Re: Větrání podle CO2
čidla (MQ) - poměrně širokospektrální (což nemusí vadit), i bývají levné, ALE - horší stabilita (to platí pro chemická čidla celkem obecně) a nutnost kalibrace. Takže se zprovozněním a pak provozem je více práce. Prostě buď to zaplatím, nebo odpracuji 
- 11 led 2013, 21:08
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Větrání podle CO2
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 19084
Re: Větrání podle CO2
co to je "ideální větrání" ?
to je jako ideální topení, ideální auto atd....
Každý dům je jiný, jeho režim, obyvatelé atd...
např.: má-li někdo problémy s vysokou vlhkostí a nebude je řešit stavebně či nějakým opatřením, pak rekuperace může pomoci, pak třeba i bude běžet trvale, musím řešit ...
to je jako ideální topení, ideální auto atd....
Každý dům je jiný, jeho režim, obyvatelé atd...
např.: má-li někdo problémy s vysokou vlhkostí a nebude je řešit stavebně či nějakým opatřením, pak rekuperace může pomoci, pak třeba i bude běžet trvale, musím řešit ...
- 11 led 2013, 18:56
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Větrání podle CO2
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 19084
Re: Větrání podle CO2
Trvale běžící jednotka .... to je přesně to, kdy pak, většinou naprosto zbytečně, řeším vlhkost (odvlhčení), účinnost (výměník, motory) atd...atd...
A když jsme u té ložnice a měření - uvedu reálný příklad: 2 lidi v ložnici (spící, jinak CO2 roste rychleji :lol: ), večer CO2 650 ppm, ráno 1050 až ...
A když jsme u té ložnice a měření - uvedu reálný příklad: 2 lidi v ložnici (spící, jinak CO2 roste rychleji :lol: ), večer CO2 650 ppm, ráno 1050 až ...
- 11 led 2013, 09:02
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Větrání podle CO2
- Odpovědi: 16
- Zobrazení: 19084
Re: Větrání podle CO2
VOC bych u běžných RD neřešil - nemám sice osobní zkušenosti, ale podle znalých spolupracovníků je to nevýznamné.
U čidel CO2 bych se stability nebál. Samozřejmě, levné chemické čidlo potřebuje rekalibrace, i když si lze automatickými "pseudokalibracemi" částečně pomoci,
kvalitní NDIR čidla ...
U čidel CO2 bych se stability nebál. Samozřejmě, levné chemické čidlo potřebuje rekalibrace, i když si lze automatickými "pseudokalibracemi" částečně pomoci,
kvalitní NDIR čidla ...
- 05 led 2013, 22:54
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Jak se projeví účinnost rekuperace na spotřebě za vytápění?
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 25923
Re: Jak se projeví účinnost rekuperace na spotřebě za vytápě
Projevit se nemusí téměř vůbec, když budete větrat rozumně.
Jsou instalace perfektních, výkonných rekuperací, perfektně běží, nejlépe pořád atd... - načež majitel následně řeší problémy s odvhlčením (takže ještě lépe osadíme jednotku s rekuperací vlhkosti - ať je co udržovat :-)), řeší, zda má ...
Jsou instalace perfektních, výkonných rekuperací, perfektně běží, nejlépe pořád atd... - načež majitel následně řeší problémy s odvhlčením (takže ještě lépe osadíme jednotku s rekuperací vlhkosti - ať je co udržovat :-)), řeší, zda má ...