Dobrý den,
nejdřív zareaguji na Zohanův komentář. Samozřejmě to co napsal je pravda, jenom si dovolím poznámku k Vyhlášce č.268/2009 § 37, odst.2. Znám pár nejmenovaných firem, které nabízím tzv. adaptéry např pro větrání do školy, kde modul který se strká do fasády má sání a výfuk v jednom plastu ...
Nalezeno 19 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 04 dub 2018, 22:23
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení projektu vzduchotechniky
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 15074
- 04 dub 2018, 21:46
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Rozvody z potrubí EPE (HR-WTW)
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 9467
Re: Rozvody z potrubí EPE (HR-WTW)
Já bych řekl, že ani v ceně moc rozdíl není. Záleží na dodavateli, ale pokud spočítám cenu spiro + K flex vs EPE tak jsem +- na stejné ceně.
Jinak souhlasím s názorem, že spiro + K flex je odzkoušena věc. Zato EPE ne. No za mě bych se EPE vůbec nebál.
Jinak souhlasím s názorem, že spiro + K flex je odzkoušena věc. Zato EPE ne. No za mě bych se EPE vůbec nebál.
- 04 dub 2018, 21:39
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení rozvodů VZT v RD
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 3218
Re: Posouzení rozvodů VZT v RD
Dobrý den,
vzduchotechnika v RD se většinou projektuje co nejjednodušší proto bych Vám rozdělení na zóny nedoporučoval. Ono by to nemuselo být až tak složité, jsou firmy které vyrábí T-kus se servem který by Vám pouštěl vzduch do zóny kterou zrovna potřebujete ( zelená,žlutá), ale co když vy budete ...
vzduchotechnika v RD se většinou projektuje co nejjednodušší proto bych Vám rozdělení na zóny nedoporučoval. Ono by to nemuselo být až tak složité, jsou firmy které vyrábí T-kus se servem který by Vám pouštěl vzduch do zóny kterou zrovna potřebujete ( zelená,žlutá), ale co když vy budete ...
- 26 lis 2017, 17:20
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení návrh rozvodů rekuperace
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 5126
Re: Posouzení návrh rozvodů rekuperace
Jednotka není v rovnotlaku, 270m3/h odtah a 230m3/h přívod. V některých místnostech mi přijde, že je distribuce vzduchu příliš vysoká. Čím více vzduchu budete odtahovat nebo přivádět tím větší spotřeba jednotky. Nastavil bych jednotku na nižší průtok a pokud budete mít pocit že je to málo tak se to ...
- 21 zář 2017, 20:54
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: pasivní a aktivní rekuperace VPL15
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 4743
Re: pasivní a aktivní rekuperace VPL15
Pokud je to tak jak říká T4all tak jak spolu budou tyto dvě jednotky komunikovat ? To by na to někdo asi musel naprogramovat ovladač, který stojí nějaké peníze. a když si vezmu pořizovací cenu VPL 15 a Gott 2600 rozdíl je 20000 Kč který si někdo klidně může vzít za ten ovladač tak mi to nepřijde ...
- 20 zář 2017, 21:00
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: pasivní a aktivní rekuperace VPL15
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 4743
Re: pasivní a aktivní rekuperace VPL15
A ten komfort spočívá v čem ? Že budete mít jedno zařízení úplně k ničemu ? Když ti napíšu blbě tak teď máte (A) a vy k tomu chcete dokoupit a namontovat za to (A+B) takže sestava bude vypadat (A + A + B). Ten pasivní výměník tam bude k ničemu. Když si nastudujete jak funguje výměník zjistíte proč ...
- 20 zář 2017, 20:36
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Návrh rekuperácie - skrátenie rozvodov?
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 4204
Re: Návrh rekuperácie - skrátenie rozvodov?
Dobrý den, myslím si, že není důvod zkracovat potrubí. Projektant má určitě spočítané tlakové ztráty a podle toho udělaný návrh jednotky. Pokud zkrátíte potrubí o pár metrů tak ušetříte pár korun na potrubí a několik korun ročně na energiích. Myslím si ale, že to budou zanedbatelné částky. Pokud v ...
