Spoj spiro a sonoflex

Posouzení návrhů rozvodných soustav - Výběr materiálů - Izolace - Čištění a údržba - Napojení krbu - Digestoře - Cirkulace vzduchu
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od gabo »

Pomaly sa dostavam k realizacii rozvodov VZT ..
Zatial pokusne som skusal spajat spiro so sonom , resp ventil so sonom a narazil som na problem, kde mam dost problem navliect sono priemeru 125 mm na spiro 125 mm. Na tomto fore som dostal link na atreacke montazne postupy (vcelku prehladne), tam su spoje realizovane vonkajsou spojkou, ale priemer thermoflexu bude asi 127 mm.. co v pripade 125mm sona je nerealizovatelne, dokonca ani vnutornu spiro spojku sa mi do sona zatial nepodarilo dostat. Ako najlepsie teda spajat sono 125 a spiro 125mm?
MIRAS

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od MIRAS »

My to děláme tak, že spiro nastřineme na několika místech, zmenšíme tím průměr a nasadíme sono. Celý to přejedem šedou vzduchařskou páskou.
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od gabo »

Vdaka za info , vyskusam teda spravit povedzme 8 cca 5cm zarezov (nastrihov) a snad tma to sono natlacim
Uživatelský avatar
Hugo Zhor
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 29
Registrován: 23 úno 2011, 10:45
Kontaktovat uživatele:

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od Hugo Zhor »

Na spiro dejte vnitřní spojku (spojují se tím dvě trouby k sobě), na kterou potom sonoflex lehce navlečete a upevníte. Jsou to nějaké peníze navíc, ale technicky je to lepší než spiro prostřihávat.
Martin Šperl

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od Martin Šperl »

Hugo Zhor píše:Na spiro dejte vnitřní spojku (spojují se tím dvě trouby k sobě), na kterou potom sonoflex lehce navlečete a upevníte. Jsou to nějaké peníze navíc, ale technicky je to lepší než spiro prostřihávat.
Někdy stačí uříznout kus ze spira stejného průměru a podélně rozříznout. Vytvoříte si tak jednoduchou spojku, která díky změnšenému průměru lze zapasovat do původní trubky i sona. V každém případě natřete vnitřek napojované trubky akrylem, zasuňte spojku a před navlečením sona, můžete zevnitř vymáznout akrylem i podélný šev. Pozor, aby nebyl řez ostrý. Vše si ozkoušejte samozřejmě nejprve bez akrylového tmelu. Spoj fixovat a přelepit, jak psal Miras.
Uživatelský avatar
gabo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 8
Registrován: 24 úno 2011, 22:58

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od gabo »

Vnutornu spojku sa mi tiez nepodarilo "napasovat" na sono-mozno som bol malo trpezlivy alebo viacej nesikovny:)
Riesenie s pozdlzne rozdelenym kuskom spira, ma tiez napadlo ale musel som vystrihnut cca 1.5 cm aby som ho dostal dovnutra sono hadice- zatial asi najlepsie riesenie. Este rozmyslam, ze si necham vyrobit spojky na mieru, nakoniec budem ich potrebovat len zopar.
Uživatelský avatar
mirek
dopisovatel
dopisovatel
Příspěvky: 257
Registrován: 25 úno 2011, 21:26
Kontaktovat uživatele:

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od mirek »

Neni nekde ke stazeni detail napojeni sono na spiro? Mam na mysli spravne napojeni jednotlivych vrstev, jak spoj zalepit izolackou apod. Diky
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od Amigo »

Ja som sa riadil podla instruktaze na strankach Atrea.
Inak odporucam niektore detaily vytlacit a prestudovat. Najdes tam aj ten spoj sono - tvarovka.

Je to tu:
http://www.atrea.sk/?download=cz/obytne ... _atrea.pdf

Ja som spajal spiro-sono pomocou vnutornej spojky. Spoj sono-koleno isiel priamo.
Islo to dost natesno, ale dostal som to tam bez natrhnutia.
Přílohy
DSC05880.JPG
DSC05881.JPG
DSC05883.JPG
Uživatelský avatar
Amigo
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 21
Registrován: 26 bře 2011, 06:43
Kontaktovat uživatele:

Re: Spoj spiro a sonoflex

Příspěvek od Amigo »

vyzeralo to nejako takto:
Přílohy
DSC05875.JPG
DSC05873.JPG
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 hostů