Nalezeno 11 výsledků hledání

od user
01 čer 2014, 18:49
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

pawlik

Pozrel som si spomínanú tému, ale nie som z toho veľmi múdry. Neviem si predstaviť čo by tam bolo namiesto rozdeľovača.

Čo by sa dalo ešte zmeniť na rozvodoch, ktoré som tu umiestnil?
od user
24 kvě 2014, 13:37
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Iné ako 3D obrázky bohužiaľ nemám. Rozdeľovače inde umiestniť veľmi nejde, hľadal som iné riešenia, ale priestor ma nepustí. V čom je problém v 3 potrubiach v jednej línii. Bez rozdeľovača si akosi neviem predstaviť rozvody
od user
24 kvě 2014, 07:00
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Pripájam modifikovanú verziu rozvodov. Odhliadnúc od použitej jednotky, resp. jej ceny, čo by bolo dobré na daných rozvodoch upraviť?
od user
13 kvě 2014, 08:48
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

KorDa

V čom je nevýhoda ak je predohrev priamo v jednotke?
od user
10 kvě 2014, 21:10
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Myslel som túto časť z technických vlastností:

Riadenie protimrazovej ochrany (vrátane protimrazovej ochrany
prípadného vykurovacieho teplovodného výmenníka )

Pri aktívnej rekuperácii ak ju využívam na vykurovanie je možné meniť teplotu vzduchu pre jednotlivé miestnosti?
od user
10 kvě 2014, 13:39
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

KorDa

Na akom princípe funguje to chladenie? Ide o napojenie klimatizačnej jednotky na rozvody vzduchotechniky?

Na tejto je uvedené niečo iné ohľadom predohrevu:

http://www.vetranie.sk/nase_pdf/TD_Novus300.pdf
od user
10 kvě 2014, 07:15
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Predohrev obsahuje samotná jednotka
od user
09 kvě 2014, 21:13
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

KorDa
Rozvody pre sanie a výfuk budú izolované, priemer potrubia by mal byť myslím okolo 200 mm. ISObox bude slúžiť len pre peľový a uhlíkový filter, ako je to s frekvenciou a prietokom neviem. Vyústenie výfuku bude vzdialené cca. 1,5 m od sania, ale samotné potrubia budú umiestňované vedľa seba.
Čo ...
od user
09 kvě 2014, 08:31
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

MKovář

Rozvody s prácou mi nacenili na cca. 2200 EURO, RJ PAUL NOVUS s TFT displejom stojí cca. 3480 EURO + ISOBOX, peľový, uhlíkový filter cca. 200 EURO. Nenašiel som lacnejšie predajcu týchto jednotiek
od user
08 kvě 2014, 21:19
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Re: Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Rozpočtovo to bude cca. 6000 EURO. Sanie a výfuk vedľa seba by nemal byť problém
od user
03 kvě 2014, 08:04
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Rozvody PAUL NOVUS 2p.
Odpovědi: 21
Zobrazení: 23614

Rozvody PAUL NOVUS 2p.

Zdravím,

plánujem v dome rekuperáciu, konkrétne jednotka PAUL NOVUS 300, rozvody OCTOPUS, 2x rozvádzač DN160 a ISOBOX s uhlíkovým filtrom. V prílohe prikladám foto umiestnenia RJ a rozvádzačov. Rád by som počul vaše názory, prípadne rady čo je možné zlepšiť. Celé zariadenie bude umiestnené v ...