1) To je v pořádku, aspoň že tak z hlediska bezpečnosti, ale 60-100°C je moc velké rozpětí výkonu pro výstupní teplotu. Pevný 1200W je výkon pro trvalé větrání 100-150m3/h dost. Když bude dovnitř proudit př. -2°C, za spirálou bude 20-30°C a je totálně po rekuperaci.
2) To je elementární předpoklad ...
Nalezeno 5 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 27 dub 2012, 09:47
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8144
- 21 dub 2012, 09:47
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8144
Re: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
Obávám se, že to tak fungovat nebude. Spirála musí mít nějakou ochranu, nějaký minimální průtok. To cyklování nic moc a zvýšená teplota srazí účinnost rekuperace, je potřeba držet vstup do rekuperátoru na 0°C.
1) Ochranu spirála má - dva samostané termostaty - jeden 60stupnu , jeden havarijní ...
1) Ochranu spirála má - dva samostané termostaty - jeden 60stupnu , jeden havarijní ...
- 21 dub 2012, 09:35
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8144
Re: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
Tak přikládám obrázek. Systém tady je dost blbej - s prominutím - obrázek jsem musel zmenšit a hlavně přepsat koncovku z JPG na JPEG - jinak to nechtelo natahnout.. nechapu
- 20 dub 2012, 19:30
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8144
Re: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
O regulaci jsem přemýšlel, ale žádnou, kteŕáby nestála minimálně trojnásobek spirály jsem nenašel.
Předpokládám, že se to bude regulovat taknějak samo - pokud bude hodně pod nulou, tak bude běžet při každém spu¨štění ventilátoru, ale při mírných mrazech předpokládám, že se to bude regulovat samo ...
Předpokládám, že se to bude regulovat taknějak samo - pokud bude hodně pod nulou, tak bude běžet při každém spu¨štění ventilátoru, ale při mírných mrazech předpokládám, že se to bude regulovat samo ...
- 20 dub 2012, 16:30
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
- Odpovědi: 9
- Zobrazení: 8144
Protimrazová ochrana rekuperátoru el. ohřevem
Dobrý den - chtěl bysch se vás zeptat na názor ohledně protimrazové ochrany.
Situace: RD, pasivní rekuperátor, 2 centrální ventilátory (sání a výfuk), průtok cca 200m3/h
Kvůli tepelné pohodě v zimě budu instalovat teplovodní ohřev vzduchu - regulován automaticky termostatickým ventilem s hlavicí ...
Situace: RD, pasivní rekuperátor, 2 centrální ventilátory (sání a výfuk), průtok cca 200m3/h