Re: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda

Myslim ze je to rozumne. Porad nechapu proc aktivni rekuperaci doporucuji k instalacim kde je na topeni TC. Aktivni rekuperace ma COP 2 cca TC ma 3,5-5 tedy mnohem lepsi ucinnosti. Takto usetrite jak na porizovaci cene tak i na provoznich nakladech.
Usetrene penize bych zvazil dat do klimatizace ...
od vomic
15 dub 2021, 15:41
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Proti pasivni rekuperaci nic nemam, pisu ze si neumim predstavit chladit dum aktivni. Osobne si myslim ze kombinace pasivni rekuperace + klimatizace + bojler s TC je lepsi reseni a mozna i levnejsi a to jak v porizovaci cene tak i v provoznich nakladech. Rozhodne v kombinaci komfortu chlazeni ...
od vomic
14 dub 2021, 11:16
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Já si neumím představit v dusných vedrech řešit chlazení aktivní rekuperací. Osobně mám osvědčeno v parných vedrech ráno zavřít okna, venkovní žaluzije, pustit klimu na 22C a nechat běžet např. v ložnici do doby než jdu spát kdy už venku většinou i při tropické noci spadne teplota k 20C.
Večer před ...
od vomic
14 dub 2021, 08:07
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Pokud pouzijete kabely s cca 60W ma m2 nemustite zadny nabytek resit to se uz neprehreje. To riziko je od 100W a vyse ale to uz se dava dnes v dobre zateplenych domech pouze max do koupelen.
Mam kombinaci kabely + multisplit klima v 6bytech a v novem domku co ted stavim to planuji znovu.
Jinak cena ...
od vomic
04 dub 2021, 09:05
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Pokud uvažujete o klimatizaci, teplovodním vytápění i o rekuperaci, není nic jednoduššího, než-li použít KOMPLET, který zajistí vše v jednom.
pane Saly pri vsi ucte, jen silenec by si dal Vase zarizeni. Vse je postavene na jednom cloveku tedy Vas, nikdo jiny to technicky nezna, Vase www maji ...
od vomic
04 dub 2021, 08:53
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Pokud potrebujete 6 mistnosti pak asi jen dat dve jednotky bud multiplit 5 + samostatnou na nejvetsi mistnost nebo 2x3 asi bych sel cestou dat tu samostatnou na nejvetsi mistnost a male mistnosti multisplitem.
Udrzba nic sloziteho, jednou za pul roku vycistit filtr vnitrni jednotky. Roztahane je to ...
od vomic
02 dub 2021, 19:51
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda
Odpovědi: 18
Zobrazení: 11678

Re: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda

Jinak ja zrovna stavim dalsi RD drevostavbu a mit sanci na dotaci dam si Nilan Compact Air bohuzel nemam na dotaci sanci protoze kolaudace domu je podminena kolaudaci a dodelanim pristupove cesty pro celou lokalitu coz bude trvat minimalne 5let ale se stavebnim uradem mam dojednano, ze obyvat dum ...
od vomic
02 dub 2021, 19:42
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda
Odpovědi: 18
Zobrazení: 11678

Re: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda

Moc nechapu proc si potom nekoupite od Nilanu Compact GEO ktere obsahuje vse vcetne tepelneho cepadla zeme/voda a budete mit jeden uceleny system. Vyjde Vas to i o trochu levneji.
Navic ziskate plnohodnotnejsi klimatizaci protoze GEO umi vyuzit TC k ochlazovani vzduchu.

Prasnost u el. podlahovky ...
od vomic
02 dub 2021, 16:08
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda
Odpovědi: 18
Zobrazení: 11678

Re: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda

Pokud ale cilite na dotaci 450tis pak tomu Vasemu reseni rozumim. Jen bych nespolehal ze rekuperace dum uchladi.
od vomic
02 dub 2021, 15:58
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda
Odpovědi: 18
Zobrazení: 11678

Re: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda

V poradku, jen topeni dela tak 30% nakladu a to tepelne cerpadlo za 260k se Vam nikdy nezaplati.
To bych tam radeji povesil elektrokotel za 16tis a usetreny 1/4 milion vhodne investoval do dividendovych akcii. :)
Porad budete nezavisly na elektrice s moznosti prejit na plyn, cena za topeni vyjde ...
od vomic
02 dub 2021, 09:40
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda
Odpovědi: 18
Zobrazení: 11678