- 20 srp 2017, 22:10
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Nastavenie prietoku vzduchu
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 3605
Re: Nastavenie prietoku vzduchu
Záleží co máte za ventilátor, papírově může mít 240m3/h ,ale záleží při kolika Pa. Pokud měříte čtyřhrannou vyústku dá se to vypočítat přes rychlost. U talířového ventilu je lepší použít nástavec na váš anemometr.
Nevím jestli není lepší "vyhodit" "pár stovek" za někoho kdo tomu rozumí, nastaví ...
Nevím jestli není lepší "vyhodit" "pár stovek" za někoho kdo tomu rozumí, nastaví ...
- 19 srp 2017, 21:31
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Ako jednoducho vypočitať potrebne priemery potrubi?
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 2768
Re: Ako jednoducho vypočitať potrebne priemery potrubi?
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/83-prepocet-prutoku-a-rychlosti-proudeni-v-potrubi .. tady si můžete překontrolovat jakou rychlost máte v potrubí při určitém průtoku. Tlakovou ztrátu můžete vyčíst z grafu u jednotlivých komponentů jako jsou talířové ventily, potrubí, filtry apod ...
- 03 srp 2017, 10:33
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: VZT rozvod pro PD
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 2859
Re: VZT rozvod pro PD
Dobrý den,
prosím o posouzení návrhu vzt rozvodu pro pasivní dům. Větrací jednotka bude Nilan 18K WT, k tomu elektrické podlahové topení. Od projektanta jsem dostal zpracovaný projekt návrhu vzt rozvodů. Pár drobností se mi úplně nezdá.
1) Za rekuperační jednotkou na přívodu a odtahu nejsou ...
prosím o posouzení návrhu vzt rozvodu pro pasivní dům. Větrací jednotka bude Nilan 18K WT, k tomu elektrické podlahové topení. Od projektanta jsem dostal zpracovaný projekt návrhu vzt rozvodů. Pár drobností se mi úplně nezdá.
1) Za rekuperační jednotkou na přívodu a odtahu nejsou ...
- 26 črc 2017, 21:29
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Krátká životnost výměníků se zpětným vracením vlhkosti
- Odpovědi: 90
- Zobrazení: 125244
Re: Krátká životnost výměníků se zpětným vracením vlhkosti
"Pro začátek nechci ani předehřev, zase bych ho namontoval, kdyby to v zimě zamrzalo a nefungovalo. Většina jednotek má čidlo na ochranu výměníku, nic tedy nehrozí."
Je dobré si dát pozor pokud máte krb aby jednotka, když odmrazuje výměník netahala škodliviny z krbu do místnosti. Většina jich totiž ...
Je dobré si dát pozor pokud máte krb aby jednotka, když odmrazuje výměník netahala škodliviny z krbu do místnosti. Většina jich totiž ...
- 18 črc 2017, 22:18
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: spiro x multiplast
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7074
Re: spiro x multiplast
Omlouvám se nevšiml jsem si, že se jedná o rozdíl mezi spirem a multiplastem. Pak je samozřejmě pravda to co píše pan Zohan. To co jsem popsal nahoře já je rozdíl mezi spirem a klimaflexem u rekuperačních jednotek.
- 18 črc 2017, 14:36
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: spiro x multiplast
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7074
Re: spiro x multiplast
Já osobně jsem pro plast.
Plast
Plusy:
Snadné čistění
Zabránění přenosu hluku
Snadná regulace
Jednodušší montáž
Nižší průměr potrubí ( nižší podhled)
Mínusy:
Více potrubí
Vyšší tlakové ztráty/vyšší spotřeba energie
Možná jsem na něco zapomněl tohle je jenom rychlý výčet co mě napadl. Neříkám ...
Plast
Plusy:
Snadné čistění
Zabránění přenosu hluku
Snadná regulace
Jednodušší montáž
Nižší průměr potrubí ( nižší podhled)
Mínusy:
Více potrubí
Vyšší tlakové ztráty/vyšší spotřeba energie
Možná jsem na něco zapomněl tohle je jenom rychlý výčet co mě napadl. Neříkám ...
