Příspěvek od bukshi »

Ahoj, chcem sa spytat ci nemate niekto skusenosti s odhlucnenim ventilatorov. Rozmyslal som nad vyrobenim "krabice" na potrubny ventilator a oblepenim z vnutra nejakym akustickym molitanom. Napr. tymto:

Obrázek

Vdaka za nazory.
Leon

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od Leon »

Ideální odhlučnění je snížení otáček ;) Jde o to, co na ventilátorech hlučí a kam se to šíří, taky co je to za ventilátory.
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od bukshi »

ide o tento model a o hluk do okolia:

http://www.elektrodesign.cz/web/cs/prod ... tor-kovovy

2 ks su umiestnene v kupelni. Su tam predsadene posuvne dvere + steny kupelne z Ytongu 100 mm a je ich trocha pocut aj mimo kupelnu. Potreboval by som to nejako eliminovat najlepsie aj v samotnej kupelni.
Pedro

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od Pedro »

Pochybuju, že to vůbec nějak půjde řešit.
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od metball »

bukshi píše:... a oblepenim z vnutra nejakym akustickym molitanom ...
Ad molitan,
nyní i jako PRAKTIK - Smajlíka "Nos Hore", pls.
Molitan jsem vícekrát použil
(bylo to nejjednodušší a okamžité řešení "na chvíli", leč ...)

Molitan, jako akusticky tlumící materiál,
má energetický útlum 0.00...00 a kdesi v dálce jednička, nebo 4?
Skoro lepší bývala ta vajíčková plata ... ta aspoň "rozmlátila vysoký frekvence".

Molitan v čase totiž výrazně degraduje,
především pod vlivem světla (zdá se mi, že všech frekvencí a intenzit) :evil:
a "čerstvého" vzduchu.

iGoNY
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od bukshi »

ta degradacia vplyvom svetla by bola asi minimalna nakolko by to bolo zabednene a svetlo by tam nemalo resp. malo minimalny pristup (samozrejme nejake tie luce by tam urcite zabludili)

zatial som nic podobneho, hlavne v podobnej cenovej relacii nenasiel (teda okrem tych platni na vajicka :D aj nad nimi sa uvazovalo ale iba ako posledna moznost)

ocenil by som nejake rady co by bolo teda vhodnejsie ako molitan?

vdaka
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od metball »

bukshi píše:...
rady co by bolo teda vhodnejsie ako molitan?
...
Nic. JAKO VAKUUM.
Trochu přisprostlé, vím.

A protože předpokládám, že vše, co tu bylo napsáno
o HLUKU PŘI STROJNÍ VENTILACI,
MÁTE NASTUDOVÁNO,
pak vidím jen tuto možnost:
http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=19&t=1013

Abych napověděl (pro efektivní studium výše uvedeného, žeáno):

Cenová relace vůči úloze "Zaskládat Škatuli?"
Vítězem je jasně hromádka "Aktivně Rekuperovaných" Mycích Houbiček
+ trocha lepidla + Vaše Aktivita.

Cenová relace vůči Útlumu Hluku do Okolí?
Tj (koupelna + přilehlé prostory + podstatné okolí budovy)?
Houbičky se sice umisťují výrazně výše, než akustický molitan,
leč přesto hluboce v poli poražených.
To lepidlo a práce totiž KRADENKA nebyla!

A to nám naši rozhodovací bázi tvořily jen tři rozměry:
x = Peníze, jako všeobecně prosazované měřítko hodnoty,
y = Materiál pro efektivní fyzikální operaci z oblasti Akustika,
z = Akustický útlum (Fyzika, sub Akustika)

Na ono PLUS, které Vám s ŽEBŘEM výrazně zahýbe,
zde nejlépe zastoupené výrazem Kauzalita,
jsem se raději VyKvajznul.

pěvecký sbor středověká duchovní hra
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od metball »

Ave,
abych tu nebyl
nařčen z Nihilismu:
Odsud Leonův výrok
Odsud Leonův výrok
BksTTD.png (11.66 KiB) Zobrazeno 17932 x
a toto bych podsunul k Pedrovu výroku.
a toto bych podsunul k Pedrovu výroku.
Vliv snížení otáček, 2x větší výkon, lepší geometrie ... jiný venťásek!
Vliv snížení otáček, 2x větší výkon, lepší geometrie ... jiný venťásek!
A máme rozdané stejné noty.
Ona se jinak blbě hraje stejná písnička.

iGoNY
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od metball »

bukshi píše:... nad vyrobenim "krabice" na potrubny ventilator ...
Kauzalita překáží?
Neva!

Jak tu kdysi zmínil jeden Neregistrovaný vždycky se dá něco Vyšpekulovat
(hmmm, založit další
Obrněný Transportér?
tedy OT?).

Tak to zkusme!

Zde jste Uhodil Hlavičkou o Hřebíček :twisted: .

Leč výhradně v řešení problému
Akustickou Energii nechci v Koupelně.

