Omlouvám se, špatně jsem uvedl limity, 55 a 45 je pro hluk z automobilové dopravy.
Od KHS mi přišel dopis, kde po mě chtějí i výpočet, takže pouhé číslo uvedené v technické zprávě jim nestačí. Na internetu jsem našel pěkně zpracované tabulky na výpočet http://www.greif.cz/pruvodce/profesional.html ...
Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 03 bře 2017, 14:10
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
- Odpovědi: 21
- Zobrazení: 22061
- 01 bře 2017, 18:14
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
- Odpovědi: 21
- Zobrazení: 22061
Re: Hluk od rekuperace do exteriéru
Oni chtějí akustický tlak na vstupu a na výstupu, ale rekuperační jednotky mají tuto hodnotu v potrubí vyšší, než jsou limity (55 dB ve dne a 45 dB v noci), takže se bude muset provést výpočet. Nevěděl byste někdo, jak se tento výpočet provádí?
Např. jedna z těch tišších jednotek Nilan Comfort 300 ...
Např. jedna z těch tišších jednotek Nilan Comfort 300 ...
- 01 bře 2017, 08:59
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
- Odpovědi: 21
- Zobrazení: 22061
Hluk od rekuperace do exteriéru
Dobrý den,
Krajská hygienická stanice po mě chce výpočet akustického tlaku na hranici pozemku od vyústění vzduchotechniky na fasádě (odvod a přívod vzduchu). Setkal jste se už s tím někdo, že by to úřad požadoval? Budu mít rekuperační jednotku a průduchy na fasádě 5 m od hranice pozemku. Pozemek je ...
Krajská hygienická stanice po mě chce výpočet akustického tlaku na hranici pozemku od vyústění vzduchotechniky na fasádě (odvod a přívod vzduchu). Setkal jste se už s tím někdo, že by to úřad požadoval? Budu mít rekuperační jednotku a průduchy na fasádě 5 m od hranice pozemku. Pozemek je ...