Nalezeno 50 výsledků hledání

od Honza_JR
17 dub 2012, 15:42
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Alternativa k podlahovým kanálům Atrea
Odpovědi: 54
Zobrazení: 49639

Re: Alternativa k podlahovým kanálům Atrea

Fujitsu ono se to fórum navenek tváří jako nezávislé.

Já teplovzduch, či spíše cirkulaci a předehřev vzduchu jako jeden z mála totálně nezavrhuji, ale rozhodně jej nedoporučuji jako hlavní zdroj vytápění. Ale když slyším dřevostavba a k tomu "teplé" podlahy tak si vybavuji ryzí dřevostavbu s ...
od Honza_JR
17 dub 2012, 09:59
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Přívod vzduchu z podlahy vs. ze stropu vs. ze stěny
Odpovědi: 22
Zobrazení: 30093

Re: Přívod vzduchu z podlahy vs. ze stropu vs. ze stěny

Když vidím zde jak v diskusi nouze stává cnost nedá mi abych nezareagoval.
Rozvody a výústky u stropu u RD skutečně považuji za nouzi kdy si stavebník až dodatečně vzpomněl/výjimečně ušetřil na vzduchotechniku a hledá způsob jak ji tam dodatečně dobastlit. Hýbat z výškou podlahy už nelze tak co to ...
od Honza_JR
17 dub 2012, 07:35
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Alternativa k podlahovým kanálům Atrea
Odpovědi: 54
Zobrazení: 49639

Re: Alternativa k podlahovým kanálům Atrea

Achjo...lidi jsou naprosto nepoučitelný. Teď se tady http://www.airforum.cz/viewtopic.php?f=18&t=868&p=5020#p5020 diskutuje, že přivádět vzduch od podlahy, jak to dělá Atrea, není šikovný,

Mimořádně souhlasím s Pedrem že ty lidi jsou fakt nepoučitelní. Chtít na fóru zřizovaném za učelem podpory ...
od Honza_JR
13 pro 2011, 11:55
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Vzduchotechnika a zdravotni problemy?
Odpovědi: 22
Zobrazení: 25497

Re: Vzduchotechnika a zdravotni problemy?

Mirku s tou nárazovostí to bych nesouhlasil. Jestli je to Vaše zkušenost tak bych skutečně tipoval máte při sníženém výkonu mnohem větší průtok než předpokládáte a pouze to maximum je už limitováno rozvody apod.
Já mám za optimální ve svém domě předvětrat během dne kdy je venku tepleji a větší ...
od Honza_JR
12 pro 2011, 15:38
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Vzduchotechnika a zdravotni problemy?
Odpovědi: 22
Zobrazení: 25497

Re: Vzduchotechnika a zdravotni problemy?

Mirku, Vaše problémy plně chápu, dříve jsem se tady účastnil taky nějakých diskuzí o nesmyslnosti větrání podle norem, ale fanatičtí uctívači norem a jejich přisluhovači jsem byl utlučen.
Základní problém nás obou bude že jsme si dovolili bydlet v domech, kde ten objem vzduchu na osobu jaksi ...
od Honza_JR
25 črc 2011, 11:15
Fórum: Ekonomika
Téma: Výměna jednotky
Odpovědi: 50
Zobrazení: 48307

Re: Výměna jednotky

Marku máme zděnou stavbu. Zbytek v SZ.
od Honza_JR
22 črc 2011, 13:33
Fórum: Ekonomika
Téma: Výměna jednotky
Odpovědi: 50
Zobrazení: 48307

Re: Výměna jednotky

No jo, ale srovnávat RD s obchoďákem asi moc dobře nejde, zejména co se týká provedení ;) Vždyť ten obchodˇák vlastně ani nemívá strop - jen pod střechou houfy drátků, kabelů a trubek které kryjí jen sítě pavučin :-). V kancelářích často bývá VZT schována v parapetech a u některých (modulárních) i v ...
od Honza_JR
22 črc 2011, 10:27
Fórum: Ekonomika
Téma: Výměna jednotky
Odpovědi: 50
Zobrazení: 48307

Re: Výměna jednotky


Jestli někdo platí Metballa, Jarku, já připojuji své DÍKY.
Ne Marku na uplacení Metballa určitě nemám obavy ten je natolik inteligentní že by na takovou průhlednou hru určitě nepřistoupil. Placení jedinci se kupodivu do diskuze neúčastní, maximálně jsou v tomto vláknu citovaní ;)


Přesto ...
od Honza_JR
21 črc 2011, 14:51
Fórum: Ekonomika
Téma: Výměna jednotky
Odpovědi: 50
Zobrazení: 48307

Re: Výměna jednotky

Marku, pokud máš spočteno že chlazení potřebovat nebudeš tak tě zase tak moc nemusí tak trápit že jeho účinnost je nižší když jde chlad mřížkou v podlaze než kdy padá od stropu. Rovněž tak rychlost vystupujícího vzduchu není nulová takže se ten chlad úplně po podlaze plížit nebude. Naopak když ti ...
od Honza_JR
17 kvě 2011, 07:55
Fórum: Ekonomika
Téma: NILAN ECO
Odpovědi: 114
Zobrazení: 121371

