Nalezeno 139 výsledků hledání

od zumik
04 dub 2018, 13:52
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: únik kondenzátu z rekuperační jednotky
Odpovědi: 6
Zobrazení: 8142

Re: únik kondenzátu z rekuperační jednotky

Aktuální řešení je, že jednotka je do spádu k jednomu rohu a pod něj jsme dal belík :D. V záruce jsme to bohužel nestihl vyřešit, takže v létě hodlám jednotku sundat, rozebrat a problém vyřešit, jak to se ještě uvidí podle toho kde to teče.
Pak sem hodím fotky pro zajímavost :-).
od zumik
29 bře 2018, 15:05
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: únik kondenzátu z rekuperační jednotky
Odpovědi: 6
Zobrazení: 8142

Re: únik kondenzátu z rekuperační jednotky

Ahoj, já mám CT150 a stejný problém. U mě to je ale velmi pravděpodobně už od výroby.
Co jsem se bavil s jedním člověkem, který montuje VZT jednotky, tak mi bylo řečeno že se stává, že polystyrenový výlisek vnitřku jednotky občas praskne a někde to prosakuje.
od zumik
13 úno 2018, 16:20
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Nová zelená úsporám - rekuperace
Odpovědi: 25
Zobrazení: 32973

Re: Nová zelená úsporám - rekuperace

Při stavbě nového domu můžete dostat dotaci pouze na stavbu celého domu a ten musí být v pasivním, respektive skoro pasivním standartu. Jedná se o oblast podpory B.
http://www.novazelenausporam.cz/podminky-oblasti-podpory-b/

S tepelnou ztrátou 13 kW, ale pochybuji že na ni dosáhnete bez kompletního ...
od zumik
06 úno 2018, 10:40
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6094

Re: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci

Tak pokud voda během provozu nustále protéká, tak pak se pravděpodobně kazit nebude. Druhá věc je zda tam nebudou ty plísně. Ale v jednotce kde vzniká kondenzát je také při nízkých teplotách relativní vlhkost 100 % a k tomu tam je voda a plíseň jsem tam zatím nepotkal (doufám že i nepotkám ...
od zumik
05 úno 2018, 12:23
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci
Odpovědi: 5
Zobrazení: 6094

Re: Brink EVAP zvlhčovač vzduchu pro rekuperaci

Taky jsme na to koukal, trochu mě to zařízení ale děsí. Výměna kazety jednou za dva roky je dost málo. Bohužel po přečtení popisu mám více neznámých než před přečtením. Jak je zabezpečeno aby se voda nekazila? Co se stane při vypnutí jednotky například na 14 dní? Odpaří se voda a nebo tam zůstane a ...
od zumik
05 led 2018, 09:54
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Posouzení návrhu rozvodů
Odpovědi: 24
Zobrazení: 24055

Re: Posouzení návrhu rozvodů

Pokud to budete tahat hadicemi. Tak tam moc problémů v projektu podle mě udělat nelze.

Já bych se jen hodně bál toho fasádního boxu. Velmi dobře bych ověřil zda to skutečně funguje. To že vám výrobce, nebo prodejce tvrdí, že se vzduch míchat nebude je hezký, ale oni ve vašem domě bydlet nebudou a ...
od zumik
20 lis 2017, 16:45
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 43454

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

LenkaL: Pokud chcete informace rád, poskytnu, ale asi bude lepší do soukormých zpráv, ať tu nezapleňujeme vlákno.
Raději jsem se kouknul do projektu a TZ 1,8 kW je počítána při -15 °C (oblast Náchodsko) a vnitřní teplota standartních 20 °C. Měrná potřeba tepla na vytápění vychází na 12 kWh/m2rok ...
od zumik
15 lis 2017, 10:41
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 43454

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

LenkaL: Náš dům má 108 m2 užitné plochy, TZ 1,8 kW při -17 °C a jsme tam prozatím dva.

Zohan: V zásadě souhlasím s tím že zařízení dělá to co dělat má a pokud to někomu vadí, tak si měl koupit jiné zařízení.
Nicméně aktivní rekuperace je v podstatě pouze tepelné čerpadlo. Jediný rozdíl, je že ...
od zumik
13 lis 2017, 15:49
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 43454

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Zohan: Mám Nilan CT150 a i při -15 mi na přívodu teplota neklesla pod 22 °C (píšu to co mi ukazuje CTS 602, teploměrem jsem to neměřil). Samozřejmě je to o tom na kolik doma vytápíte. My doma pod 24°C nemáme. A nevím proč by měla foukat 17 °C. Předehřev na to nemá vliv, protimrazová ochrana stejně ...
od zumik
10 lis 2017, 15:41
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 43454

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Zohan: Vy nechápete proč někdo chce regulovat aktivní rekuperaci? Vždyť je to jednoduché. Snížit výkon kompresoru aktivní rekuperace chci ve chvíli kdy mi aktivní rekuperace přehřívá dům a teplý vzduch místo aby byl příjemný je naopak nepříjemně teplý.
Co by jste doporučil člověku, kterému aktivka ...
od zumik
23 říj 2017, 21:20
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 43454