Re: Nilan Gott 2600 + TČ země/voda

Pokud chcete nejvyssi komfort a neni pro Vas rozhodujici porizovaci cena ani navratnost sel bych s Vasimi tepelnymi ztratami jinou cestou. Do domu bych dal elektrickou primotopnou podlahovku coz je komfortnejsi pro presnou regulaci teplot jednotlivych mistnosti, Multisplit klimatizaci pro komfort ...
od vomic
31 bře 2021, 14:02
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Mám to na 6ti bytech a v RD dcery, nikdo z nájemníků si nestěžoval, naopak kvitují levné náklady na topení a v létě možnost chladit. Mám LG a Panasonic a hlučnost je minimální.
Ten Nilan GOTT 2600 Vám nic nevychladí, to není klimatizace. Navíc budete muset udělat dobře zaizolované rozvody aby se ...
od vomic
31 bře 2021, 09:58
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven?
Odpovědi: 20
Zobrazení: 14963

Re: Vytápění a chlazení novostavby TZ 5,1kW - jak z toho ven

Zdravím, osobně bych Vám doporučil místo teplovodní podlahovky elektrické kabely. Mám několik vlastních instalací kdy primární zdroj vytápění jsou multisplitové klimatizace a topné kabely jsou pouze primární v koupelnách. Ve zbytku domu jsou topné kabely sekundár pro případ velkých mrazů nad -20C ...
od vomic
28 bře 2016, 14:54
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě
Odpovědi: 34
Zobrazení: 40776

Re: Řízené větrání do novostavby - nasměrujte mě

Napadla me hrisna myslenka prosim o nazor zda by to mohlo fungovat.
Tento Nilan Zircon cirkulacni box by se napojil dejme tomu z obyvaku ci centralni chodby jako cirkulacn odtah.
Do vystupu cisteho vzduchu hned za pasivni rekuperacni jednotku jeste pred rozbocenima vystupu do jednotlivych mistnosti ...
od vomic
28 bře 2016, 14:07
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 210905

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

tak snad je z mých dvou postů jasné, že součástí vduchotechniky je i rekuperace se vším všudy tedy i s odtahem-přítahem vzduchu z venku.


Jinak nestačím se divit, v kompletním ceníku už má Nilan i novinky a to rekuperace s integrovaným CO2 čidlem a předehřevem. Tedy z mého pohledu přesně dělané pro ...
od vomic
28 bře 2016, 13:33
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 210905

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

2 IJK (SFO): rozklicoval jsem Vas sifrovany post spravne a plati vysledek, ze reseni s cirkulaci Zircon povazujete za rozumne? :)

Ja totiz porad nechapu proc u domu muj konkretni priklad 420m3 kde bude bydlet dcera s pritelem, za pet let doufam s jednim deckem, za deset se dvemi trvale vetrat cely ...
od vomic
27 bře 2016, 19:26
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact
Odpovědi: 2
Zobrazení: 3644

Re: Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact

Pouziji toto tema na dotaz zda pro rozvod chlazeni z Nilan aktivni rekuperace staci izololace 25mm u SONO potrubi. Vedeni v sadrokartonovem podhledu prizemi bez dalsi izolace - tedy v "teple" casti mistnosti.

Jinak k obrazku, nasavani 101 a 108 me prijde uplne zbytecne, skrz tyto mistnosti projde ...
od vomic
27 bře 2016, 19:07
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Je dobrá cirkulace vzduchu?
Odpovědi: 196
Zobrazení: 210905

Re: Je dobrá cirkulace vzduchu?

Docela by mne zajimalo, co by rikal pan Sperl na cirkulacni box Zircon od Nilanu, firmy jejiz vyrobky vesmes propagoval.
Prijde mi, ze tento produkt vznikl presne pro ucely ktere zde panove obhajovali a prosazovali proti v teto veci hodne vyhranenemu nazoru pana Sperla.

http://www.nilan.cz/nazorna ...
od vomic
09 bře 2016, 21:55
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: posouzení navržených rozvodů rekuperace
Odpovědi: 3
Zobrazení: 5473

Re: posouzení navržených rozvodů rekuperace

No vite oni ty desetitisice nejak naskakujou a penezenka neni bezedna. Puvodne jsem o vzduchotechnice neuvazoval, nicmene jsem se rozhodl aspon zakladni rekuperaci udelat - bojim se jen vydychaneho vzduchu a vlhkosti protoze dum je radne zateplen a okna nejvyssi kvality.
Tepelna ztrata je cca 30W/m2 ...
od vomic
09 bře 2016, 11:09
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: posouzení navržených rozvodů rekuperace
Odpovědi: 3
Zobrazení: 5473

posouzení navržených rozvodů rekuperace

rekuperace.jpg Dobrý den, moc prosím o posouzení navržených rozvodů pro pasivní rekuperaci.
Budu upřímný - návrh jsem si dělal sám a zhotovení plánuji také svépomocí.
Chtěl jsem si nechat udělat projekt ale místní projektáři buď chtěli 10+ tis za návrh nebo jsou na měsíce dopředu plní. Já to ...