Dobrý den,
když mi montážní firma montovala vzduchotechniku, udělali mi přes fasádu asi 320 mm prostupy na sání a výfuk. Do nich zasadili 200 mm SPIRO potrubí zaizolované 50 mm K-Flex a zbytek zastříkali pěnou. V technické místnosti udělali zúžení na 160 mm opět s 50 mm izolací. To napojili na ...
Nalezeny 3 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 09 bře 2017, 17:47
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9816
- 27 úno 2017, 11:19
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9816
Re: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Z hlediska statiky je to v poradku. Dum je bungalov a je zpevneny vnitrnimi venci. Temito vnitrnimi venci prave prochazi potrubi vzduchotechniky, pod vazniky - tepelna izolace je mezi vazniky a nad vazniky. V projektu je otvor 200 mm na 160mm trubku a to uz bych musel snizit SDK strop (chyba v ...
- 27 úno 2017, 07:48
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 9816
Prumer otvoru ve zdi pro spiro potrubi
Ahoj, v projektu mam pouzite spiro potrubi o prumeru 160 a 125 mm a chtel bych se zeptat, jaky prumer der byste vrtali pro toto potrubi. Diry budou skrz ZB venec o tloustce 30 cm a idealne bych je chtel co nejmensi, ale aby byly dostatecne. Predem diky za odpovedi.