Stíhá to naprosto v pohodě, i bez přepínání na zvýšený odtah.
S tou ucpávkou je to trochu problém. To 50 potrubí jsem se snažil dělat vždy co nejkratší, takže z odbočky navazuje vždy jen ten čistící t-kus a pak už je trubka ve zdi pod obkladem.
Napadá Vás nějaký vhodný materiál?
Nalezeno 35 výsledků hledání
Přejít na rozšířené vyhledávání
- 09 úno 2015, 21:20
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 44125
- 08 úno 2015, 09:44
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému
- Odpovědi: 29
- Zobrazení: 44125
Re: Napojení odsávání mísy WC do centrálního systému
Zdravím, mám připojené k odtahovému potrubí 2 geberity, vždy přes odbočku na odtahové větvi wc, které má svůj odtah o průměru 125. Na tu odbočku do geberitu o průměru 50mm jsem dal ještě čistící kus, pro možnost vložení částečné ucpávky, kdyby luft v míse byl moc velký a hrozilo holkám ofouknutí ...
- 04 srp 2013, 22:33
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: klimatizace do vzduchotechniky
- Odpovědi: 91
- Zobrazení: 126650
Re: klimatizace do vzduchotechniky
Ten vymenik, na který jsem odkazoval, podle tabulky vyrobce, předá ty 2kw při letní teplotě a vlhkosti prováděného vzduchu dokonce i při průtoku pod 200m3/hod. takže nebudete muset atreu a svůj sluch moc namáat.
Ale možná to vidím moc jednoduše, školy nemám...
Tak ať se dílo podaří a dejte vědět ...
Ale možná to vidím moc jednoduše, školy nemám...
Tak ať se dílo podaří a dejte vědět ...
- 04 srp 2013, 21:42
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: klimatizace do vzduchotechniky
- Odpovědi: 91
- Zobrazení: 126650
Re: klimatizace do vzduchotechniky
A co je myšleno tím balíkem ? Jenom, jestli jsem v obraze, tak moje představa je balík do cca 25.000 Kč.
Já jsem si chtěl takto nechat poskládat takové menší TČ vzduch voda a došel jsem k těmto cenám:
Venkovní komerční kondenzační jednotka fujistu 6,8kw: 46tis. (Nejslabší dělají 4kw za 36tis ...
Já jsem si chtěl takto nechat poskládat takové menší TČ vzduch voda a došel jsem k těmto cenám:
Venkovní komerční kondenzační jednotka fujistu 6,8kw: 46tis. (Nejslabší dělají 4kw za 36tis ...
- 04 srp 2013, 13:30
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: klimatizace do vzduchotechniky
- Odpovědi: 91
- Zobrazení: 126650
Re: klimatizace do vzduchotechniky
Já myslim, že to není zas takové bastleni.
Koupíte komerční sólo kondenzační jednotku, k ní ten přímý vyparník a myslím, že impromat vyrábí univerzální regulátor, který hlídá odtávání apod.
Akorát to celé vyjde na pěknej balík.
Co se týká Vašeho nápadu na chlazení studniční vodou, tak to zní dobře ...
Koupíte komerční sólo kondenzační jednotku, k ní ten přímý vyparník a myslím, že impromat vyrábí univerzální regulátor, který hlídá odtávání apod.
Akorát to celé vyjde na pěknej balík.
Co se týká Vašeho nápadu na chlazení studniční vodou, tak to zní dobře ...
- 04 srp 2013, 11:50
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: klimatizace do vzduchotechniky
- Odpovědi: 91
- Zobrazení: 126650
Re: klimatizace do vzduchotechniky
Vodní chladič by mu byl asi k ničemu, to by musel asi nejdřív koupit to poptávané TČ a pak jím chladit, ne do podlahy, jako Jicha, ale do tohoto vyměníku.
V zimě by to šlo používat zase jako dohřev vzduchu za pasivní rekuperací.
V zimě by se tím hodně podchlazovala zpátečka do TČ, otázka je, jaky ...
V zimě by to šlo používat zase jako dohřev vzduchu za pasivní rekuperací.
V zimě by se tím hodně podchlazovala zpátečka do TČ, otázka je, jaky ...
