Re: projektant VZT
Pro mě je podstatou věci, že jsme firma, nikoliv řemeslník. Máme projekci kanceláře, dílnu... Pro velké akce je to nutné a pro malé máme holt velkou režii. Vzhledem k tomu, že se k nám staří zákazníci vracení, tak snad kvalita bude ucházející, ale RD nám prostě vychází draho. Když si objednáte ...
- 11 dub 2017, 13:48
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24914
Re: projektant VZT
Jenom, že nekecám: https://www.vsekmobilu.cz/nokia-konekto ... GwodAdQLEw
- 11 dub 2017, 13:43
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24914
Re: projektant VZT
Já vidím podstatu v tom, že nabídka znamená, že někdo cosi nabízí za nějakých podmínek (cena, čas plnění...). Vy můžete podmínky buď přijmout, nebo hledat jinde. Vy pořád děláte ze vzduchotechnických firem zloděje, zatímco všichni ostatní jsou bohové.
Nedávno se mi v mobilu porouchal nabíjecí ...
Nedávno se mi v mobilu porouchal nabíjecí ...
- 11 dub 2017, 12:59
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24914
Re: projektant VZT
Cenové nabídky děláte denně, podle toho, co říkáte je nemáte předražené jako my ostatní, tak to musíte mít zakázek, že nevíte, kterou dřív. Tak buďte rád a nesnažte se vnutit zákazníkům konkurenci
.
- 11 dub 2017, 09:14
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24914
Re: projektant VZT
Zohan: Naprosto s Vámi souhlasím, až na několik drobných detailů:
1. Pokud té nafty potřebuju litr a tu levnou prodávají 100km od mého bydliště, vyplatí se mi koupit tu drahou. Tedy nízká cena určitého výrobku ještě není zárukou celkově nízké ceny.
2. Informace je také zboží a také pro ni platí, že ...
1. Pokud té nafty potřebuju litr a tu levnou prodávají 100km od mého bydliště, vyplatí se mi koupit tu drahou. Tedy nízká cena určitého výrobku ještě není zárukou celkově nízké ceny.
2. Informace je také zboží a také pro ni platí, že ...
- 11 dub 2017, 07:41
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24914
Re: projektant VZT
Zohan: Víte přesně, jak to dělat, tak to tak dělejte. Pošlete projekt X montážním firmám a řekněte jim: "Pokud mi to uděláte levněji než XXX tak Vás beru". Pokud se Vám ozve víc než jedna firma, můžete cenu tlačit dolů ještě víc.
- 07 dub 2017, 16:43
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: projektant VZT
- Odpovědi: 24
- Zobrazení: 24914
Re: projektant VZT
daavidok: Firem je mraky, stačí zadat do vyhledávače. Problém je, že zdaleka ne pro každou firmu je dodávka VZT do RD lukrativní zakázka a tak o ně příliš neusilují, případně se ten nezájem odrazí v ceně. Zkuste sehnat instalatéra na výměnu těsnění v kohoutku u vodovodu. Těsnění stojí pár haléřů ...
- 13 bře 2017, 22:46
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Teplovzdušné vytápění ano/ne
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 21629
Re: Teplovzdušné vytápění ano/ne
Já bych tedy rozhodně RD vzduchem nevytápěl. Samozřejmě toto vytápění má své výhody, já bych jako největší viděl rychlý zátop (avšak pozor na sálání), takže když pominu "velké věci" jako je divadlo či sportovní hala, tak bych o tom uvažoval maximálně tak v dřevěné chatě, kam přijedu na víkend a chci ...
- 13 bře 2017, 22:38
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
- Odpovědi: 21
- Zobrazení: 22397
Re: Hluk od rekuperace do exteriéru
Ano to schéma je od té diskutované mřížky směrem dovnitř, tedy ne po směru vzduchu, jak bývá obvyklé. Myslel jsem, že ač je to nezvyklé, pro laiky to tak bude schůdnější a jak vidím, tak to všichni pochopili správně a na výsledky to vliv samozřejmě nemá. Takže netřeba to řešit nemyslíte? No a na ...
- 13 bře 2017, 17:13
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
- Odpovědi: 21
- Zobrazení: 22397
Re: Hluk od rekuperace do exteriéru
Zohan: Dovolil bych si oponovat. Ventilátor způsobuje hluk, ten se šíří všemi směry. Přes plášť je utlumen nejvíc, protože samotný plášť je hlukově izlolační a do sání a výtlaku má v cestě třeba rekuperátor, filtr... a tyto prvky mají samozřejmě také nějaký útlum. Největší útlum má tlumič hluku ...
- 13 bře 2017, 13:48
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Hluk od rekuperace do exteriéru
- Odpovědi: 21
- Zobrazení: 22397
Re: Hluk od rekuperace do exteriéru
Uvnitř není slyšet nic, takže hluk není z jednotky, ale vzniká až na mřížce
To není správná logika. Uvnitř slyšíte buď hluk přes plášť (v technické místnosti), nebo hluk přívodu nebo odvodu do potrubí. Ani jeden z těchto hluků není totožný s hlukem do sání nebo odpadu (zejména, pokud jsou v ...
