4 Technick
Ano, usuzujete správně, 45m3 je opravdu kuchyň. Za výkres se omlouvám, vím že tam není dokreslena spousta detailů,tak aby to bylo jednoznačně srozumitelné i pro ostatní. Kuchyň je propojena s obyvákem (52m3). Jedná se o malé podkroví, kde jsou zkosené stropy, v kuchyni to ...
Nalezeny 2 výsledky hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 22 zář 2015, 13:32
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Řešení přeslechů mezi místnostmi
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 6177
- 22 zář 2015, 09:24
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Řešení přeslechů mezi místnostmi
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 6177
Řešení přeslechů mezi místnostmi
Chtěl bych moc poprosit zde diskutující o odbornou radu.
Celé rozvody realizuji ze spira, ale mám trochu obavu z přeslechů mezi místnostmi na přívodní větvi (na odvodní mi to nevadí), nemám tam ještě úplně ukončené větvě, ale zdá se mi, že to nebude ideální. Jako řešení by bylo asi osadit konce ...