Re: NILAN ECO

Můžeme to chápat tak, že když je konečně k dispozici rozumná regulace i k jednotkám Nilan ( kdy stěžejní vlastnosti které zmiňujete – např. zapomenuté světlo, kontrola osob v domu,… má konkurence už řadu let), že už je možné diskutovat o nastavení domácí vzduchotechniky dle skutečných potřeb větrání ...
od Honza_JR
29 dub 2011, 21:37
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Jasně Ravene ty tomu tak rozumíš zejména jak jsem financoval svůj barák. "Znalec" Šperl řekl že jsem za to zbytečně vyhodil peníze, takže to jak hlupák vemeš jako faktum a ještě do toho zamotáš hypotéku. Nehodlám tě přesvědčovat že hypotéku jsem začal čerpat až dávno po zhotovení vzduchotechniky ...
od Honza_JR
29 dub 2011, 20:17
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Taky souhlasím že to je blbý příklad ale hlavně špatně podaný. Ta cirkulace v tomto případě spíše znamená že kromě klasické rezervy mám ještě lepící sadu a můžu si vybrat, případně v jízdě pokračovat i při druhém defektu ;)
od Honza_JR
27 dub 2011, 09:48
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Diskuze už nikam nevede. Když budu do všech místností větrat předepsanou hodnotou, na které jste se snad už shodli, nevidím důvod k přepouštění vzduchu z jedné místnosti do druhé. Když budu chtít nějakým způsobem snížit intenzitu větrání, chci mít kvalitu vzduchu pod kontrolou.

Samozřejmě že jsme ...
od Honza_JR
27 dub 2011, 09:39
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

A pokud tuhle logiku budem dále rozvíjet - nemá být odpadní vzduch odsáván co nejblíže místa jeho vzniku – ve vašem případě tedy hned nad vyústkou? Podle jiné logiky (kterou preferuji i já) lze mírně znečištěný vzduch (ten nad vyústkou) dále použít pro ředění vzduchu více znečištěného – tedy ...
od Honza_JR
26 dub 2011, 15:28
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Podle vaší logiky by se totiž z čerstvého větracího vzduchu stával odpadní kontaminovaný ihned po opuštění výústky.
Konečně se shodneme, ano, já se v principu na vzduch, který opustí vyústku dívám jako na smíchaný, použitý, odpadní. Ihned po smíchání se vzduchem v místnosti bude mít určitou míru ...
od Honza_JR
26 dub 2011, 09:47
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Ještě bych rád dodal k vnitřní těsnosti. PHI Darmstadt, který certifikuje větrací jednotky pro pasivní domy požaduje v soulad s EN 308 vnitřní těsnost do 3%. Co to znamená pro jednotky s cirkulací, které přímo k přívodnímu míchají použitý vzduch se 100x větší intenzitou než připouští vnitřní ...
od Honza_JR
22 dub 2011, 12:47
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?


Stačí Vám to takhle? Jednoduše platí, že do každé obytné místnosti musíte přivádět 0,3 x objem místnosti za hodinu.
Samozřejmě že takto strohá odpověď na nelogickou (proč tam motáte výšku místnosti která je samozřejmě zahrnuta již v tom objemu) mě stačit nemůže, či spíše ji nemohu považovat za ...
od Honza_JR
21 dub 2011, 14:09
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Honzo, já nevím, jestli dobře čtete.
1) Máme z míst nejpovolanějších potvrzeno, že cirkulace není vhodná pro domy, kde se kouří . Jestliže platí, že se roznáší kouř a v takovém prostředí není cirkulace vhodná, není vhodná pro další případy, kdy by hrozilo roznášení pachů po domě.
On je hodně ...
od Honza_JR
21 dub 2011, 13:51
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Krátká životnost výměníků se zpětným vracením vlhkosti
Odpovědi: 90
Zobrazení: 125086

Re: Krátká životnost výměníků se zpětným vracením vlhkosti

Při výběru rekuperace jsem se kdysi zajímal i o tuto značku. Kvůli znečišťování entalpických výměníků se tento měl používat jen v dobách kdy vlhkost požadujete přenášet (zimní období) a jinak výměník obyčejný a v doádvce tenkrát měli být oba typy. Paula jsem zavrhl kromě ceny hlavně kvůli ...
od Honza_JR
21 dub 2011, 08:57
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 209054

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?



Pouziti cirkulacnich jednotek je samozrejme mozne, pokud podil cerstveho
vzduchu odpovida pozadovane intenzite vetrani.
Vyjádření možná poslouží i jako odpověď Leonovi, který vznesl dotaz v diskuzi, zda je cirkulace zakázaná. Podle mého výkladu daných odpovědí je důležité, aby oběhový ...