mám otázku na izoláciu SPIRO potrubia v SDk podhlade. Potrubie je v interiéri domu, je nad ním zateplená strecha. Spiro je však schované v SDK podhlade. SDK teraz ideme robiť.
Celé prívodné potrubie je obalené do izolácie. Odvod vzduchu nie je. Prečo je celý prívod po celom dome izolovaný? Je to ...
Nalezeno 29 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 16 srp 2012, 20:30
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Izolacia Spiro potrubia
- Odpovědi: 65
- Zobrazení: 93760
- 16 srp 2012, 20:23
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Provádění rozvodů spiro + sonoflex
- Odpovědi: 30
- Zobrazení: 34908
Re: Provádění rozvodů spiro + sonoflex
Chcem sa spýtať na účel kombinácie Spiro + sonoflex. V projekte mám ukenčenie rozvodov vždy tak, že posledný meter ide sonoflex a na neho tanier/ventil.
Malo by to tlmiť hluk. Ale keď pozerám naživo na tú rúru mám taký dojem, že sa bude veľmi špiniť. Nie je lepšie dať na konce normálne spiro + koleno?
Malo by to tlmiť hluk. Ale keď pozerám naživo na tú rúru mám taký dojem, že sa bude veľmi špiniť. Nie je lepšie dať na konce normálne spiro + koleno?
- 26 dub 2012, 14:26
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Doporučte dobrou firmu na vzduchotechniku
- Odpovědi: 15
- Zobrazení: 13986
Re: Doporučte dobrou firmu na vzduchotechniku
V blizkej dobe idem robit VZT zo Spiro potrubia a chel by som sa spytat ci by sa nejakemu VZT technikovi nechcelo u mna montovat rozvody. RObili by sme to spolu: mam naradie a viem aj nieco porobit.
Mam jednoduchy projekt, maly prizemny dom. Osobne to vidim tak na dva vikendy (pripadne sa viem ...
Mam jednoduchy projekt, maly prizemny dom. Osobne to vidim tak na dva vikendy (pripadne sa viem ...
- 26 bře 2012, 15:02
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13523
Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
díky moc, on ten projektant asi chcel pomôcť s tým, že nemusím všade dávať SDK podhľad. Ale ja som mu písal, že tie SDK podhľady budem mať všade tak či tak, čiže fakt bez problému môžem ťahať potrubie do stredu miestností v podhľade a nechať ho fučať z hora cez tanierový ventil.
K tomu difuzoru ...
K tomu difuzoru ...
- 26 bře 2012, 12:36
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13523
Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
Myslíte že by som to mal robiť bez tých flexi hadíc len čisto zo Spiro?
A čo ten difuzor-štrbina v obývačke? Nestačilo by keby som potrubie doviedol do stredu miestnosti a tam dal klasický tanierový koniec?
A čo ten difuzor-štrbina v obývačke? Nestačilo by keby som potrubie doviedol do stredu miestnosti a tam dal klasický tanierový koniec?
- 23 bře 2012, 21:51
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13523
Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
v kuchyni je to nejaky difuzor ktory vzduch rozfukuje do obyvacky.
V ostatnych miestnostiach su na konci kusky toho flexi potrubia. Asi kvoli tlmeniu hluku.
Presne neviem na co to je, robil to projektant v Nilane.
V ostatnych miestnostiach su na konci kusky toho flexi potrubia. Asi kvoli tlmeniu hluku.
Presne neviem na co to je, robil to projektant v Nilane.
- 22 bře 2012, 13:58
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 13523
Re: Posudenie rozvodov vzduchotechniky
chcel by som poprosiť, či sa mi tiež nepozriete na projekt. Zaujíma ma hlavne či nie je lepšie potrubie ťahať do stredu miestností a či sa nebude cez potrubie prenášať hluk medzi miestnosťami.
Vďaka.
Vďaka.
Re: NILAN ECO
presne tak, pár krát do roka má Nilan dobrú akciu, tak to treba sledovať a ak sa objaví niečo ako ten Mash, tak to treba kúpiť.
Prípadne aj tá akcia, že ak kúpite aspoň Comfort, tak máte projekt v hodnote 9000kč zadarmo bola slušná.
Prípadne aj tá akcia, že ak kúpite aspoň Comfort, tak máte projekt v hodnote 9000kč zadarmo bola slušná.
Re: NILAN ECO
On im ten ECO cenou a asi aj nižšou maržou kanibalizoval ostatné jednotky. Pri tak veľkom cenovom rozdiely nebol vôbec dôvod kupovať Comfort a spol.
Teraz predajú aj z tých drahších jednotiek viac, ak ľudia vidia, že Eco už nie je tak lacné. Ja by som to na ich mieste urobil tiež
Teraz predajú aj z tých drahších jednotiek viac, ak ľudia vidia, že Eco už nie je tak lacné. Ja by som to na ich mieste urobil tiež
Re: NILAN ECO
Tak nám Nilan ECO zdraželi z 29 500 Kč na 37 500 Kč bez dane:
http://www.nilan.cz/index.php?option=co ... &Itemid=14
To už nie je tak výhodné. Treba vymyslieť nového favorita
http://www.nilan.cz/index.php?option=co ... &Itemid=14
To už nie je tak výhodné. Treba vymyslieť nového favorita
- 07 úno 2012, 21:33
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 311868
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
HeatPipe nemajú ventilátory a riadenie. Je to len čistý výmenník.
