Nalezeno 10 výsledků hledání

od iv0
08 bře 2016, 23:26
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact
Odpovědi: 2
Zobrazení: 3654

Posouzení návrhu vzduchotechniky s Nilanem Compact

Zdravím a prosím o komentář k návrhu vzduchotechniky. Vše bude vedené v SDK podhledu (pod tepelnou izolací). Moc tomu nerozumím, ale čekal bych v návrhu tloušťky rour, popis, že budou izolované (plánujeme jednotku s chlazením) a dále mě překvapilo, že:

* Je tam tolik odtahů vzhledem k počtu přívodů ...
od iv0
13 led 2015, 00:19
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Zde je nakreslené zapojení, myslel jsem si, že to je jasné - omlouvám se.

Obrázek (2).png

Část C-D je zamrznutá.

Zadání by teda asi správně mělo být:

Bod A1:
t[A1]=21°C
fí[A1]=50% (nebo teda asi něco jiného)

Bod B1:
t[B1]=0°C (aby nezamrzal deskáč)

Bod D1:
t[D1]=-15°C (výpočtová teplota)
fí ...
od iv0
12 led 2015, 23:48
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Průměrné měsíční relativní vlhkosti venkovního vzduchu [%]

Díky Tome, máte pravdu. Já jsem si tipnul venkovní vlhkost 60% (to mi právě ukazovala meteostanice) a podle Molliera jsem si nahrubo odečetl, že po ohřátí o 15K (z -15°C na 0°C) to bude relativní vlhkost 40% (na vstupu do deskáče ...
od iv0
11 led 2015, 17:59
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Výměník jsem počítal jako protiproudý, zapojený do série s deskovým výměníkem. Tzn. vzduch, který by deskový výměník vyfoukl bez užitku ven, vstupuje do protiproudého výměníku a za ním pak ven z domu. Z druhé strany vstupuje do protiproudého výměníku venkovní vzduch a po ohřátí vstupuje do deskáče ...
od iv0
10 led 2015, 01:47
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Vytáhl jsem semestrálku ještě kdysi ze školy a zkusil jsem to spočítat.

Zkusil jsem tedy provést výpočet, kdy jsem vzal standardní deskový výměník od Recairu RS160. Při teplotách 21°C (odtah) a 0°C (přívod) bude vyfukovaný vzduch mít teplotu cca 6°C (pro zjednodušení počítám vnitřní vlhkost 50% a ...
od iv0
30 pro 2014, 00:12
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Asi bychom si měli nejprve ujasnit, o jakých účinnostech mluvíme. V případě předávání citelného (latentního) tepla a kondenzačního tepla (tak to počítá i ta odkazovaná Recair kalkulačka) je deskáč super. V případě pokusu o předání tepla skupenské přeměny voda - led není v případě deskového ...
od iv0
29 pro 2014, 21:08
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Zde se asi jedná o vaše nepochopení, nebo mě jen tak zkoušíte :D

Jedná se o protiproudý výměník, z jedné strany (v technické místnosti) vstupuje do vnitřní roury výfuk (např. +7°C) a z druhé strany (na fasádě) vstupuje do venkovní roury sání (např. -7°C).

Jak výfuk, tak sání musíte tak jako tak ...
od iv0
29 pro 2014, 11:49
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Smyslem má být levné (investičně i provozně) zajištění chodu rekuperační jednotky v zimě.

Předehřev není příliš ekonomický především provozně - v podstatě několik měsíců v roce (alespoň v mém případě, bydlím v chladném kraji) používáte rekuperaci se směšnou účinností. Proč si jí teda vlastně ...
od iv0
28 pro 2014, 22:30
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
Odpovědi: 250
Zobrazení: 313343

Re: Zajištění chodu jednotky v zimě

Po úmorném čtení tohoto nekonečného tématu jsem zjistil, že ekonomicky smysluplné řešení zajištění chodu rekuperační jednotky v zimě asi neexistuje.

Dva diskutující přede mnou se zeptali na něco, co všichni, dle mého, neprávem shodili ze stolu jako blbost, i když to možná blbost není. Jedná se jen ...
od iv0
28 pro 2014, 21:32
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jak detekovat kouř v nasávaném vzduchu
Odpovědi: 18
Zobrazení: 26725

Re: Jak detekovat kouř v nasávaném vzduchu

Nemám osobní zkušenost, ale už jsem také hledal:

http://eshop.cidla.cz/cz/produkty/?p=ci ... kych_latek
http://eshop.cidla.cz/cz/produkty/?prod ... -latek-voc

Jestli zjistíte něco víc, poreferujte prosím, sám jsem zatím neměl čas zavolat prodejci...