Přehled rekuperačních jednotek

Výběr rekuperační jednotky - Hodnocení - Provozní náklady - Marketing
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od metball »

Jarin píše:...
Předehřev snižuje účinnost ...
...
:evil: nezkusíte kvantifikovat ČEHO a O KOLIK :?:

Dejte si to jako mentální rozcvičku.
Jen tak na odpoledne,
ke kafi ...

iGoNY
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od metball »

Milan Chovanec píše:... tedy v dome vznika podtlak - tomu bych se chtel vyhnout ...
...
počítejte, přemýšlejte, opět přepočtěte
...
a pak teprve Podléhejte Smrti Vyděšením ;)

iGoNY

P.S.:
Ani ten BDT nemusíte dělat.
To jen platíte peníze za ty,
co půjdou ve Vašich stopách.
Smysluplně jim ty peníze "předplatíte"
jen pokud od píky
realizovali Vaši konkrétní stavbu.

A pokud byli fyzicky i duševně přítomni
!ale úplně u všeho!
Jinak postrádají nutný konkrétní kontext ...
... a mohou se jít klidně třebas klouzat. :evil:

P.P.S.:
Je zajímavé, že není mnoho stavebníků po celém světě,
kteří udělají BDT v okamžiku,
ve kterém jsou JEŠTĚ
efektivně schopni
"s průsery"
něco/cokoliv
efektivně udělat.
A není to tím, že by nebyli/byli hloupí!

P.P.P.S.:
Označit NESHODNÝ KUS lze celkem levně při každé sériové výrobě.
(zmetek už se nesmí používat - příliš citově zabarvené podstatné jméno).
Vyhodit zmetek - no někdy jo, ale většinou se to řeší jinak.
Zbořit postavený dům?
VŽDYCKY SE TO ŘEŠÍ JINAK!
Výjimky popisují jen někteří autoři
ale "hodně naprděných knížek".
A to ani revizáci od pojišťoven fakt nejsou :twisted:
Milan Chovanec

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Milan Chovanec »

Mirneho podtlaku se obavam v pripade prikladani do krbovych kamen-nebo je to zbytecne? Otazku ohledne Swegonu jsem vznesl idealne na nekoho, kdo ji ma doma a muze se podelit o kladech ci zaporech. O Nilanu ECO toho je napsano spoustu, ale o Swegonu poskromnu. Pane Sperl, nevite nahodou o nekom?
Martin Šperl

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Martin Šperl »

Pane Chovanče, jednotky Swegon znám pouze v průmyslovém provedení. Nevím, jak jsou na tom pro domácnosti, neznám ceny.
..
Podtlak v místnosti a krb nejdou dohromady, jinak si zakouříte při přikládání interiér. Už při projektování místností s krbem se počítá distribučně s mírným přetlakem (je-li to možné).
Rednex

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Rednex »

Milan Chovanec píše:Dobry den, chtel bych se zeptat, zda nemate nekdo zkusenosti s RJ od Swegonu (ILTOW80). ... paty vstup pro digestor-
Díval jsem se na pátý vstup pro digestoř a moc tomu nerozumim.
Ilto80.png
K čemu může být dobrý odtah od digestoře, když se nevyužívá k rekuperaci? Je tam jasně napsaný, že nejde do výměníku. Přeci každý vzduch, co jde bez rekuperování ven, je ztráta tepla? Většinou výrobci doporučují cirkulační digestoř. Znamená to, že bych musel připojit i jejich digestoř? Když koupím nějakou normální, má vlastní motor. Nezdá se mi úplně ideální a důvodný používat dva motory (digestoř a odtah z jednotky) na jeden odtah. Chápe někdo ten systém?
Ilja

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Ilja »

Rednex píše:vzduch, co jde bez rekuperování ven, je ztráta tepla?
Samozřejmě jde o ztrátu tepla a není ho málo. Zase je nutný ocenit snahu výrobce po určitým odlišení. Je těžký něco vymyslet, když všichni dělají to samý. Můj bratranec rozběhl výrobu plastových oken. Taky jsem pochyboval, protože plastový okna dělá kde kdo. Oni k tomu dávají na míru střižený stínítka na přisávací špunty jako jsou do auta a mají s tim obrovský úspěch.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od metball »

