Zkušenost Nilan Compact

Obecné otázky - Teorie - Výpočty - Legislativa
Uživatelský avatar
Jura12
registrovaný
registrovaný
Příspěvky: 1
Registrován: 11 zář 2019, 18:24
Kontaktovat uživatele:

Zkušenost Nilan Compact

Příspěvek od Jura12 »

Dobrý den,
hledáme rekuperaci do rodinného domu, 160 m2, dvě nadzemní podlaží, novostavba. Zamlouvá se nám Nilan Compact, ale nevíme, jestli je vhodný nejen pro rekuperaci, ale opravdu zvládne i chlazení vzduchu, ohřev vody pro 4člennou domácnost a podlahové topení bez nutnosti přídavné technologie/kotla/krbu. Máte někdo zkušenost? Chceme si ušetřit komplikace a náklady s pořizováním a provozem odděleného vytápění (v našem případě plynového kotle). Vopred děkuji za reakce.
techniker

Re: Zkušenost Nilan Compact

Příspěvek od techniker »

Zásadně si pletete chlazení domu s chlazením přívodního vzduchu. Přívodní vzduch výkonově stíhají tyto jednotky vychladit velmi spolehlivě, ale chlazení domu je o pokrytí tepelných zisků. Myslím, že už tady někdo tady příměr použil, jen pro připomenutí. Klasický fén na vlasy o topném výkonu 1500 W vám klidně spálí hlavu, jak horký z něj bude foukat vzduch, ale dům to vytopit může a nemusí. V pasivním domě běžné velikosti by takový topný výkon znát byl.
V první řadě udělejte vše proto, abyste chladit museli jen minimálně.
Uživatelský avatar
jarda
stálý dopisovatel
stálý dopisovatel
Příspěvky: 307
Registrován: 26 úno 2011, 08:28
Kontaktovat uživatele:

Re: Zkušenost Nilan Compact

Příspěvek od jarda »

Pro takovou potřebu je nejsofistikovanější řešení KOMPAKT FRIGOTECH
Odpovědět

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti