Nalezeny 4 výsledky hledání

od AlexandrDarius
10 pro 2022, 23:00
Fórum: Ekonomika
Téma: Srovnání rekuperací - Atrea, Brink, Zehnder
Odpovědi: 13
Zobrazení: 706759

Re: Srovnání rekuperací - Atrea, Brink, Zehnder

Já jsem nakonec skončil u Zehnderu a to protože jsem našel jedinou firmou ochotnou nějak smysluplně nainstalovat u nás řízenou výměny vzduchu (Newag) i pomoci s projektem VZT (žádný projektant to nechtěl dělat, respektive žádný nedodal nic smysluplného, takže jsem to kreslil já s člověkem z té firmy ...
od AlexandrDarius
23 zář 2021, 14:30
Fórum: Vzduchotechnika
Téma: Ovladač na 0-10V analogový vstup
Odpovědi: 1
Zobrazení: 1256

Ovladač na 0-10V analogový vstup

Dobrý den,

na rekuperační jednotce, kterou nám mají instalovat, je 0-10V analogový vstup. Podle výrobce je pro "inteligentní nadřazený systém", což chápu, nějaké CO2 či vlhkostní čidlo. Napadlo mě, zda by na to šlo připojit i něco "hloupého", například:
https://www.ventilatory.cz/regulator-otacek ...
od AlexandrDarius
29 dub 2021, 21:25
Fórum: Ekonomika
Téma: Prosím doporučte postup - centrální rekuperace do ŘRD
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3865

Re: Prosím doporučte postup - centrální rekuperace do ŘRD

Dobrý den, pane Stodůlko,

díky za Vaše postřehy. Řízené větrání suterénu není nezbytně nutné, v případě potřeby lze zajistit decentralizovaně. Mluvíme tedy o třech podlažích obývaných 3, výhledově 4 lidmi. V případě zachování základního pohybu si představuji, že by oněch 100 m3/h mělo stačit ...
od AlexandrDarius
28 dub 2021, 00:01
Fórum: Ekonomika
Téma: Prosím doporučte postup - centrální rekuperace do ŘRD
Odpovědi: 4
Zobrazení: 3865

Prosím doporučte postup - centrální rekuperace do ŘRD

Dobrý den,

děláme rekonstrukci řadového rodinného domu v Praze (úzký, čtyřpodlažní, výška strpů na hraně hraně normy). Je to poměrně náročný prostor, nicméně jsme přišli na to, jak by se tam daly udělat rozvody. Jenže narážíme na problém s realizací. Nejradši bychom prostorově úspornou realizaci ...