2 Zohan: V levé části domu viz přložený projekt výše je dvojitý přiznaný trámový strop (1 trám 30x30 a pak kolmé trámy 20x23), nad trámy je navrženo 50 cm vaty (kvůli NZÚ).
Ve zbytku domu byl navržen betonový strop a taktéž 50 cm vaty nad ním.
Vata je v roštu s OSB desek a pokud bychom vedli ...
Nalezeno 5 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 09 bře 2017, 12:49
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11784
- 09 bře 2017, 12:24
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11784
Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Děkuji všem za nátory, Nemovi za konkrétní výpočet. Již jsem napsal zodpovědnému projektantovi, tak se s vámi poté podělím o jeho reakci. Snad mi při čtení odpovědi nepraskne žilka 
- 08 bře 2017, 17:13
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11784
Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Nemo, chápete to naprosto přesně. Já se omlouvám, že jsem to nenapsal rovnou. Jednotka je umístěna v "teple" v technické místnosti v 1NP, zbytek přesně jak píšete.
Raději zopakuji, že potrubí je navrženo jako izolované izolací Larock 60mm, ale to jste určitě nepřehlédl.
Osobně s vámi souhlasím ...
Raději zopakuji, že potrubí je navrženo jako izolované izolací Larock 60mm, ale to jste určitě nepřehlédl.
Osobně s vámi souhlasím ...
- 08 bře 2017, 13:07
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11784
Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Nemo, děkuji za odpověď.
Zkouším znovu přiložit projekt rozvodů, abyste mohl posoudit délku rozvodů.
Vašemu komentáři rozumím a souhlasím s vámi, ale asi z něho nejsem schopen vyvodit žádný závěr. Protože přesně jak píšete, ztrátu budou vždy, ale jak poznám, že jsou únosné?
Spíš bych své otázky ...
Zkouším znovu přiložit projekt rozvodů, abyste mohl posoudit délku rozvodů.
Vašemu komentáři rozumím a souhlasím s vámi, ale asi z něho nejsem schopen vyvodit žádný závěr. Protože přesně jak píšete, ztrátu budou vždy, ale jak poznám, že jsou únosné?
Spíš bych své otázky ...
- 07 bře 2017, 12:52
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11784
Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Zdravím vás.
Jsem zeláč (nováček), tak k tomu prosím i přistupujte :)
Mám projekt na VZT. Jednotka (Nilan VP18K WT) bude umístěná v TM v 1.NP, vedení rozvodů VTZ projektant od Nilanu navrhnul v půdním prostoru (v projektu domu je izolovaný strop), tzn že rozvody VZT jsou v nezaizolovaném prostoru ...
Jsem zeláč (nováček), tak k tomu prosím i přistupujte :)
Mám projekt na VZT. Jednotka (Nilan VP18K WT) bude umístěná v TM v 1.NP, vedení rozvodů VTZ projektant od Nilanu navrhnul v půdním prostoru (v projektu domu je izolovaný strop), tzn že rozvody VZT jsou v nezaizolovaném prostoru ...