Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
Martin Homola
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 01 srp 2011, 14:20
Kontaktovat uživatele:

Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu

Příspěvek od Martin Homola »

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda někdo neví otázku na můj problém. Je normou určena vzdálenost mezi nasávací hlavicí VZT a výfuk odvětrání odpadu? Aby nedošlo k nasávaní toho odpadního vzduchu. Pokud o žádné normě nevíte jakou vzdálenost byste doporučili?
Pedro

Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu

Příspěvek od Pedro »

Norma je 1500mm od sebe. Pozor na výfuk a okna. Tam platí to samý. Je to vyhláška 268/2009 par.37.
Uživatelský avatar
Martin Homola
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 2
Registrován: 01 srp 2011, 14:20
Kontaktovat uživatele:

Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu

Příspěvek od Martin Homola »

Ano o vzdálenosti 1,5m mezi nasáváním a odtahu VZT vím, jen jsem si nebyl jistý zda to platí i u odtahu od geberitu. Tuhle situaci jsem zatím nikde přesně napsanou nečetl.
Unstrech

Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu

Příspěvek od Unstrech »

Neznám přesné znění normy a ani ji nemám k dispozici. Měl jsem podobný problém, nechtěl jsem odvětrávačku odpadů na střechu ale do fasádu. Musel jsem taky přesunout výdech 1,5m od nejbližšího okna.
Uživatelský avatar
zebe
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 01 čer 2017, 20:40
Kontaktovat uživatele:

Re: Nasávání VZT a výfuk odvětrání odpadu

Příspěvek od zebe »

Je nejaka norma/nariadenie aj na Slovensku? V novostavbe ktoru kupujem mi spravili odvetranie stupaciek a vyvod odsavania z 6 bytov asi meter od okna v spalni. :evil:
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti