Ahoj,
vytvořil jsem tento návrh rozvodů VZT. Vše ve spiru (kromě cca 4m odtahu z kuchyně).
Prosím o jeho zhodnocení a připomínkování.
Uvažovaná rekuperační jednotka Stiebel Eltron LWZ 170 E Plus.
Díky
Posouzení návrh rozvodů rekuperace
-
Mek
Posouzení návrh rozvodů rekuperace
- Přílohy
-
- vedeni_rekuperace.pdf
- (29.85 KiB) Staženo 412 x
-
Leoš
Re: Posouzení návrh rozvodů rekuperace
Zdá se mi zcela zbytečný to množství tlumičů. V obýváku mezi dvěma výdechy,proč?
Kolik předpokládáš, že ti tam půjde vzduchu? Jen tak od oka se mi to nezdá vyrovnaný.
Každý tlumič je dost drahýa mápoměrně velkou ztrátu. Ještě se dělá tahle jednotka? Mám ten pocit, že to byl výběhový typ.
Kolik předpokládáš, že ti tam půjde vzduchu? Jen tak od oka se mi to nezdá vyrovnaný.
Každý tlumič je dost drahýa mápoměrně velkou ztrátu. Ještě se dělá tahle jednotka? Mám ten pocit, že to byl výběhový typ.
-
Mek
Re: Posouzení návrh rozvodů rekuperace
Ahoj,
Ad tlumiče: Bohužel se mi nevešel 1 tlumič do místnosti vedle (do koupelny) z důvodu podhledu - proto takhle. V příloze jsem udělal některé změny (byť budou stavebně náročnější), ale odstraňující 2 tlumiče).
Ad množství vzduchu: Doplněno do nového návrhu.
Ad jednotka: Nevím o tom, že by tato jednotka měla být výběhový typ.
Ad tlumiče: Bohužel se mi nevešel 1 tlumič do místnosti vedle (do koupelny) z důvodu podhledu - proto takhle. V příloze jsem udělal některé změny (byť budou stavebně náročnější), ale odstraňující 2 tlumiče).
Ad množství vzduchu: Doplněno do nového návrhu.
Ad jednotka: Nevím o tom, že by tato jednotka měla být výběhový typ.
- Přílohy
-
- vedeni_rekuperace1.pdf
- (29.86 KiB) Staženo 135 x
-
Leoš
Re: Posouzení návrh rozvodů rekuperace
Ty tlumiče na větvích jsou zbytečný. Stačí za jednotkou. Důležitý jsou akustický zlomy, abys nepropojoval místnosti napřímo. Nepočítal jsem průtoky, takže se nevyjadřuju k profilu trubek. Nemam moc přehled o těhle jednotkách, co se u nás prakticky nedělají. Snažil jsem se něco najít a v katalogu jsem dohledal jen LWZ 180 a i na stránkách Bola už 170 nemají. Neber to za bernou minci, třeba to není výběhový typ. Já čekám, kdy rekuperace začnou nabízet i výrobci žehliček. Prostě někdo zjistí, že je poptávka na trhu a tak si to nechá od někoho vyrobit a přilepí na to svojí značku. Jako bys sis naopak koupil auto od Minolty nebo kopírku od Renaultu. Já tomu moc nefandím.
Re: Posouzení návrh rozvodů rekuperace
Jednotka není v rovnotlaku, 270m3/h odtah a 230m3/h přívod. V některých místnostech mi přijde, že je distribuce vzduchu příliš vysoká. Čím více vzduchu budete odtahovat nebo přivádět tím větší spotřeba jednotky. Nastavil bych jednotku na nižší průtok a pokud budete mít pocit že je to málo tak se to dá zvednout. Popřípadě když čekáte návštěvu přijdete a ručně na těch pár hodin zvednete průtok- U koupelny ho může zvednout čidlo vlhkosti, které je v jednotce. ( i když na tohle téma jsou taky věčné diskuze zda toto čidlo má vůbec nějaky vyznam když se mísí vzduch ze všech místností) Teda pokud to jednotka umožňuje. Pokud budete chtít zachovat 270m3/h nevím jestli to jednotka bude schopna zvládnout. Nechtělo se mi hledat jestli udávaných 300m3/h je pří 100Pa nebo pro jakou tlakovou ztrátu je tento průtok.
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