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Důvod proč VPL15 nejde regulovat je jednoduchý. A to cena kompresoru s plynulou regulací výkonu.
od zumik
23 říj 2017, 09:58
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: VPL15 vs. GOTT 2600
Odpovědi: 42
Zobrazení: 43454

Re: VPL15 vs. GOTT 2600

Já jen doplním ohledně toho jak to funguje například u nás doma.
Pasivní dům aktuálně dva lidé v něm. Dnes ráno po tom co slunce přestalo pravděpodovně na delší dobu svítit, jsem spustil podlahovku v koupelně - jen aby nebyla studená podlaha, tedy nějakých 25 °C teplá voda na přívod. Jinde v ...
od zumik
21 zář 2017, 11:04
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rekuperácie - skrátenie rozvodov?
Odpovědi: 2
Zobrazení: 4200

Re: Návrh rekuperácie - skrátenie rozvodov?

Ohledně digestoře. Pokud opravdu více vaříte, tak si hlavně nenechte do pasivu nacpat recirkulační digestoř.
Já mám také pasiv. bydlíme v něm asi rok a čtvrt. Recirkulaci jsme používali asi tři měsíce a opravdu to bylo peklo. Uhlíkové filtry do digestoře stáli 2000 a nefungovali ani první hodinu ...
od zumik
21 zář 2017, 09:46
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Saní umístěné na strese
Odpovědi: 5
Zobrazení: 5205

Re: Saní umístěné na strese

Tak pokud je na těch asfaltových pásek kačírek, tak to bude určitě lepší, jelikož na něj nepůjde přímé slunce. Ale já jsem na takové střeše taky nikdy nestál. Ale pamatuji se jak krásně smrděla hydroizolace z lepenky na základové desce, když se do ní opřelo slunce :-).
Nejlepší by bylo to v létě ...
od zumik
10 črc 2017, 13:31
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Odtah digestoře, koupelny a WC svépomocí
Odpovědi: 2
Zobrazení: 5328

Re: Odtah digestoře, koupelny a WC svépomocí

Napíšu odpověď jako laik.
Z toho nákrasu moc nechápu kde je přesně jímka vůči izolaci. Kondenzační jímka musí být v zaizolovaném prostoru, nesmí se stát, že pod jímou je potrubí v nezaizolované části domu. Tam by totiž mohlo docházet ke kondenzaci a už by kondenzát nic nezachytilo.

V zásadě není ...
od zumik
30 čer 2017, 10:03
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jakou máte aktuální teplotu doma?
Odpovědi: 18
Zobrazení: 18620

Re: Jakou máte aktuální teplotu doma?

Pokud nejste v domě přes dopoledne, tak se spuštěnými žaluziemi přeci nemůže přes den nějak hodně stoupat teplota. Je to přeci pasiv.
Ano máte tam málo akumulační hmoty. Takže se dům ohřeje výrazně rychleji, než dům například z železobetonu zaizolovaným z venčí. Nicméně na druhou stranu se taky ...
od zumik
26 čer 2017, 20:32
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Jakou máte aktuální teplotu doma?
Odpovědi: 18
Zobrazení: 18620

Re: Jakou máte aktuální teplotu doma?

Zdravím,my máme dřevostavbu, klasická 2by4 konstrukce, ale v podlaze je 10 cm betonu a ve stropě je 12 cm masivní borovice. Dům je taktéž pasiv. Okna (všechny 2,4 m vysoké) máme primárně na čistý jih, jeden portál na západ a pak jen menší okna na sever. Stínění na jihu cca 1,5 m dlouhá střecha a na ...
od zumik
05 čer 2017, 12:08
Fórum: Ekonomika
Téma: VPL15 a vykon vytapeni
Odpovědi: 79
Zobrazení: 99577

Re: VPL15 a vykon vytapeni

JBL: Dům má TZ 18 kW při -17 °C a vnitřních 20 °C/ 24° °C v koupelna (taková ta klasika). Je pravda že my topíme na víc. Čístá podlahová plocha bez příček je 109 m2. Prostě malý pasiv, nic neobvyklého. Ukažte mi aktiví rekuperaci která bude mít průtok míň jak 300 m3/hod.

Ferin: S tím že aktivku ...
od zumik
04 čer 2017, 17:42
Fórum: Ekonomika
Téma: VPL15 a vykon vytapeni
Odpovědi: 79
Zobrazení: 99577

Re: VPL15 a vykon vytapeni

Například 100 m3/h vzduchu venkovních při 5°C ohřátého na 45°C odpovídá výkonu cca 1200 W topného zdroje. Na celý dům v zimě 1,2 kW je hodně nebo málo? Jak to hodnotit ořechově?
RJ se dávají do pasivů/nízkoenergiťáků. Náš domek má TZ 1,8 kW při -17 °C. Tedy 1,2kW je sakra hodně. Já například v ...
od zumik
30 kvě 2017, 15:01
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: rekuperace vs prach, plisen, pavouci
Odpovědi: 26
Zobrazení: 27602

Re: rekuperace vs prach, plisen, pavouci

Tak v létě asi s plísní problém nebude, to spíš v zimě.