To není správná logika. Uvnitř slyšíte buď hluk přes plášť (v technické místnosti), nebo hluk přívodu nebo odvodu do potrubí. Ani jeden z těchto hluků není totožný s hlukem do sání nebo odpadu (zejména, pokud jsou v ...
- 09 bře 2017, 10:59
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7748
Re: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty
To BaR: Je však třeba se zabývat vším, co obrazy proudění ovlivňuje a ne jen tím, co se autorovi hodí. A jak mi vysvětlíte tu účinnost 130% v posledním příkladu?
- 09 bře 2017, 10:40
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11793
Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
to BaR: Raději dělám výpočty, které mě živí, ale že jste to vy, udělal jsem výpočet pro fiktivní kus trasy: DN125, V=40m3/h, délka trasy 10m, izolace Larock 60mm. Pokud chcete přivádět do místnosti 20°C, musí mít vzduch na začátku trasy 23,5°C. No a vzhledem k tomu, že nejdelší trasa má kolem 25m ...
- 08 bře 2017, 16:51
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 7748
Re: Ucinnost vetrania v zavislosti od rozvodov a teploty
To je článek jak z ABC mladých techniků, rád bych věděl, jak došli k té účinnosti 130%. Neberou v úvahu půdorysné rozmístění a autor článku asi nikdy neviděl kouřovou zkoušku, jinak by něco takového nenapsal.
Návštěvník: Každá místnost má přívod i odvod. Pokud např. odvod vzduchu není nucený, ještě ...
Návštěvník: Každá místnost má přívod i odvod. Pokud např. odvod vzduchu není nucený, ještě ...
- 08 bře 2017, 16:45
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Řízení vzduchotechniky nadřízeným systémem
- Odpovědi: 6
- Zobrazení: 6042
Re: Řízení vzduchotechniky nadřízeným systémem
Různí výrobci to mají různě. Jsou zaužívány 3 standardy:
1) Jednotka bez MaR (u rezidenčních jen zřídka)
2) Jednotka s vlastním MaR bez možnosti do něj zasahovat.
3) Jednotka s vlastním MaR s možností do něj zasahovat. Tato možnost je složitější, záleží, jak chcete do MaR zasahovat.
Pokud jste ...
1) Jednotka bez MaR (u rezidenčních jen zřídka)
2) Jednotka s vlastním MaR bez možnosti do něj zasahovat.
3) Jednotka s vlastním MaR s možností do něj zasahovat. Tato možnost je složitější, záleží, jak chcete do MaR zasahovat.
Pokud jste ...
- 08 bře 2017, 16:36
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11793
Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
Tak ono je to jinak než jsem si myslel. Já myslel, že netopeným prostorem jde čerstvý neupravený vzduch a odpadní vzduchu. Nyní to chápu tak, že přívodní upravený vzduch a odváděný vzduch z místností jsou vedeny tímto prostorem. Pokud to tedy chápu dobře nyní, tak je to v podstatě bungalov a rozvody ...
- 08 bře 2017, 10:24
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
- Odpovědi: 11
- Zobrazení: 11793
Re: Izolace rozvodů VZT v půdním prostor
1) Ke ztrátám bude docházet vždy a při jakékoliv izolaci. Je jen třeba posoudit, zda jsou ztráty přijatelné.
2) Ke kondenzaci bude docházet při spuštění zařízení, ale jednak se předpokládá v podstatě trvalý provoz a jednak kondenzace bude zanedbatelá a po nějaké době chodu se voda opět odpaří. Vše ...
2) Ke kondenzaci bude docházet při spuštění zařízení, ale jednak se předpokládá v podstatě trvalý provoz a jednak kondenzace bude zanedbatelá a po nějaké době chodu se voda opět odpaří. Vše ...
- 07 bře 2017, 10:58
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Chlazení vodou ze studny
- Odpovědi: 51
- Zobrazení: 70056
Re: Chlazení vodou ze studny
Ono nelze zobecňovat. Bohatě prosklená dřevostavba se bude chovat jinak než starý dům se zdmi 60cm z plných cihel a malými okny. Ten první případ vodou ze studny neuchladíte a ten druhý se v podstatě ani chladit nemusí.
- 06 bře 2017, 14:38
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Chlazení vodou ze studny
- Odpovědi: 51
- Zobrazení: 70056
Re: Chlazení vodou ze studny
Ano, na ochlazení vzduchu z 30°C na 20°C potřebujete cca těch 500W a pokud si navrhnete výměník pro spád třeba 12/15°C, tak průtok vody bude 143 l/h. pokud studna má průměr metr a máte v ní 7m vody, tak tam máte 5,5m3 vody, tedy teoreticky studnu vyčerpáte za 38hod. Lepší řešení by bylo mít studny ...