Ilja píše:
Rednex píše:vzduch, co jde bez rekuperování ven, je ztráta tepla?
Samozřejmě jde o ztrátu tepla a není ho málo...
I využil jsem tuto přihrávku ...
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=20&t=892

pěvecký sbor středověká duchovní hra
Uživatelský avatar
filip
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 22 říj 2011, 16:54
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od filip »

Nepoznáte náhodou okrem Atrea Duplex 330 EC nejakú rekuperáciu, ktorá sa dá umiestniť na ležato do sadrokartonového podhľadu ku stropu?
Atrea je síce drahšia oproti Nilan Eco, ale aspoň sa zmestí do podhľadu. Ak poznáte aj nejaké iné, tak mi prosím napíšte.
Vďaka.
assig

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od assig »

Já vím o jednotce pod strop je GENVEX GES Energy. Může stát horizontálně i vertikálně. http://www.genvex.dk/uploads/D_-_GES_Energy.pdf Hledal jsem, jestli se to dá u nás koupit a našel jsem Genvex s.r.o. obchod@genvex.cz Hledal jsem něco s certifikací pro pasivní domy kvůli dotaci http://www.passiv.de/komponentendatenba ... 100_de.pdf než jsem to ale stačil podat, Zelenou úsporám zastavili a přihlášku mi nevzali. Nakonec jsem nákup neuskutečnil. Mají v nabídce i přímo podstropní jednotku http://www.genvex.dk/uploads/D_-_GEU_390_AC(2).pdf
Chtěl jsem dát odkaz na český stránky, ale momentálně je asi aktualizují.
Martin Šperl

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Martin Šperl »

Do přehledu srovnávání jednotek přidávám obrázek a odkaz na podrobnější diskuzi.
srovnani02.png
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 4305#p4305
Uživatelský avatar
filip
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 22 říj 2011, 16:54
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od filip »

Prilepujem orientačnú (univerzálna ponuka na malý RD) od Atrey. Atrea duplex 230 EC je o čosi drahšia ako NIlan Eco. A pritom je menej výkonná. Zato sa zmestí do SDK podhľadu.
Inak tú montáž spolu s rozvodmi majú veľmi lacnú. NIlan mi odhadol na základe môjho pôdorysu cenu za rozvody bez montáže na 1000 - 1200 EUR.
Každopádne možno tá má Atrea podhodnotené a po vypracovaní projektu by sa to vyšvihlo na 1200 + montáž. Ale aj tak pri cene okolo 400 EUR za montáž sa mi do toho ani nechce ísť svojpomocne.

Čo myslíte o tom rozpočte?
Martin Šperl

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Martin Šperl »

filip píše:Prilepujem
Zatím se nepovedlo, rozpočet žádný nevidím.
filip píše: Inak tú montáž spolu s rozvodmi majú veľmi lacnú...Čo myslíte o tom rozpočte?
Zhodnotím věc obecně. Rozvod vzduchu je rozvod vzduchu. Ten musí splnit obecně fyzikálně a jakostně požadované parametry.
a) tlakové ztráty
b) izolace
c) akustický útlum
-
d) kvalita montáže
e) rychlost
f) záruka

Když budou všechny body splněny stejně, pak je souměřitelná cena. Není možné něco někde "ošidit" a následně porovnávat ceny.
Optimální je, když si necháte ocenit rozvod a jednotku samostatně. Nemůže se tak stát, že se přelévají náklady sem tam a Vy ztrácíte přehled. Když jsou rozvody dimenzované pro určitý objem vzduchu, nehraje roli, jakou jednotku k nim připojíte. Umí-li nějaká firma skutečně levně rozvody, nechte si je od ní udělat a bez závazku nákupu jednotky. Stejně tak, prodává-li nějaká firma jednotku skutečně levně, nenechte se podmínkovat a svazovat i nákupem rozvodů.
Největší zlodějna bývá takzvaný SYSTÉM. Prodejce se dušuje, jak na Vás myslí komplexně a jak Vám zajistí celou dodávku. Ano, na jednu stranu je to hezká věc, na druhou stranu se v SYSTÉMU ztratí a smíchají různé položky a laik nemá šanci zjistit a dohledat, zda skutečně dostal to, co se mu nabízelo a porovnat s konkurenčními nabídkami.
Uživatelský avatar
filip
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 22 říj 2011, 16:54
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od filip »