- 24 úno 2013, 23:17
- Fórum: Ekonomika
- Téma: inventer měření
- Odpovědi: 39
- Zobrazení: 48123
Re: inventer měření
Rád bych se znovu vrátil na začátek této diskuze. Příspěvek začal tvrzením „flira“:
„…… Nechal jsem termovizí změřit údajně funkční rekuperaci InVENTer……..
Pod tím to jsem pochopil, že „flir“ který má ve svém domě zabudovaný větrací systém, si nechal udělat odborné měření termokamerou. Je to ...
- 28 led 2013, 20:11
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 147840
Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Díky za názornou ukázku. Tam se na to přímo dokonale vyflákli.
Stejně dokonale ale jde přeci spočítat sílu izolace potrubí a tuto dodržet.
Já vídám na hotelech běžně vytápění i chlazení, pomocí kanálových klimatizací od kterých vede dobře izolované potrubí k výústkám. Většinou je ten pokoj komplet ...
Stejně dokonale ale jde přeci spočítat sílu izolace potrubí a tuto dodržet.
Já vídám na hotelech běžně vytápění i chlazení, pomocí kanálových klimatizací od kterých vede dobře izolované potrubí k výústkám. Většinou je ten pokoj komplet ...
- 24 led 2013, 19:48
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 147840
Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Izolovat potrubí samozřejmě budu. Také si umím představit, že na vnějším povrchu neizolovaného potrubí, kterým proudí studený vzduch, pročež je studené, bude kondenzovat vzdušná vlhkost.
To všechno beru, to je obecně známé.
Zkuste mi ale popsat, jak může nastat situace, kterou jste popisoval Vy ...
To všechno beru, to je obecně známé.
Zkuste mi ale popsat, jak může nastat situace, kterou jste popisoval Vy ...
- 24 led 2013, 18:06
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 147840
Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
... Když se ochladí vzduch dle uvedených parametrů, bude jeho výstup 20°C to je velmi zásadní. Při 30°C a cca 50 až 60% RH bude rosný bod právě někde kolem 20°C a to je limitující, aby z výdechů vzduchotechniky nekapala voda.
Jak může kapat voda?
Vždyť ten kondenzát musí vznikat na studeném ...
Jak může kapat voda?
Vždyť ten kondenzát musí vznikat na studeném ...
- 24 led 2013, 00:51
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 147840
Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
Já to jen doplním. 700W je celkový příkon jednotky (kompresor i ventilátory na max.), já, když to změřím i s tepelnými trubicemi, tak max. (ještě záleží na teplotě) komplet jednotky bylo 643 W...
Já vycházím pouze z letáku, který visí na webu Nilanu a tam píší, že samotný kompresor vezme max ...
- 22 led 2013, 11:52
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 147840
Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
1. ak beží jednotka v režime rekuperácie, kompresor ide vždy bez ohľadu na objem vetraného vzduchu,
Ano.
2. pri vetraní napr. 100m3/hod je spotreba kompresora rovnaká, ako pri 400m3/hod, avšak privádzaný vzduch do miestnosti je podstatne teplejší (v lete chladnejší), ako pri 400m3/hod ...
- 22 led 2013, 00:16
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
- Odpovědi: 36
- Zobrazení: 147840
Re: Dilema: Nilan Comfort 300+Hp/Fu15 vs. Nilan VPL15
...na inom fóre niekto tvrdil, že pri VPL 15 ide nonstop kompresor so spotrebou 500 W... Pochopil som to správne, že kompresor vo VPL 15 funguje ako v chladničke, t.j. zapína sa na určitý čas a potom je určitý čas vypnutý? Viete mi, prosím napísať, aká je asi reálna denná spotreba kompresora (resp ...
- 14 led 2013, 16:18
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 11995
Re: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
...Zatím jsem neviděl filtrbox s aktivním uhlím pro RD, který by měl nějakou přijatelnou tlakovou ztrátu. Což ale nemusí nic znamenat.
Tak jsem zjistil, že tudy cesta nevede.
Patrony KS KOPA se opravdu nehodí pro takové to domácí filtrování, neboť jsou, podle informací od výrobce, při průtoku ...
Tak jsem zjistil, že tudy cesta nevede.
Patrony KS KOPA se opravdu nehodí pro takové to domácí filtrování, neboť jsou, podle informací od výrobce, při průtoku ...