A jako obvykle - geometrie!
Nejblbějším tvarem v tomto případě je Nejgeniálnější Těleso - Koule.
Pan Hemlholtz a jeho Rezonátor napoví, kde hledat nit k této záplatě.
Pak to šupajdí přes pravidelné n-stěny ke krychli a čtyřstěnu (pyramida nad rovnostranným trojúhelníkem)
a začíná boj o poměry rozměrů kvádrů, elipsoidů, ...
a končí to u šnečí ulity. Reprobedny Nuatilus jsou záplatou na rozvášněné duše akustiků.
Optimum:
rotační elipsoid s poloosami a,b,c, kde a nerovno b nerovno c,
nesymetrické zaústění potrubí.

Hned následuje Materiál Stěn:
0.8 ocelový plech?
200 mm betonu?
půlmetr olova?

Vidíte, tady už Vakuum raději vynechávám ... :evil:

Optimál škatuli tvoří elipsoid z betonu.

A teď teprve přichází na řadu tlumení akustické energie,
které jsme efektivně zamezili v přestupu do koupelny.

Kapíro, kde je rána v souslednosti?
Proč je totál zbytečné řešit molitan nebo hadrovou cupaninu (50-100x lepší molitanu),
natož profi tlumící hmoty (1.3x lepší cupaniny).

Koukněte ještě na křivku průtok / tlak,
Odsud k rychlostem a číslu výměny vzduchu...
Odsud k rychlostem a číslu výměny vzduchu...
zvažte rychlosti v potrubí a jejich plochy
(nulovým průřezem trubky se zvuk nešíří, ale rychlost nám tam roste nade všecky meze ;) ...

Tož tak je to s jednoduchými otázkami.

iGoNY
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od metball »

bukshi píše:...
predsadene posuvne dvere + steny kupelne z Ytongu 100 mm a je ich trocha pocut aj mimo kupelnu. Potreboval by som to nejako eliminovat najlepsie aj v samotnej kupelni.
Máte kontext naštudovaný?
Tak sem pls. plácněte odkaz na vlákno,
kde jsem probíral DeciBelly. Ď.

A teď si konečně zasloužíte sladkou odměnu.
1) škaluli co nejvíce "akusticky rigidní" = "na poklep hluchou",
2) venťasy a trubky se jí smí dotýkat jen přes pružná uložení, ideálně vůbec,
3) stěny polepit cupaninou, starými dlahami (vata, textilní výztuže, gáza, drátěná konstrukce)

Vše dělat maximálně asymetrické, heterogenní.
Nesmí vznikat stojaté vlnění.
Obzvlášť ne v prostoru, kde není dost materiálu na disipaci zvýšeného tlaku.

A jeden až dva deciBellové v koupelně jsou Vaši.

iGoNY

P.S.:
Místo toho molitanu si kupte Plastelínu.
Ne, aby jste si měl z čeho dělat pr..l.
Plastické "bobky" se používají na posouvání vlastních frekvencí pružných uložení
mimo hlavní rezonanční kmitočty bedny.

pěvecký sbor středověká duchovní hra
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od jarda »

pochopil jsem dobře? ventilátorek do koupelny? kolik vzduchu chcete odtahovat?
Nějakým potrubím, nebo jen přes stěnu?
Uživatelský avatar
bukshi
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 17
Registrován: 12 zář 2011, 19:40
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od bukshi »

su to 2 ventilatory pre strojove vetranie cez vymennik a rozvody zo Spira
Uživatelský avatar
jarka
přispívající
přispívající
Příspěvky: 199
Registrován: 18 kvě 2011, 05:24
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od jarka »

... a odhlučnenie všeličoho ;)
Poznáte Trocellen?
Kto má praktické skúsenosti s použitím materiálov - viď. http://www.heloro.sk/site/index.php/sk/ ... koizolacie ?
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od metball »

Ave,
jen přidám dva odkazy:
http://www.heloro.sk/site/media/pdf/eng ... aplomb.pdf
http://www.engineeringtoolbox.com/accou ... -d_68.html

abyste zbytečně netápali hned na 2. stránce pdf-ka

pěvecký sbor středověká duchovní hra

P.S.:
... olovem vyfutrované pláty by měli fungovat vpoho,
s tou absorbcí bych byl, obzvláště v malých prostorech, velmi opatrný ...
anonym

Re: Odhlucnenie ventilatorov

Příspěvek od anonym »

Pokud správně chápu, jde o utlumení hluku přes plášť. Teoreticky velmi snadné. Stačí znát akustický výkon ventilátoru přes plášť, požadovaný akustický tlak v místnosti a parametry místnosti. Pak už stačí najít materiál, který má požadovaný útlum a provést akustický obklad ventilátoru. V praxi můžeme narazit na to, že požadavek na útlum je tak velký, že narazíme na problémy s prostorem, cenou obkladu a podobně. Samozřejmě nelze opomenout ani hluk přes stěny potrubí. Pokud je tím ventilátorem koupelna větrána, je třeba řešit i útlum hluku do potrubí.