Potrubí venkem - šílený nápad?

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Palouš

Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Palouš »

Zdravím všechny moudré hlavy. Mám již zařízenou a nově restaurovanou provozovnu v historickém domě, kde jsou klenby a zcela nemožné udělat rozvody vzduchotechniky. Fasáda ještě neni a tak mě napadlo, zda by bylo možný umístit jednotku ven, jako se to dělá s klimatizacema. Zakopal bych přívodní potrubí do země, zaizoloval a prostoupil tak do místností. Odtah bych udělal taky ven a sání s výfukem vzduchu už není problém. Je to tak reálný a co by mohlo být proti.
venkovní rozvod.png
venkovní rozvod.png (6.41 KiB) Zobrazeno 13143 x
Uživatelský avatar
peterch
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 50
Registrován: 16 bře 2011, 15:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od peterch »

Dobry den !

Odpoved znie: ano
Vyratajte straty tepelnej energie na potrubiach mimo domu. Ked to mate, tak este pripocitajte ucinnost rekuperatora, a zistite, ze je jednoduchsie pouzit inverter s protiprudovym vymennikom do kazdej miestnosti . Samozrejme investicia je vyssia, ale montaz je omnoho jednoduchsia.
Toto je nazor len laika ,ktory sa zaobera vyrobou rekuperatorov na mieru pre kamosov.:)
Peggin

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Peggin »

Pokud se dobře zaizolují trubky, nevidím v tom problém. Viděl jsem něco podobného dokonce v rámci jednoho pasivního domu, kde v jednom místě nemohli průvlakem v domě, tak část vedli po fasádě v izolační vrstvě 250mm EPS.
Uživatelský avatar
peterch
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 50
Registrován: 16 bře 2011, 15:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od peterch »

Par metrov viest v izolacii steny nie je problem.:) Ale teplota medzi izolaciou a tehlou, je omnoho vyssia, ako teplota v zemi, ked je vonku trvalo pod nulou, a ktomu este dlzka trubiek. Vyratajte a uvidite!
Peggin

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Peggin »

Já bych to tak dramaticky neviděl, selský rozum mi říká, že když se vede potrubí na nezateplené půdě, kde může být -20°C stejně tak i +40°C, bude investice do izolace podobná a podmínky v zemi možná lepší.
Uživatelský avatar
peterch
pozorovatel
pozorovatel
Příspěvky: 50
Registrován: 16 bře 2011, 15:58
Kontaktovat uživatele:

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od peterch »

Ja mam rekuperator rura v rure na pude o dlzke 21 metrov. Izolacia je potrebna, samozrejme. Len na pude zaizolovat ruru tak aby bola parotesna nie je problem. V zemi to iste spravit je uz tazsie. Pokial sa najde diera na povrchu izolacie, tak tam sa dostane vlhkost do izolacie, a izolacia casom strati svoju izolacnu schopnost zavyslosti od mnozstva vodnej pary.
Dalsi problem je samotny rekuperator. Dnes vyrobcovia ponukaju len jednotky do priestorov s teplotou nad +5°C. treba doriesit izolaciu rekuperatora, a odvod kondenzatu.
Vsetko sa da spravit, len za jaku cenu ?
Peggin

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Peggin »

Palouš píše:Zdravím všechny moudré hlavy. Mám již zařízenou a nově restaurovanou provozovnu v historickém domě, kde jsou klenby a zcela nemožné udělat rozvody vzduchotechniky. Fasáda ještě neni a tak mě napadlo, zda by bylo možný umístit jednotku ven, jako se to dělá s klimatizacema. Zakopal bych přívodní potrubí do země, zaizoloval a prostoupil tak do místností. Odtah bych udělal taky ven a sání s výfukem vzduchu už není problém. Je to tak reálný a co by mohlo být proti.
Není to šílený nápad, když se to přikreje dostatečnou izolací jako na domě na obrázku.
vedeni vne.jpg
Našel jsem to na http://www.rubowarkitekter.dk/index.php?m=46&c=7&i=352
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od metball »

peterch píše: Ja mam rekuperator rura v rure na pude o dlzke 21 metrov. ...
Ave peterch,

pls. lze upřesnit Vaše technické řešení?

a) protiproud (předpokládám, že spíš ano),
b) průměry a materiály + tloušťky (stěna, izolace, přestup tepla, se kterým počítáte),
c) počet "kolen" a jiných lokálních odporů, detail zaústění/vyústění,
d) průtoky a příkon ventilátoru/ů.

Dík moc i za ostatní LuftFóraře.
Moc by se mi geometrická data hodila jako reálný podklad při vysvětlování tlakových ztrát.
Zmařená tlaková energie totiž přechází v nízkopotenciální teplo ...

iGoNY
Pedro

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Pedro »

Peggin píše:Není to šílený nápad, když se to přikreje dostatečnou izolací jako na domě na obrázku.
Jsem to pročítal a dávají přes venkovní vedení 30cm polystyrenu. Zajímalo by mě, jak to řeší technicky, jak to vyřezávají, aby ty desky seděly přes hadice.
Palouš

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Palouš »

Díky za obrázek, nakonec se zřejmě podařilo najít jiné řešení ale i tak děkuji.
Uživatelský avatar
cofa
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 4
Registrován: 19 úno 2012, 21:07
Kontaktovat uživatele:

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od cofa »

Zdravím, já jsem také vedl PVC potrubí venkem.
Přílohy
IMG_1205.JPG
Uživatelský avatar
metball
dobrovolný redaktor
dobrovolný redaktor
Příspěvky: 888
Registrován: 18 dub 2011, 20:29
Kontaktovat uživatele:

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od metball »

cofa píše:Zdravím, já jsem také vedl PVC potrubí venkem.
Jj,
pokud není jiné možnosti,
proč ne.

Je jen vhodné podotknout (pro další "ideové následovníky"):
správné průtoky a teploty vzduchových hmot
:idea: jsou složitěji nastavitelné,
než když použijete "fádně - standardní řešení" ;) .

Jednoduchá odpověď?
"Ta rekuperace, která byla zmíněna v počátku vlákna, to jsou vyhozený prachy ..."
Se všemi atributy jednoduchých odpovědí :twisted:

iGoNY
Luftuj

Re: Potrubí venkem - šílený nápad?

Příspěvek od Luftuj »

Dobrý den,
vést vzduchovody ve fasádě je trochu komplikovanější ale při dostatečném doizolování a vyspádování to samozřejmě funguje. Tady je zmonitorovaná jedna taková aplikace:

https://www.facebook.com/media/set/?set ... 650&type=3

Teplota přiváděného vzduchu je podobná jako u tradičních instalací s rozvody v interiéru.
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 3 hosti