- 03 led 2013, 16:34
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 11995
Re: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
Představuji si to nějak takto.
Spojit dvě bedny na kapsový filtr, do první z nich dát filtr F7, do druhé ty patrony KS KOPA 450 a nakonec ventilátor.
Co Vy na to?
Spojit dvě bedny na kapsový filtr, do první z nich dát filtr F7, do druhé ty patrony KS KOPA 450 a nakonec ventilátor.
Co Vy na to?
- 03 led 2013, 12:54
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 11995
Re: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
Pokud ale do filtrboxu osadím ty 3 patrony paralelně, tak snad celková tlaková ztráta filtrboxu klesne, nebo ne?
Jestli dobře počítám, tak ve třech patronách dohromady, je plocha filtrační vrstvy, kterou vzduch prochází, cca 0,6m2. Vrstva uhelných granulí je 3,5 cm.
Když tím budu prohánět cca ...
Jestli dobře počítám, tak ve třech patronách dohromady, je plocha filtrační vrstvy, kterou vzduch prochází, cca 0,6m2. Vrstva uhelných granulí je 3,5 cm.
Když tím budu prohánět cca ...
- 03 led 2013, 11:09
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Aktivní rekuperace VENCO
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 2975
Re: Aktivní rekuperace VENCO
Zdravím a děkuji za reakci.
Souhlasím s Vámi, že je to nejistá investice, ale to je asi každá rekuperace.
Snad i dobrodružství, třeba když jsem na google maps ověřoval, zda ta hala, vyfocená v nabídce, stojí v Turecku, na uvedené adrese... :D
No, březen bude za chvíli, tak si udělám výlet do ...
Souhlasím s Vámi, že je to nejistá investice, ale to je asi každá rekuperace.
Snad i dobrodružství, třeba když jsem na google maps ověřoval, zda ta hala, vyfocená v nabídce, stojí v Turecku, na uvedené adrese... :D
No, březen bude za chvíli, tak si udělám výlet do ...
- 03 led 2013, 10:47
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 11995
Re: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
Souhlasím s Vámi, že profi směšovací komoře s žaluziovými klapkami se to nepodobá, ale to ani nebylo cílem. Moje představa je, že při montáži a regulaci soustavy se nastaví na jednotce stupeň 2 pro přívod vzduchu a stupeň 1 pro odtah a měřením se stanoví pevně daný směšovací poměr, za kterého bude ...
- 02 led 2013, 19:09
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
- Odpovědi: 10
- Zobrazení: 11995
Předehřev vzduchu, pomocí směšovací komory
Zdravím všechny na fóru.
Zaujal mě iGoNY se svým návrhem na ochranu před namrzáním rekuperátoru, pomocí směšovací komory. Prý se to tak dělá v dospělé vzduchotechnice.
Máte s tím někdo zkušenost v domácích podmínkách? Zajímá mě třeba, jak je to s kondenzací vlhkosti a hlavně s udržením rovnotlaku ...
Zaujal mě iGoNY se svým návrhem na ochranu před namrzáním rekuperátoru, pomocí směšovací komory. Prý se to tak dělá v dospělé vzduchotechnice.
Máte s tím někdo zkušenost v domácích podmínkách? Zajímá mě třeba, jak je to s kondenzací vlhkosti a hlavně s udržením rovnotlaku ...
- 15 pro 2012, 23:41
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Aktivní rekuperace VENCO
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 2975
Aktivní rekuperace VENCO
Dobrý den, všem na fóru.
Nedávno jsem narazil na tureckou firmu Venco, zabývající se vzduchotechnikou.
Mimo jiné mají v nabídce rekuperačku VHR-DX 500, která kombinuje pasivní křížový výměník a aktivní rekuperaci.
Vypadá to, že ty jednotky dělají v Číně, nebo alespoň z čínských komponentů, byť ...
Nedávno jsem narazil na tureckou firmu Venco, zabývající se vzduchotechnikou.
Mimo jiné mají v nabídce rekuperačku VHR-DX 500, která kombinuje pasivní křížový výměník a aktivní rekuperaci.
Vypadá to, že ty jednotky dělají v Číně, nebo alespoň z čínských komponentů, byť ...