Nalezeno 6 výsledků hledání

od Calimantan
07 říj 2020, 19:51
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2578

Re: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou

Dobrý den,
Primární je skutečně kvalita vzduchu. Faktem je, že za teplotní inverze bývá ve spodní části ovzduší koktejl nejlepších zplodin a aerosolů z okolí. Takhle zaplněné vzduchová mezera pod deskou se bude asi dlouho odvětrávat. Váš příklad lepší vody v horské bystřině než ve stojaté tůni je ...
od Calimantan
07 říj 2020, 10:07
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2578

Re: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou

Dobrý den,

děkuji za Vaše připomínky. Jedná se o drobné nedorozumění. Smyslem neortodoxního umístnění sání není tepelný zisk. Vzduchová mezera bude trvale provětrávána s rekuperací, nebo bez ní. K ochlazování / ohřevu bude docházet i bez sání do rekuperace, tepelně-izolační význam vrstvy ...
od Calimantan
06 říj 2020, 14:35
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.
Odpovědi: 5
Zobrazení: 2578

Sání rekuperace z vzduchové vrstvy pod základovou deskou.

Dobrý den,

chtěl bych poprosit vážené fórum o názor na napojení přívodu vzduchu do rekuperace z prostoru vzduchové vrstvy pod základovou deskou. V projektu mám základovou desku Elegohouse s tepelnou izolací, vzduchová mezera pod základovou deskou bude odvětrávaná, pod celým objektem světlost min ...
od Calimantan
28 bře 2019, 22:46
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sdružené fasádní mřížky
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4232

Re: Sdružené fasádní mřížky

Dobrý den,

děkuji za doporučení.
Požádám projektanta o zapracování výdechu na fasádu. Asi s jemným sestupným úhlem pro odtok případného kondenzátu ven ze vzduchovodu.
Nějakou vhodná koncovka výdechu se určitě najde.
od Calimantan
23 bře 2019, 09:56
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sdružené fasádní mřížky
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4232

Re: Sdružené fasádní mřížky

Dobrý den,

děkuji za detailní odpověď. Tušil jsem nějaký problém, nabídka takového artiklu při konzultacích s techniky výrobců rekuperací mne dost zarazila.
Můj původní dotaz na odborný personál byl : kam je vhodnější umístit výdech rekuperace ?
Rád bych se obrátil na Vás se stejnou otázkou ...
od Calimantan
20 bře 2019, 20:01
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Sdružené fasádní mřížky
Odpovědi: 4
Zobrazení: 4232

Sdružené fasádní mřížky

Zdravím vážené odborné fórum,

projektant nám zhotovuje projekt nuceného větrání / pasivní rekuperace. Na osobních konzultacích k rekuperačním jednotkám s technikem od výrobce rekuperací a jiným technikem výhradního dovozce jiné renomované evropské značky nám bylo shodně doporučeno řešení sání a ...