jednotce pro teploty nad Izolace je pro mě velké plus pro instalaci na nezateplenou půdu.
Na půdu bych dával rekuperačky jedině v krajní nouzi. Radi bych o tom ani nemluvil.
Honzik píše:Vymačkání a vyběhání nevím,
Já ano, jenomže po čase už nikdo znovu těsnost jednotky už neměří. Když se párkrát vytáhne výměník nebo filtry, tak chytneš hranou a je to. Prostě pěna jako polystyren.
Honzik píše:pochybuju, že plechová jednotka v podobné cenové kategorii bude na tom lépe.
V týhle cenový kategorii ani snad plechová jednotka neni.
Honzik píše:Motory jsou španělské Electromecanicas, kvalitu neposoudím, ale s větráky z baushopu bych to nesrovnával. Každému co jeho jest.
Dávno už nejsou španělský. Elecromecanias dělá už jenom velký venťasy, od doby co je koupilo S&P se všechny tyhle malý motory dělají ve Vietnamu a Číně, protože zase S&P vlastní číňani. Motory S&P už dávno nejsou, co bývaly a to španělská technika není to co německá. Ani SEAT neni co BMW. Bohužel se to stává i ujiných známých značek. Zajímalo by mě třeba, jak jsou na tom čínský Škodovky.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od mirek »

Leon píše: Na půdu bych dával rekuperačky jedině v krajní nouzi. Radi bych o tom ani nemluvil.
Pokud bude jednotka (vc rozvodu) ze vsech stran poctive "obalena" (rekneme 15cm) EPS jake hrozi nebezpeci?
Honzik

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Honzik »

Jsi zbytečně tvrdý, ale přesvědčovat tě nebudu. Není to nutné. Když chci dojíždět autem do práce, tak si taky mohu koupit fabii, nebo velkýho bavoráka. A o tom to je, máme na výběr a určitě i jednotky, jako Venus mají své místo na trhu a nemusím se dívat přes prsty na někoho, kdo jí použije.
Můj případ: Hledal jsem možnost, jak vyřešit komfortní větrání staršího domku hlavně pro meziobdobí (jaro - podzim) i po dobu, kdy nejsem doma a v noci. Čerstvý vzduch pro celý dům chci odebírat ze strany dvora a přes filtr, ne ze strany rušné 4 proudé silnice, kde jde větrat jen nárazově ráno a večer. Ventilačky na oknech přes den nemohou být otevřeny.
Rozvody mohou být pouze na nezateplené půdě, jednotka rovněž (musí být izolováno). Rozpočet do 30 tis. - samodomo. Rekuperace je velké plus, pouze ventilační jednotku bez rekuperace jsem zavrhl. Co byste mi doporučil - poradil jiného? Vyrábět jednotku jsem nechtěl.
Rád, do roka a do dne, sem napíšu své první zkušenosti s touto jednotkou i s rozvody na půdě.
Leon

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Leon »

Honzik píše: mohu koupit fabii, nebo velkýho bavoráka.
Honzo, úplně v pohodě si kup, co chceš a kdybys mě znal, věděl bys, že se na nikoho skrz prsty nedívám a kvůli nějaký bedně :) :) to vůbec. Jenom ještě uber z tý fábie. Venus je něco jako Trabant. Jiný druh motoru, není z plechu..taková náhražka. A to si ještě myslím, že tomu Trabantu křivdím, jen mě teď nic jinýho nenapadá. Možná by líp seděl Trabant v čínský licenci. Vzduchovku z pouťové střelnice a sniperku Dragunov také těžko porovnat, i ta vzduchovka se tváří jako puška. O to jde. Nic víc. Má své uplatnění, ale mezi skutečné zbraně, asi uznáš, že nepatří. Uvidíme za ten rok. Co bych doporučil? Hlavně pořádný rozvody, pokud to jde, vyhni se půdě nebo to pořádně zatepli a až bude na pořádnou jednotku, kup si jí. Tohle vidím jako vyhození peněz. Pro mě je těch 16 tisíc dost a na ulici je nenajdu, raději bych si za ně koupil něco úplně jinýho a pořádnýho, například profi akuvrtačku (to by asi nestačilo) :-)
loxxxon

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od loxxxon »

Jaký výkon má mít jednotka? Doporučuje se trvalý větrání 20-30 m3 hodinově, jsme 3 = potřebuju jednotku mezi 60 až 100 m3. Všichni nabízejí kolem 300 m3. Proč tak velký jednotky?
Uživatelský avatar
Luděk
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 03 led 2013, 11:08
Kontaktovat uživatele:

Re: Jakou větrací jednotku byste doporučili?

Příspěvek od Luděk »

loxxxon píše:Jaký výkon má mít jednotka? Doporučuje se trvalý větrání 20-30 m3 hodinově, jsme 3 = potřebuju jednotku mezi 60 až 100 m3. Všichni nabízejí kolem 300 m3. Proč tak velký jednotky?
Zkuste si to nakreslit - jestliže budete uvažovat o 100 m3 na celý dům, znamenalo by to, že v jednom místě domu budete mít výduch a vzduch z něj by musel projít postupně přes všechny místnosti v domě a až v poslední místnosti by byl odtah. Reálně se dostanete minimálně na dvě až tři takové "větve". A čas od času bude potřebovat odvětrávat pachy (z kuchyně/záchodu/...), takže je vhodné mít nějakou rezervu.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů