- 10 črc 2024, 12:34
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Digestoř v bytovém domě
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 8041
Re: Digestoř v bytovém domě
Hledáním digestoře jsem strávil nesmyslné množství času, protože vyhledávače prodejců neumožňují rozumně filtrovat podle hluku a navíc často míchají akustický tlak tlak a výkon a celkově na ně není spoleh (u jednogho výrobku hledají podle maximálního u jiného podle minmálního zadaného hluku). Takže ...
- 07 čer 2024, 18:41
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Digestoř v bytovém domě
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 8041
Re: Digestoř v bytovém domě
Ano redukovat průměr je většinou čiré zlo, toho jsem si vědom. Zásah do společné trubky mi nikdo neumožní, tím jsem si zcela jistý, navíc mám spíš obě ruce levé než obě ruce pravé, takže se musím držet, co se týče kutilství, při spíš zemi.
Vida, našel jsem regulátor, který by měl fungovat i od ...
Vida, našel jsem regulátor, který by měl fungovat i od ...
- 07 čer 2024, 12:42
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Digestoř v bytovém domě
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 8041
Re: Digestoř v bytovém domě
Možnost vzduchový sloupec rozkmitat mě také napadla, ale to už úplně mimo moji kontrolu.
Nějak se nemohu rozhodnout, zda má smysl uvažovat ten regulátor konstantního průtoku na odtahu z kuchyně. (My budeme v přízemí).
A) Když digestoř s výstupem 150 mm zredukuji na 125 mm, tak tím sice omezím ...
Nějak se nemohu rozhodnout, zda má smysl uvažovat ten regulátor konstantního průtoku na odtahu z kuchyně. (My budeme v přízemí).
A) Když digestoř s výstupem 150 mm zredukuji na 125 mm, tak tím sice omezím ...
- 06 čer 2024, 14:09
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Digestoř v bytovém domě
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 8041
Re: Digestoř v bytovém domě
Šmankote, to mě vůbec, ale vůbec nenapadlo.
Děkuji!
Děkuji!
- 04 čer 2024, 17:43
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rekuperace pro rekonstruovaný dům. Vlhkost, chlazení?
- Odpovědi: 4
- Zobrazení: 2714
Re: Rekuperace pro rekonstruovaný dům. Vlhkost, chlazení?
... Nebo stačí zvlhčovat vzduch nějakými low-tech způsoby, jako třeba nádržkami na radiátorech?
Low-tech způsoby odpaří tak málo vody, že to ve výsledku vůbec nepoznáte. Pokud stáhnete výměnu vzduchu na minimum a pořídíte si do místnosti relativně výkonný ultrazvukový zvlhčovač, tak máte šanci ...
Low-tech způsoby odpaří tak málo vody, že to ve výsledku vůbec nepoznáte. Pokud stáhnete výměnu vzduchu na minimum a pořídíte si do místnosti relativně výkonný ultrazvukový zvlhčovač, tak máte šanci ...
- 04 čer 2024, 12:31
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Akustika rekuperace
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 4778
Re: Akustika rekuperace
jednotka s dostatečnou výkonovou rezervou[/u] - nesmysl, hluk ventilátoru je dán průtokem tlakem a částečně konstrukcí ventilátou. Vzhledem k tomu, že se všichni výrobci snaží o co nejtišší ventilátory, lze říct, že při daném pracovním bodu se hluky různých ventilátoeů zásadně lišit nebudou. Naopak ...
- 03 čer 2024, 19:40
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Digestoř v bytovém domě
- Odpovědi: 7
- Zobrazení: 8041
Digestoř v bytovém domě
V bytovém domě (novostavba) je/bude ve stupačce potrubí (mi neznámého průměru) určené pro zaústění bytových digestoří, přičemž v dokumentaci k bytu je požadavek, aby objem vzduchu z digesotře jednoho bytu nepřekračoval 250 m3/h. Když se to překročí, tak se prý bude tlačit zápach do jiných bytů i ...
- 17 říj 2023, 20:11
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Rekuperace v drevostavbe
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 2148
Re: Rekuperace v drevostavbe
Otázka je zda autor skutečně řešil vysokou vlhkost více-méně všude v domě, nebo výskyt plísní v okolí oken v místnostech, kde je běžně zvýšená vlhkost (kuchyně, koupelna).
Kde se ta vlhkost bere? Zákon zachování hmoty musí platit i v dřevostavbě a voda sama od sebe ve vzduchu v zimě nevznikne ...
Kde se ta vlhkost bere? Zákon zachování hmoty musí platit i v dřevostavbě a voda sama od sebe ve vzduchu v zimě nevznikne ...
- 06 čer 2023, 16:46
- Fórum: Mimo téma
- Téma: Tepelné čerpadlo
- Odpovědi: 1
- Zobrazení: 9271
Tepelné čerpadlo
Pomalu začínám laškovat s myšlenkou pořídit tepelné čerpadlo primírně za účelem celoročního ohřevu TUV a částečně také pro potřeby připění v topné sezóně.Spočítáno to ještě nemám, nicméně cílem není pokrýt veškerou tepelnou ztrátu objektu, ale spíš pokrýt období, kdy teplota neklesá výrazně pod bod ...
- 25 kvě 2023, 15:17
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 17922
Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
Jasné, děkuji.
- 24 kvě 2023, 14:18
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 17922
Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
Sání do domu a výfuk bude přibližně ve stejné výsce, takže za bezvětří mi toto chybu vnášet nebude.
Převzažující směr větru je takový, že bude foukat do sání a to je směr spíše kolmý na výfuk z domu na návětrné straně. Průměrná rychlost větru je kolem 1 m/s, takže většinu roku problémy vyplývající ...
Převzažující směr větru je takový, že bude foukat do sání a to je směr spíše kolmý na výfuk z domu na návětrné straně. Průměrná rychlost větru je kolem 1 m/s, takže většinu roku problémy vyplývající ...
- 23 kvě 2023, 17:48
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Má smysl rekuperace do nepravidelně obývané chalupy?
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 1593
Re: Má smysl rekuperace do nepravidelně obývané chalupy?
Asi vám nic nebrání udělat si tam rozvody vzduchu a udělat si provětrávání řízené čidlem vlhkosti vzduchu bez rekuperace. Když to uděláte rozumně, tak nebude problém v případě zájmu později doplnit rekuperaci a z původního systému vám zbude pouze nevyužitý ventilátor.
Trochu nerozumím tomu, proč ...
Trochu nerozumím tomu, proč ...
- 23 kvě 2023, 12:13
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 17922
Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
IJK: Díky - donutil jste mě dohledat si jaký statický tlakový rozdíl vlastě udělá 1 výškový metru a vypadly mi oči z důlků. To jsem vážně nečekal a ten rozdíl je víc než 10x vyšší, než jsem předpokládal. Čekal jsem tak 1Pa/m ...
Moje maximální výšková diference mezi nejvýše umístěnou přívodní ...
Moje maximální výšková diference mezi nejvýše umístěnou přívodní ...
- 21 kvě 2023, 16:56
- Fórum: Vzduchotechnika
- Téma: Posudek na zůstatkovou hodnotu vzduchotechniky restaurace
- Odpovědi: 3
- Zobrazení: 2121
Re: Posudek na zůstatkovou hodnotu vzduchotechniky restaurac
To bude znalec, který dělá dohady cen nemovitostí, ten už si poradí. Jenom se nedivte, že rozdíl v odhadní ceně mezi dvěma znalci může být extrémní - je to zcela normální.
- 21 kvě 2023, 16:52
- Fórum: Ekonomika
- Téma: Srovnání rekuperací - Atrea, Brink, Zehnder
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 709847
Re: Srovnání rekuperací - Atrea, Brink, Zehnder
Díky - takže pod jednotkou minimálně 15 cm a bude to v pohodě.
- 21 kvě 2023, 16:51
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Akustika rekuperace
- Odpovědi: 5
- Zobrazení: 4778
Re: Akustika rekuperace
Dělat vzduchotehcniky na velký mnohapatrový dům bych si netroufl, ale když člověk vidí obecně zoufalou kvalitu projektů v jiných oblastech, tak u náhodně vybraného projektanta se zázraky čekat nedají a podobného výsledku dosáhne i samouk po přečtení několika zahraničních příruček.
Mi se osvědčuje ...
Mi se osvědčuje ...
- 21 kvě 2023, 16:06
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 17922
Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
Většina laiků zde asi bude řešit něco jako "pastoušky" - tedy typicky jedno nebo dvě patra, maximálně tři. Má smysl v takovém případě řešit přetlak/podtlak?
Tomu co jste napsal tak nějak rozumím, ale praktické důsledky, respektive zda se máme snažit tomu všemu nějak přizpůsobit koncepci ...
Tomu co jste napsal tak nějak rozumím, ale praktické důsledky, respektive zda se máme snažit tomu všemu nějak přizpůsobit koncepci ...
- 21 kvě 2023, 11:44
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 17922
Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
Pokud si vzpomínám, tak podtlak spíše než přetlak se doporučoval, aby se vlhkost z interieru netlačila do stavební konstrukce, kde pak může kondenzovat a dělat neplechu. Ale nějak moc jsem nad tím nespekuloval.
Každopádně difuzní odpor konsttrukce má ve směru od interieru k exterieru klesat a proto ...
Každopádně difuzní odpor konsttrukce má ve směru od interieru k exterieru klesat a proto ...
- 21 kvě 2023, 11:40
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Kapsový filtr před rekuperaci
- Odpovědi: 2
- Zobrazení: 2237
Re: Kapsový filtr před rekuperaci
Super. Díky za poznatky i fotky.
- 15 kvě 2023, 11:29
- Fórum: Vzduchotechnické rozvody
- Téma: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
- Odpovědi: 13
- Zobrazení: 17922
Re: Difuzni uzavrenost kvuli rekuperaci
Pokud vím, tak se pouze doporučuje neprovozovat rekuperaci v přetlakovém režimu.
Co se týče difuzní uzavřenosti, tak důležité je, aby od místa, kde bude ve zdi rosný bod, směrem ven difuzní odpor spíše klesal, tady v případě vnějšího zateplení ho udělat radši spíš difuzně neuzavřené. Difuzně ...
Co se týče difuzní uzavřenosti, tak důležité je, aby od místa, kde bude ve zdi rosný bod, směrem ven difuzní odpor spíše klesal, tady v případě vnějšího zateplení ho udělat radši spíš difuzně neuzavřené. Difuzně ...