Rozumiem. Ono je to však len taký orientačný rozpočet. Keby som chcel poriadny, tak si musím najprv dať urobiť projekt.
Přílohy
atrea-ponuka.jpg
Martin Šperl

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Martin Šperl »

Dostáváme se od tématu Přehled rekuperačních jednotek, proto máte odpověď v jiné příslušnější diskuzi. http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f= ... 4327#p4327
Uživatelský avatar
elektrodesign
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 3
Registrován: 09 úno 2012, 13:03
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od elektrodesign »

ELEKTRODESIGN ventilátory s.r.o. – prohlášení

Jelikož se stejné prohlášení objevilo hned v několika diskuzích, nechávám zde jen odkaz. Celý text naleznete na http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=955#p4358

ADMINd
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od metball »

Ave PT Reders,
8 888 je pěkné číslo, téma táhne ...
a srozumitelné, jednoduché odpovědi stále za Sedmero Horami.

Tak kterou, co? :twisted:

iGoNY

P.S.: 2012 11.04 máme 14 000 shlédnutí - slušné, žeáno.
Naposledy upravil(a) metball dne 04 lis 2012, 23:00, celkem upraveno 3 x.
hans

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od hans »

Dobrý den,
jaký máte názor na rekuperaci Helix 400-C.
senna

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od senna »

Mám taky nabídku od Thermwet, sice na menší typ výměníku. Zatím velmi váhám. Poptal jsem konkurenci a všechny nabídky mají vyšší účinnost, lepší ovládání s víc funkcemi a menší rozměry. Rozměry jsou pro mě taky dost důležitý a moc nerozumím, proč bych si měl v domě zabírat víc místa horším výměníkem.
zak2012.png
zak2013.png
St.Jose@email.cz

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od St.Jose@email.cz »

Rednex píše:
Milan Chovanec píše:Dobry den, chtel bych se zeptat, zda nemate nekdo zkusenosti s RJ od Swegonu (ILTOW80). ... paty vstup pro digestor-
Díval jsem se na pátý vstup pro digestoř a moc tomu nerozumim.
Ilto80.png
K čemu může být dobrý odtah od digestoře, když se nevyužívá k rekuperaci? Je tam jasně napsaný, že nejde do výměníku. Přeci každý vzduch, co jde bez rekuperování ven, je ztráta tepla? Většinou výrobci doporučují cirkulační digestoř. Znamená to, že bych musel připojit i jejich digestoř? Když koupím nějakou normální, má vlastní motor. Nezdá se mi úplně ideální a důvodný používat dva motory (digestoř a odtah z jednotky) na jeden odtah. Chápe někdo ten systém?
pokud je dopojená digestoř na VZt jednotku,tak nedochází k podtlaku v domě když je digestoř provozu ,jednotka automaticky odpojí odtah ve zbytku domu,a přejde do maximálního výkonu cca 250m3.h,využítí odpadního tepla je diskutabilní, v případě zanedbání výměny filtrů může docházet k zanesení výměníku tepla s tím jeho snížení účinnosti .Dále jednotky, které umí dopojení digestoře jsou většinou ty dražší na trhu a návratnost je i při intenzivním užívání digestoře sporná. Lze dopojit jakýkoliv obyčejný zákryt pro příklad (http://www.paulus-nerez.cz/gastronomick ... estore.php), pokud pohledáte na netu určirtě nějaký najdete. Je nutné si uvědomit že běžné disgestoře pracují s výkonem 300-600m3h,bežné domovní VZT jednotky mají cca 250m3/h,zvažtě zda vám celoroční snížený výkon stojí za úsporu par Kč za rok.Doufám že jsem vám trochu poradil,pokud by jste se chtěl na něco zeptat piště namail.St.Jose@email.cz
Böman

Re: Přehled rekuperačních jednotek

Příspěvek od Böman »

dobry den, rozhoduji se mezi atrea duplex 230 ec a nilan comfort 250. muzete mi poradit. shanim taky kontakt na sperla, neodpovida mi na sz, nema nekdo mail?
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host