- 07 úno 2012, 12:19
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Technologie pro RD v cenách
- Odpovědi: 18
- Zobrazení: 24794
Re: Technologie pro RD v cenách
Z Atrey to asi posielajú univerzále všetkým v PDFku. Ja som sa pýtal na cenu projektu a cenu tej jednotky a oni poslali takúto univerzálnu ponuku na malý RD. Takže to bude asi tak ako píšete. Lebo rôzne montážne firmy mi napísali, že odhadom by stáli tie rozvody 25-35 000 Kč bez dane.
- 06 úno 2012, 17:42
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Přehled rekuperačních jednotek
- Odpovědi: 113
- Zobrazení: 222599
Re: Přehled rekuperačních jednotek
Rozumiem. Ono je to však len taký orientačný rozpočet. Keby som chcel poriadny, tak si musím najprv dať urobiť projekt.
- 06 úno 2012, 17:38
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 311868
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Podľa mňa stačí ten el. predohrev s termostatom za 7000 (možno s termostatom stojí o čosi viac). Priamo na trubkovom ohrievači nastavíš teplotu keď sa zapne (napr. -1) a hotovo.
- 06 úno 2012, 12:44
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Přehled rekuperačních jednotek
- Odpovědi: 113
- Zobrazení: 222599
Re: Přehled rekuperačních jednotek
Prilepujem orientačnú (univerzálna ponuka na malý RD) od Atrey. Atrea duplex 230 EC je o čosi drahšia ako NIlan Eco. A pritom je menej výkonná. Zato sa zmestí do SDK podhľadu.
Inak tú montáž spolu s rozvodmi majú veľmi lacnú. NIlan mi odhadol na základe môjho pôdorysu cenu za rozvody bez montáže na ...
Inak tú montáž spolu s rozvodmi majú veľmi lacnú. NIlan mi odhadol na základe môjho pôdorysu cenu za rozvody bez montáže na ...
- 04 úno 2012, 18:59
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Přehled rekuperačních jednotek
- Odpovědi: 113
- Zobrazení: 222599
Re: Přehled rekuperačních jednotek
Nepoznáte náhodou okrem Atrea Duplex 330 EC nejakú rekuperáciu, ktorá sa dá umiestniť na ležato do sadrokartonového podhľadu ku stropu?
Atrea je síce drahšia oproti Nilan Eco, ale aspoň sa zmestí do podhľadu. Ak poznáte aj nejaké iné, tak mi prosím napíšte.
Vďaka.
Atrea je síce drahšia oproti Nilan Eco, ale aspoň sa zmestí do podhľadu. Ak poznáte aj nejaké iné, tak mi prosím napíšte.
Vďaka.
- 03 úno 2012, 18:26
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Pomoc s vyberom.
- Odpovědi: 26
- Zobrazení: 25608
Re: Pomoc s vyberom.
V NIlane som sa pýtal na zľavu pre prípad, že u nich kúpim kompletne všetko vrátane rozvodov:
cena jednotky ECO NLC a tepelných trubic FU/HP je z důvodu konkurenceschopnosti již natolik snížená, že zde není žádný prostor pro jakoukoliv slevu.
Pokud byste vzt materiál odebíral od Elektrodesignu ...
cena jednotky ECO NLC a tepelných trubic FU/HP je z důvodu konkurenceschopnosti již natolik snížená, že zde není žádný prostor pro jakoukoliv slevu.
Pokud byste vzt materiál odebíral od Elektrodesignu ...
- 03 úno 2012, 17:12
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 311868
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Ja som skôr potreboval usmerniť či má vôbec zmysel riešiť to zamŕzanie ak nebývam na horách ale na juhu SK. Hlavne ak ma to má stáť 20 000, prípadne menej ale priplatím si za el. energiu.
Čo sa týka drahších riešení, tak som skôr myslel na to, či sa neoplatí priplatiť ešte o niečo viac a kúpiť ...
Čo sa týka drahších riešení, tak som skôr myslel na to, či sa neoplatí priplatiť ešte o niečo viac a kúpiť ...
- 03 úno 2012, 16:04
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 311868
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
Ja pri tom NIlan Eco zostávam. Ale neviem čo s tým zamrzaním. NIekto píše že to nemá význam riešiť a iný zase, že mám kúpiť tepelné trubice za 20 000 čo je skoro toľko čo stojí Nilan Eco. Nezdá sa mi, že kvôli jednému mesiacu v roku mám vyhodiť 20 000 Kč naviac.
Ak už dať cca 50 000 len za techniku ...
Ak už dať cca 50 000 len za techniku ...
- 03 úno 2012, 14:53
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Zajištění chodu jednotky v zimě
- Odpovědi: 250
- Zobrazení: 311868
Re: Zajištění chodu jednotky v zimě
už som z toho úplne magor. Najprv všade čítam ako pan ŠPerl doporučje, kúpte si najlacnejší Nilan Eco. Potom niekto iný, že dokúpte si tepelné trubice. Na ďalšom mieste tu na fóre sa zase píše, že predohrev je zbytočný keď sa použije len na 1 mesiac v roku. Mimochodom tento rok u nás poriadne mrzne ...