Nalezeno 6 výsledků hledání

od lukas.mek
27 kvě 2013, 09:11
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Odpovědi: 8
Zobrazení: 7583

Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům

Tak a teď jsem zmaten.
Předpokládám, že standardně se dělá talířový ventil v průměru DN. Potrubí DN100 - talířový ventil DN100. Nebo se mýlím ?

Ad. 2 navrhované rozšíření u jednotky - vývod 125 - na 150 také není vhodné? a následné redukování na 125 a 100.
od lukas.mek
26 kvě 2013, 20:39
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Odpovědi: 8
Zobrazení: 7583

Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům

A ještě, je vhodné na konci použít přechod 100-125 a místo talířového ventilu DN100 aplikovat DN125 pro snížení výtokové rychlosti?

Dovolím si oživit.

Jsem před objednáním VZT komponent. V čem ještě nemám jasno je možnost rozšíření koncového elementu na vyšší DN. Předpoklad by byl přechodové ...
od lukas.mek
20 kvě 2013, 09:59
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Odpovědi: 8
Zobrazení: 7583

Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům

A ještě, je vhodné na konci použít přechod 100-125 a místo talířového ventilu DN100 aplikovat DN125 pro snížení výtokové rychlosti?
od lukas.mek
20 kvě 2013, 09:41
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Odpovědi: 8
Zobrazení: 7583

Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům

Dobrý den. Já bych to udělal trochu jinak. Hned za jednotkou bych to rozšířil na D150 ( D160 ) a tím by se rychlost proudění snížila na polovinu. V prvním vhodném místě bych pomocí kalhotových kusů udělal uzel, ze kterého by vycházely jednotlivé větvě do každého pokoje D100 a do ložnice D125. Tím ...
od lukas.mek
19 kvě 2013, 15:45
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Odpovědi: 8
Zobrazení: 7583

Re: Návrh rozvodů VZT-malý dům

Leon píše:Pro rozhodnutí je potřeba vědět, jak bude potrubí izolované. Zjednodušený nákres vyhovuje.
Potrubí bude vedeno v sádrokartonovém podhledu. Nad potrubím bude cca. 15-20cm vaty. Celková výška vaty cca. 35cm.
od lukas.mek
19 kvě 2013, 13:32
Fórum: Vzduchotechnické rozvody
Téma: Návrh rozvodů VZT-malý dům
Odpovědi: 8
Zobrazení: 7583

Návrh rozvodů VZT-malý dům

Zdravím zdejší odborníky.

Rád bych uvítal připomínky a zlepšení na můj návrh.

Dle diskuzí na zdejším fóru a jiných jsem provedl návrh rozvodů pro svůj dům. Předpoklad:
1. dle schématu použito Spiro DN125 a DN100 vč. tvarovek - nejdůležitější je eliminace přeslechů
2. Možné řešení z Duotec Air ...