- 04 črc 2017, 15:23
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení návrhu rekuperace pro jednotku Stiebel LWZ170
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 9079
Re: Posouzení návrhu rekuperace pro jednotku Stiebel LWZ170
Pokud je to prováděčka tak by se s tímhle asi mělo počítat.
Tak s přeslechy máte pravdu. Ty tam budou to je ale nevýhoda tohoto řešení. Umístění tlumičů do potrubí je možné řešení. Dá se to spočítat tak aby utlumily hluk, ale jestli to na papíře bude to co v reálu Vám já neřeknu. Tenhle systém jsem ...
Tak s přeslechy máte pravdu. Ty tam budou to je ale nevýhoda tohoto řešení. Umístění tlumičů do potrubí je možné řešení. Dá se to spočítat tak aby utlumily hluk, ale jestli to na papíře bude to co v reálu Vám já neřeknu. Tenhle systém jsem ...
- 03 črc 2017, 09:53
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení návrhu rekuperace pro jednotku Stiebel LWZ170
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 9079
Re: Posouzení návrhu rekuperace pro jednotku Stiebel LWZ170
Já osobně když už tak bych ten ventil v koupelně umístil za roh z druhé strany. Nedával bych ho přímo do sprchy navíc když je ve stěně. Měl bych trochu strach, že tam může zůstávat voda (i když proudem vzduchu by se měla odpařovat) navíc když to máte ve spiru. Myslím si, že spiro je více náchylné na ...
- 03 črc 2017, 00:45
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení návrhu rekuperace pro jednotku Stiebel LWZ170
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 9079
Re: Posouzení návrhu rekuperace pro jednotku Stiebel LWZ170
Já si myslím, že třeba ten odtah co je v koupelně se mi zdá v pořádku. Samozřejmě asi by bylo lepší umístit odtah u umyvadla s vanou popř. do středu místnosti, ale nevím jak máte řešený podhledy v koupelně. Pokud v koupelně je podhled myslím si, že není problém vyústku posunout (změnit protože v ...
- 19 čer 2017, 12:45
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Odsávání od svařování a broušení
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 5067
Re: Odsávání od svařování a broušení
Samozřejmě existují odsávací ramena. Nebudu uvádět výrobce, ale když napíšete odsávací ramena do vyhledávače tak jích tam najdete mnoho.
Další možnost může být vytvoření "odsávací digestoře" tedy za předpokladu, že svařované kusy budou do nějakého rozměru a vy nebudeme muset s digestoři hýbat a ...
Další možnost může být vytvoření "odsávací digestoře" tedy za předpokladu, že svařované kusy budou do nějakého rozměru a vy nebudeme muset s digestoři hýbat a ...
- 19 čer 2017, 12:19
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Posouzení návrhu rekuperace
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 4986
Re: Posouzení návrhu rekuperace
Dobrý den,
dovolím si na tento "projekt" , nevím zda tomu vůbec tak říkat protože i hrubý náčrt by měl obsahovat víc, napsat pár slov.
Místnost 107/108. Nedokážu si představit jak chce přivádět a odvádět vzduch pro tak velkou místnost pouze jednou vyústkou (dobře odvádět dvěma, ale digestoř bych ...
dovolím si na tento "projekt" , nevím zda tomu vůbec tak říkat protože i hrubý náčrt by měl obsahovat víc, napsat pár slov.
Místnost 107/108. Nedokážu si představit jak chce přivádět a odvádět vzduch pro tak velkou místnost pouze jednou vyústkou (dobře odvádět dvěma, ale digestoř bych ...
- 25 dub 2017, 16:17
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Výběr rekuperace / dodavatele
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 16420
Re: Výběr rekuperace / dodavatele
Dobrý den,
pokud máte zájem ozvěte se, zabývám se realizaci rekuperačních jednotek i do RD a jsem schopen Vám udělat cenovou nabídku.
pokud máte zájem ozvěte se, zabývám se realizaci rekuperačních jednotek i do RD a jsem schopen Vám udělat cenovou nabídku.